Noot: ik heb deze vraag al eerder gesteld in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties, maar had daar nog geen reactie gekregen en heb het gevoel dat ie' daar wat ondergesneeuwd is. Ik hoop dat het gerechtvaardigd is hier toch nog een apart topic voor te maken gezien het blijkbaar toch complexe materie is. 
De situatie is als volgt; ik heb sinds kort twee airco units op het platte dak van mijn uitbouw staan. De stroom die hiervoor naar het dak loopt is volledig nieuw als aparte groep aangelegd en loopt vanuit de meterkast via de bijkeuken/keuken over de patio achter de schutting langs over de muur heen het dak op (het betreft een 3x2.5mm YMVK-mb kabel). Ook heb ik alvast 3 coax kabels gelegd voor als ik straks nog een schotel neer wil zetten pal naast de airco's.
Ik woon redelijk dichtbij het centrum/in de stad met meerdere hogere gebouwen binnen een straal van 250m, dus ik maak mij niet super veel zorgen om een 'direct hit', maar theoretisch zou het wel kunnen dat bliksem ergens in de buurt in slaat (veel huizen). Daarbij denk ik dat door de toevoeging van het 'ijzer' op het dak, de coax/elektra bekabeling etc. gevoeliger ben geworden voor eventuele inductiestromen die op kunnen treden door de lucht bij een inslag dichtbij en dat er derhalve een grotere kans bestaat dat deze stromen nu mijn huis binnen kunnen dringen.
Ik had al gevonden dat ik een 4-polige (3-fasen nieuwbouwwoning met TT aarding) overspanningsbeveiliging zou kunnen plaatsen als 'grove beveiliging' in de verdeelkast. Die heb ik reeds aangeschaft (de welbekende OBO Compact V10) en ga ik laten installeren wanneer men de zonnepanelen komt leggen.
Nu vraag ik mij af of het ook nog nut zou hebben om achter de groep die naar de airco's op het dak/patio loopt nog een extra 2-polige overspanningsbeveiliging te zetten. Mijn logica hierachter zou zijn dat bij inductiestromen vanuit buiten/mijn eigen dak, het zomaar eens zou kunnen helpen voorkomen dat de grootste piek daar tegengehouden zou kunnen worden en dat de 4-polige overspanningsbeveiliging vooral kan helpen voor inductiestromen die eventueel via het elektriciteitsnet binnen zouden kunnen komen. Wat denken jullie?
Dan de volgende vraag; aan de standaard/paal waar straks de schotel op komt ben ik voornemens een multiswitch in een aluminium kastje monteren. Deze wil ik graag ter plekke voeden vanaf dezelfde kabel als de airco's aangesloten zitten. In dat kastje wil ik meteen al een eerste linie aan surge-arrestors tussen de LNB's en de multiswitch schroeven. Deze zitten in zo'n aardingsrail bevestigd. Nu vraag ik mij af of het slim is (of juist niet) om deze surge arrestors te aarden met de aardingsader van de YMVK kabel, of dat ik de boel beter on-geaard kan laten? Ik zie dat de Ziggo-kabel in de meterkast wel op de aardingsrail bevestigd is, net als de groepenkasten en water/gasleiding.
Hoor het graag!
De situatie is als volgt; ik heb sinds kort twee airco units op het platte dak van mijn uitbouw staan. De stroom die hiervoor naar het dak loopt is volledig nieuw als aparte groep aangelegd en loopt vanuit de meterkast via de bijkeuken/keuken over de patio achter de schutting langs over de muur heen het dak op (het betreft een 3x2.5mm YMVK-mb kabel). Ook heb ik alvast 3 coax kabels gelegd voor als ik straks nog een schotel neer wil zetten pal naast de airco's.
Ik woon redelijk dichtbij het centrum/in de stad met meerdere hogere gebouwen binnen een straal van 250m, dus ik maak mij niet super veel zorgen om een 'direct hit', maar theoretisch zou het wel kunnen dat bliksem ergens in de buurt in slaat (veel huizen). Daarbij denk ik dat door de toevoeging van het 'ijzer' op het dak, de coax/elektra bekabeling etc. gevoeliger ben geworden voor eventuele inductiestromen die op kunnen treden door de lucht bij een inslag dichtbij en dat er derhalve een grotere kans bestaat dat deze stromen nu mijn huis binnen kunnen dringen.
Ik had al gevonden dat ik een 4-polige (3-fasen nieuwbouwwoning met TT aarding) overspanningsbeveiliging zou kunnen plaatsen als 'grove beveiliging' in de verdeelkast. Die heb ik reeds aangeschaft (de welbekende OBO Compact V10) en ga ik laten installeren wanneer men de zonnepanelen komt leggen.
Nu vraag ik mij af of het ook nog nut zou hebben om achter de groep die naar de airco's op het dak/patio loopt nog een extra 2-polige overspanningsbeveiliging te zetten. Mijn logica hierachter zou zijn dat bij inductiestromen vanuit buiten/mijn eigen dak, het zomaar eens zou kunnen helpen voorkomen dat de grootste piek daar tegengehouden zou kunnen worden en dat de 4-polige overspanningsbeveiliging vooral kan helpen voor inductiestromen die eventueel via het elektriciteitsnet binnen zouden kunnen komen. Wat denken jullie?
Dan de volgende vraag; aan de standaard/paal waar straks de schotel op komt ben ik voornemens een multiswitch in een aluminium kastje monteren. Deze wil ik graag ter plekke voeden vanaf dezelfde kabel als de airco's aangesloten zitten. In dat kastje wil ik meteen al een eerste linie aan surge-arrestors tussen de LNB's en de multiswitch schroeven. Deze zitten in zo'n aardingsrail bevestigd. Nu vraag ik mij af of het slim is (of juist niet) om deze surge arrestors te aarden met de aardingsader van de YMVK kabel, of dat ik de boel beter on-geaard kan laten? Ik zie dat de Ziggo-kabel in de meterkast wel op de aardingsrail bevestigd is, net als de groepenkasten en water/gasleiding.
Hoor het graag!