Hi allen,

Wij zijn bezig om onze schuur te verbouwen tot werkruimte. De oude betonvloer ligt al in stukken dus er is geen weg meer terug ;) .

Het gaat om ongeveer 70 vierkante meter dat gebruikt gaat worden als werk-, praktijk- en wasruimte. Het wordt een mini-huisje met alles erop en eraan inclusief keuken en douche. We gebruiken zoveel mogelijk gebruikte bouwmaterialen. De verwarming zal gedaan moeten worden met een warmtepomp aangezien we all electric zijn.

Om dit allemaal te moeten supporten zal de elektra opgewaardeerd moeten worden. In de huidige situatie heeft de schuur een onververdelertje op een 5x 2,5mm2 kabel vanuit de meterkast in de woning. Lengte van die kabel zal zo'n 50 meter zijn. Hier kun je mijn inziens niet veel mee qua belasting.

Er ligt vanuit de meterkast ook 5x 16mm2 naar onze kapschuur die een onverdeler heeft met momenteel alleen een groep voor een Solar Edge 25K met 24 kWP zonnepanelen op oost/west. Deze kabel gaat door het schuurtje dat we willen verbouwen.

Mijn gedachte is om die dikke kabel in de kleine schuur af te takken naar een nieuw te bouwen verdeler, dan heb ik geen extra koper nodig. Elektra is een beetje als een proefwerk Duits. Voor je het weet zie je een of andere regeltje over het hoofd en maak je drie fouten in één zin.

D40 hoofdzekeringen
|
Hoofdschakelaar
|
C32 3P+N aardlekautomaat (nu 30 mA, vervangen door 300 mA)
|
| ca. 50 meter 5x 16mm2
|
+-- hoofdschakelaar onderverdeler 1 (kleine schuur)
|     + B16 aardlekautomaat verlichting
|     + B16 aardlekautomaat verlichting
|     + B16 aardlekautomaat tuinberegeningspomp
|     + B16 aardlekautomaat warmtepomp
|     + B16 3P+N aardlekautomaat inductiekookplaat
|     + B16 aardlekautomaat close-in boiler
|     ...etc.
|
| ca. 40 meter 5x 16mm2
|
+- hoofdschakelaar onverderdeler 2 (kapschuur)
        + B32 3P+N aardlekautomaat PV-omvormer (nu B25 30mA, vervangen door B32 300mA)
        + (toekomstige B16 3P+N aardlekautomaat EV charger)
        + (toekomstige B16 3P+N krachtstroom wcd)
        + (toekomstige accu)


De PV-omvormer hangt momenteel achter een B25 30mA aardlekautomaat maar die klapt er soms uit als er zonneschijnt volgt op regen. Ik wil 300 mA aardlekautomaten proberen (ook in de meterkast anders heeft dit geen zin) en de PV-automaat vervangen door een B32. De opwek piekt op momenten al boven de 20 kW en ik wil in de toekomst nog meer PV toevoegen. Het gemis aan selectiviteit tussen de PV-zekering en de zekering in de meterkast zie ik niet als een probleem.

Het gaat me vooral om de vraag of ik de kabel naar de kapschuur halverwege kan aftakken naar een nieuwe verdeler, dus met splitsing vóór de hoofdschakelaar in deze nieuwe verdeler. Hier kan dus theoretisch 32A afgenomen worden vanuit het net en op piekmomenten zo'n 30A uit de zonnepanelen (langdurig meer rond max 22A).

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-01 15:08
Het gaat om langdurige hoge stromen, dus dan wil je echt de schroeven/bouten op het juiste moment vastdraaien om geknetter te voorkomen; dat zou ik toch uitbesteden. Vraag die beste man/vrouw dan meteen om advies, hij/zij zou moeten op de hoogte zijn (en tweakers pikken doorgaans snel genoeg om als het niet zo is).

Ik zie geen reden dat een extra onderverdeling een probleem zou zijn (indien goed aangelegd uiteraard).

Wel moet je je bedenken dat je voor je zonnepanelen liefst zo weinig mogelijk spanningsval wil, bij veel opwek stijgt de spanning en valt de omvormer op een gegeven moment uit. Beetje verlies in een verbinding kan je dus veel opwek schelen, zeker als je nog meer wil leggen; draaddikte lijkt me op het eerste zicht voldoende.

[ Voor 10% gewijzigd door naftebakje op 24-05-2021 12:22 ]

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Turba
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 06-07-2025
Van 30mA naar 300mA is alleen van toepassing als er bijv. grote aanloopstromen zijn.
Dit komt in een 'huis' situatie niet voor. Als de aardlek eruit klapt, zou ik de bron van de storing zoeken en niet het symtoom verhelpen

(is dit een Belgische of Nederlandse situatie ??, ik weet allleen iets van NL netten)

[ Voor 16% gewijzigd door Turba op 24-05-2021 13:31 ]


  • Floor-is
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 07-01 00:54

Floor-is

5.2

Betreft een NL situatie Turba :)

@Verwijderd het aftakken is niet aan te raden gezien de te verwachten amperages. Althans, dat zou ik niet doen :) Ik denk dat je inmiddels wel advies hebt kunnen krijgen, kan je ons updaten?

20kW uit je PV is wel lekker! Vroeg me pas nog af waar je die op geplaatst zou hebben en dacht al dat dat de schuur zou zijn :)