Hi allen,
Wij zijn bezig om onze schuur te verbouwen tot werkruimte. De oude betonvloer ligt al in stukken dus er is geen weg meer terug
.
Het gaat om ongeveer 70 vierkante meter dat gebruikt gaat worden als werk-, praktijk- en wasruimte. Het wordt een mini-huisje met alles erop en eraan inclusief keuken en douche. We gebruiken zoveel mogelijk gebruikte bouwmaterialen. De verwarming zal gedaan moeten worden met een warmtepomp aangezien we all electric zijn.
Om dit allemaal te moeten supporten zal de elektra opgewaardeerd moeten worden. In de huidige situatie heeft de schuur een onververdelertje op een 5x 2,5mm2 kabel vanuit de meterkast in de woning. Lengte van die kabel zal zo'n 50 meter zijn. Hier kun je mijn inziens niet veel mee qua belasting.
Er ligt vanuit de meterkast ook 5x 16mm2 naar onze kapschuur die een onverdeler heeft met momenteel alleen een groep voor een Solar Edge 25K met 24 kWP zonnepanelen op oost/west. Deze kabel gaat door het schuurtje dat we willen verbouwen.
Mijn gedachte is om die dikke kabel in de kleine schuur af te takken naar een nieuw te bouwen verdeler, dan heb ik geen extra koper nodig. Elektra is een beetje als een proefwerk Duits. Voor je het weet zie je een of andere regeltje over het hoofd en maak je drie fouten in één zin.
De PV-omvormer hangt momenteel achter een B25 30mA aardlekautomaat maar die klapt er soms uit als er zonneschijnt volgt op regen. Ik wil 300 mA aardlekautomaten proberen (ook in de meterkast anders heeft dit geen zin) en de PV-automaat vervangen door een B32. De opwek piekt op momenten al boven de 20 kW en ik wil in de toekomst nog meer PV toevoegen. Het gemis aan selectiviteit tussen de PV-zekering en de zekering in de meterkast zie ik niet als een probleem.
Het gaat me vooral om de vraag of ik de kabel naar de kapschuur halverwege kan aftakken naar een nieuwe verdeler, dus met splitsing vóór de hoofdschakelaar in deze nieuwe verdeler. Hier kan dus theoretisch 32A afgenomen worden vanuit het net en op piekmomenten zo'n 30A uit de zonnepanelen (langdurig meer rond max 22A).
Wij zijn bezig om onze schuur te verbouwen tot werkruimte. De oude betonvloer ligt al in stukken dus er is geen weg meer terug
Het gaat om ongeveer 70 vierkante meter dat gebruikt gaat worden als werk-, praktijk- en wasruimte. Het wordt een mini-huisje met alles erop en eraan inclusief keuken en douche. We gebruiken zoveel mogelijk gebruikte bouwmaterialen. De verwarming zal gedaan moeten worden met een warmtepomp aangezien we all electric zijn.
Om dit allemaal te moeten supporten zal de elektra opgewaardeerd moeten worden. In de huidige situatie heeft de schuur een onververdelertje op een 5x 2,5mm2 kabel vanuit de meterkast in de woning. Lengte van die kabel zal zo'n 50 meter zijn. Hier kun je mijn inziens niet veel mee qua belasting.
Er ligt vanuit de meterkast ook 5x 16mm2 naar onze kapschuur die een onverdeler heeft met momenteel alleen een groep voor een Solar Edge 25K met 24 kWP zonnepanelen op oost/west. Deze kabel gaat door het schuurtje dat we willen verbouwen.
Mijn gedachte is om die dikke kabel in de kleine schuur af te takken naar een nieuw te bouwen verdeler, dan heb ik geen extra koper nodig. Elektra is een beetje als een proefwerk Duits. Voor je het weet zie je een of andere regeltje over het hoofd en maak je drie fouten in één zin.
D40 hoofdzekeringen
|
Hoofdschakelaar
|
C32 3P+N aardlekautomaat (nu 30 mA, vervangen door 300 mA)
|
| ca. 50 meter 5x 16mm2
|
+-- hoofdschakelaar onderverdeler 1 (kleine schuur)
| + B16 aardlekautomaat verlichting
| + B16 aardlekautomaat verlichting
| + B16 aardlekautomaat tuinberegeningspomp
| + B16 aardlekautomaat warmtepomp
| + B16 3P+N aardlekautomaat inductiekookplaat
| + B16 aardlekautomaat close-in boiler
| ...etc.
|
| ca. 40 meter 5x 16mm2
|
+- hoofdschakelaar onverderdeler 2 (kapschuur)
+ B32 3P+N aardlekautomaat PV-omvormer (nu B25 30mA, vervangen door B32 300mA)
+ (toekomstige B16 3P+N aardlekautomaat EV charger)
+ (toekomstige B16 3P+N krachtstroom wcd)
+ (toekomstige accu)
De PV-omvormer hangt momenteel achter een B25 30mA aardlekautomaat maar die klapt er soms uit als er zonneschijnt volgt op regen. Ik wil 300 mA aardlekautomaten proberen (ook in de meterkast anders heeft dit geen zin) en de PV-automaat vervangen door een B32. De opwek piekt op momenten al boven de 20 kW en ik wil in de toekomst nog meer PV toevoegen. Het gemis aan selectiviteit tussen de PV-zekering en de zekering in de meterkast zie ik niet als een probleem.
Het gaat me vooral om de vraag of ik de kabel naar de kapschuur halverwege kan aftakken naar een nieuwe verdeler, dus met splitsing vóór de hoofdschakelaar in deze nieuwe verdeler. Hier kan dus theoretisch 32A afgenomen worden vanuit het net en op piekmomenten zo'n 30A uit de zonnepanelen (langdurig meer rond max 22A).