Serverkast koelen, nodig?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Foxdelta-mods
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23-04 19:44
Na het lezen van een aantal sites/artikelen heb ik toch nog een aantal vragen/ideeën m.b.t. de koeling van mijn server kast.

Twee jaar geleden hebben we een huis gekocht. Onze server staat boven op kantoor (2e verdieping onder het dak). Huis is goed geïsoleerd, wat in de zomer op mijn kleine kantoor te merken is. Mijn 15U Alfaco server heeft op dit moment een Server (4u/16HDD's), Unifi 24 ports PoE switch, Unifi USG, patchpaneel, Raspbi (PiHole) en een APC Smart-UPS (SMX1500RMI2U).

In de winter zijn de temperaturen geen probleem. In de zomer wordt het echter steeds warmer en op mijn kantoor is het lastig om de warme lucht weg te krijgen. Mijn klapraam kan maar een stukje open vanwege het bureau en een dakraam is niet op die ruimte aanwezig. Wel op de ruimte ernaast maar eventuele (koude) lucht zakt direct via het trappengat naar onder toe. De planing is om volgend jaar de bovenverdieping aan te pakken en dan direct kantoor naar de andere kant te verplaatsen (grotere ruimte) en hier tevens ook een dakraam in de maken zodat ook daar de warme lucht weg kan. Voor nu heb ik een mobiele airco op kantoor, die overigens prima zijn werk kan doen op 10m3 echter wilde ik voor de lange termijn zoeken naar een betere oplossing. Ook op de andere kamer.

Gezien de andere ruimte groter wordt had ik een drietal opties:
- Server laten zoals ie is (zonder actieve koeling)
- Server uitrusten met een 4tal 230v fans (thermo geregeld).
- Op het nieuwe kantoor de server een "aparte ruimte" geven welke ik laat afzuigen door de centrale afvoer (die hier direct boven zit).

Mochten foto's nodig zijn ter verduidelijking zal ik deze vanavond even maken. Ben benieuwd wat jullie mening is.

Tevens zal ik vanavond even foto's toevoegen van hoe mijn prachtige serverkast/meterkast eruitziet.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 19:56
Heb je uitgelezen wat de temperaturen zijn? Een server hoeft echt niet in een ruimte van 18° te staan. In de datacenters van Google is het 26°C bijv.

Als we in een hittegolf zitten zou je misschien een paar dagen de deur van de patchkast open kunnen laten staan, misschien is dat al wel meer dan genoeg.

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 02-06-2021 14:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Foxdelta-mods
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23-04 19:44
ThinkPadd schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 11:54:
Heb je uitgelezen wat de temperaturen zijn? Een server hoeft echt niet in een ruimte van 18° te staan. In de datacenters van Google is het 26°C bijv.

Als we in een hittegolf zetten zou je misschien een paar dagen de deur van de patchkast open kunnen laten staan, misschien is dat al wel meer dan genoeg.
De temperaturen op kantoor zijn op dit moment +- 24/25 graden maar kunnen oplopen in de zomer tot +- 30 graden. Nog niet specifiek in het serverrack zelf gemeten wat de temperaturen doen maar Smart data van de drives geven max 60°C en temp history van de "server" componenten zit daar ook rond.

Het is natuurlijk fijn om de serverkast in de wintermaanden als kachel te gebruiken op kantoor (waar geen verwarming is). Dit wordt natuurlijk versterkt doordat de warme lucht van de verdiepingen eronder opstijgt naar de zolder. Echter in de zomermaanden wil ik juist niet dat mijn server het A. te warm krijgt en B. deze warmte ook nog eens mijn kantoor "verwarmt."

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Foxdelta-mods
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23-04 19:44
nero355 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 18:31:
[...]

Is het misschien een idee om gewoon een airco systeem te installeren in het huis waarmee je gelijk ook de waarde van het huis verhoogt :?

Des te meer je richting de zolder gaat des te fijner zo'n systeem is! :Y) d:)b
Dat is inderdaad een optie die we ook al besproken hebben en zeker eentje die in de planning staat als we de bovenverdieping gaan aanpassen echter heb ik dit nog niet geheel uitgezocht (qua leidingwerk etc. etc.).

Ik zal verder gaan in het daarvoor aangemaakte topic. Excuses voor de vervuiling!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brahiewahiewa
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-09-2022

Brahiewahiewa

boelkloedig

Foxdelta-mods schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 20:35:
[...]Dat is inderdaad een optie die we ook al besproken hebben en zeker eentje die in de planning staat als we de bovenverdieping gaan aanpassen echter heb ik dit nog niet geheel uitgezocht (qua leidingwerk etc. etc.)...
Alternatief kun je natuurlijk besluiten om de server in de kelder te zetten
Bedoel: typisch voor een server is dat je er geen directe interactie mee hebt; alles gaat remote. Zo heb ik hier twee headless xigmanassen draaien waar ik alleen naar toe moet als ik de hardware wijzig, da's eens per jaar, ofzo

QnJhaGlld2FoaWV3YQ==


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Foxdelta-mods
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23-04 19:44
Brahiewahiewa schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 00:48:
[...]

Alternatief kun je natuurlijk besluiten om de server in de kelder te zetten
Bedoel: typisch voor een server is dat je er geen directe interactie mee hebt; alles gaat remote. Zo heb ik hier twee headless xigmanassen draaien waar ik alleen naar toe moet als ik de hardware wijzig, da's eens per jaar, ofzo
Dat is inderdaad een goede optie echter heb ik helaas geen kelder en de garage is ook geen optie gezien dat een werkplaats is. qua ruimte ben ik beperkt in waar ik hem neer kan zetten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 20:23
Wat vraag je nu eigenlijk?

Waar je iets wilt plaatsen is gewoon een persoonlijke keuze en netwerk technisch zie ik geen vraag.
En of je een serverkast moet koelen heb je zelf al beantwoordt, als de temperatuur in de kast te hoog oploopt moet je daar wat aan doen, want anders gaat de boel kapot of op z'n minst hebt je sterke degradatie van componenten.
De levensduur van bijvoorbeeld ssd'd en flash rom loopt snel terug bij hoge temperaturen.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
maar @Foxdelta-mods als het je kantoor is, waarom plaats je dan geen kleine split airco? win/win toch?

Minder herrie vanwege ventilatoren, minder warmte door de airco en minder slijtage door warmte.

@ThinkPad Google heeft natuurlijk wel een ander model, stuk = stuk en pas bij 1 straat stuk, alles vervangen.

[ Voor 50% gewijzigd door Vorkie op 03-06-2021 09:59 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Janoz
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 23-06 11:51

Janoz

Moderator Devschuur®

!litemod

Waarom zorgt het feit dat de garage een wekrplaats is ervoor dat de server daar niet kan staan? Dat lijkt em by far de meest gunstige optie. Dit spul boven neerzetten zorgt er alleen maar voor extra warmte bovenop de zomerse warmte die je met de airco moet proberen weg te krijgen.

Ken Thompson's famous line from V6 UNIX is equaly applicable to this post:
'You are not expected to understand this'


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Foxdelta-mods
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23-04 19:44
Janoz schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 09:59:
Waarom zorgt het feit dat de garage een wekrplaats is ervoor dat de server daar niet kan staan? Dat lijkt em by far de meest gunstige optie. Dit spul boven neerzetten zorgt er alleen maar voor extra warmte bovenop de zomerse warmte die je met de airco moet proberen weg te krijgen.
Dan zou ik al iets om de server heen moeten bouwen + filtering om te voorkomen dat er metaaldeeltjes + zaagsel in het systeem komt. Daar komt nog eens bij dat de ruimte er simpelweg niet groot genoeg voor is met alle apparatuur (werkbanken, koelkast/vriezer, rekken, waskak, CV (toekomst), fietsen + motor) In theorie zou het kunnen als ik een werkbank weghaal maar daar wil ik nog niet aan.

Ik ben het volledig met je eens dat dit de meest logische stap zou zijn echter denk ik ook dat als ik de serverkast in een "afgesloten" ruimte bouw en deze continue laat afzuigen door de mechanische ventilatie, ik de warmte ook direct kwijt ben (op zolder).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Janoz
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 23-06 11:51

Janoz

Moderator Devschuur®

!litemod

Fair enough. Wilde voornamelijk even triggeren om nog even goed over die oplossing na te denken

Ken Thompson's famous line from V6 UNIX is equaly applicable to this post:
'You are not expected to understand this'


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Frogmen
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online
Persoonlijk zou ik zeker ook naar de bron kijken, kan de server niet beter vervangen worden voor een energiezuiniger model of minder HD. Genereer je minder warmte, verbruik je minder energie en hoef je minder te koelen.

Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Foxdelta-mods
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23-04 19:44
Frogmen schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 11:47:
Persoonlijk zou ik zeker ook naar de bron kijken, kan de server niet beter vervangen worden voor een energiezuiniger model of minder HD. Genereer je minder warmte, verbruik je minder energie en hoef je minder te koelen.
Was ik ook al aan het denken echter volgens mij valt het verbruikt wel mee. Op dit moment dus de hierboven beschreven apparaten erin zitten en mijn UPS geeft een continue verbruik aan van 200w. Gezien het een "gesloten" Alfaco kast is zonder enige ventilatie + geen ventilatie op kantoor warmt het van binnen natuurlijk erg op. Zal vanmiddag eens nameten hoe warm het effectief in de serverkast zelf is + temps en ook even een foto van de situatie maken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Frogmen
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online
Als je die 16 HDD terug kan brengen tot minder scheelt dat best veel. Mijn server doet 20W zou zeker gaan uitzoeken.

Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Foxdelta-mods
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 23-04 19:44
Frogmen schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 13:34:
Als je die 16 HDD terug kan brengen tot minder scheelt dat best veel. Mijn server doet 20W zou zeker gaan uitzoeken.
Ik verwacht niet dat ik snel minder zal gaan verbruiken. Mijn data opslag (films en series) loopt alweer vol. Ik zou inderdaad kunnen investeren in grotere drives echter die 200w is mijn gehele server kast en niet alleen mijn server.


Bij deze de serverkast zoals ie er nu bij staat.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/BJpHuZz.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nuHFmPh.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:56
Kun je de deur niet vervangen door een geperforeerde Dat scheelt ook al een hoop.

Een airco zou idd veruit het handigst zijn, want die kan ook in de winter ideaal verwarmen.

Je zou als het kan bv ook de UPS elders kunnen plaatsen. Die geeft ook warmte en alle beetjes helpen. Belangrijker is de levensduur vd accus: Die is zoiezo al niet bijzonder hoog bij APC in mijn ervaring. Zitten compleet in een gesloten behuizing.

Standaard accu's doen een jaartje of 5, maar dat is bij 20 graden. In een gesloten UPS zonder koeling mag je blij zijn met 3 jaar, in zo'n warme kast nog minder.

UPS in een kelder/garage en dan met alleen de voeding naar boven scheelt al wel aardig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jamesz
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 11-06 13:29
DJSmiley schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 09:16:
Kun je de deur niet vervangen door een geperforeerde Dat scheelt ook al een hoop.
Ook mijn eerste gedachte. Leuk die dichte deuren wanneer je weinig tot geen actieve apparatuur in het rack hebt zitten die veel warmte ontwikkeld maar op deze manier heb je geen enkele fatsoenlijke airflow.

Je server zal koele lucht vanaf de voorzijde aan willen zuigen en aan de achterzijde uit willen blazen,
Het lijkt op de foto alsof de achterzijde nu ook dicht is?


Dus; voorzijde en achterzijde geperforeerde deuren zal aanzienlijk schelen.