Gegroet allen,

Enkele dagen geleden is een firma herstellingen komen uitvoeren. Op een bepaald punt sluit de technieker een eigen toestel aan en plots klapt heel het elektriciteitsnetwerk er uit door (waarschijnlijk) overbelasting. De technieker meldde dat hij het wel meer voor heeft dat hij de zekeringen doet springen bij gebruik van dat toestel. Okay kan gebeuren, verwijderen zijn toestel van het net, zetten alle zekeringen terug op en de zekering van mijn bureau springt.

Conclusie: 1 pc is gefrituurd door dit voorval (voeding + 2 harde schijven kapot). De voeding (de condensators?) lijkt de oorzaak te zijn van de grootste problemen en na vervangen lijkt de pc weer normaal te werken. Ik ben nu bezorgd enerzijds dat de rest van die pc ook niet meer te vertrouwen is en anderzijds dat mijn andere pc het ook gaan begeven, of is dit ongegrond? Ik heb al veel gelezen dat overbelasting een voeding kan doen springen. Maar kan een andere grote verbruiker ervoor zorgen dat mijn elektriciteit springt (hierop is het antwoord ja) en hierdoor mijn voeding stukgaat?

Bijkomend probleem is dat de aardlekschakelaar nu constant afspringt. Mogelijk zijn er dus ergens kabels doorgebrand door overbelasting of de aardelekschakelaar is ook kapot. Dit wordt maandagochtend bekeken door een elektricien en de kringen achter de aardlekschakelaar worden momenteel niet gebruikt.

De firma van de herstellingen betwist dat zijn de oorzaak zijn van alle problemen. Hoe kan ik dit proberen te bewijzen? De elektriciteit is net allemaal vernieuwd en gekeurd. Tot voor de herstelling door die firma, nooit problemen gehad. Ik vermoed dat dit woord tegen woord gaat worden, met (serieuze) kosten voor mij. Het enige dat ik momenteel kan bedenken is te vragen wat het vermogen is van het gebruikte toestel tijdens de herstelling.

Alvast bedankt voor de input.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tens
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 12-05 16:11

Tens

No 24 hours, no 3 or 100 days.

kestemodon schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 16:58:
Gegroet allen,

Enkele dagen geleden is een firma herstellingen komen uitvoeren. Op een bepaald punt sluit de technieker een eigen toestel aan en plots klapt heel het elektriciteitsnetwerk er uit door (waarschijnlijk) overbelasting. De technieker meldde dat hij het wel meer voor heeft dat hij de zekeringen doet springen bij gebruik van dat toestel. Okay kan gebeuren, verwijderen zijn toestel van het net, zetten alle zekeringen terug op en de zekering van mijn bureau springt.
-het hele netwerk, dus niet één groep?
-meerdere zekeringen die in één keer stuk gingen?

Wat voor apparaat was het?

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kestemodon
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 04-05 21:38
Tens schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 17:41:
[...]


-het hele netwerk, dus niet één groep?
-meerdere zekeringen die in één keer stuk gingen?

Wat voor apparaat was het?
Ik was zelf niet thuis op dat moment. Als ik het goed begrepen heb, zou het om een lastoestel gaan.

Toen het lastoestel in gebruik was, lag heel het netwerk er uit. Na het verwijderen van het toestel, was het enkel mijn bureaukring die afsloot omwille van de brakke pc. De aardlekschakelaar die nu soms nog springt, beheert meerdere kringen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:19
Merk en type van de voeding?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Accretion
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 12-05 18:18

Accretion

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

In theorie kun je de individuele kringen achter de aardlekschakelaar testen door de andere handmatig uit te schakelen (of uit te laten).

Test ook een keer zonder alle apparatuur aangesloten. (Als dan de aardlek nog inschakelt, wordt het interessant)

Het zal een best getouwtrek kunnen worden, maar dat is allemaal volledig afhankelijk van wat de elektricien maandag zegt/vindt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kestemodon
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 04-05 21:38
Uszka schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 22:46:
Merk en type van de voeding?
Het is een crosair TX550M, geen B-merk voeding dus.
Accretion schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 23:34:
In theorie kun je de individuele kringen achter de aardlekschakelaar testen door de andere handmatig uit te schakelen (of uit te laten).

Test ook een keer zonder alle apparatuur aangesloten. (Als dan de aardlek nog inschakelt, wordt het interessant)

Het zal een best getouwtrek kunnen worden, maar dat is allemaal volledig afhankelijk van wat de elektricien maandag zegt/vindt.
Puntje twee is interessant, ga ik zeker uitproberen. Hier had ik nog niet aan gedacht.