Goedemiddag,
Sinds een paar weken is mijn aardlek van de zonnepanelen installatie eruit gesprongen.
De eerste keer was 5 mei ,21 mei en gister ook weer.
De hele installatie draaide sinds 12 april foutloos.
Even wat informatie over de installatie.
Op het plattedak ligt het volgende
- 22 panelen Longi solar 450wp
- Omvormer SMA Tripower 8.0
Het is verdeeld over 2 strings , 1x12 panelen en 1x10 panelen.
Gemonteerd op betonvoeten van 7 graden waarbij de clickfit frames geaard zijn.
Eigen groep op de meterkast met een aardlekschakelaar/automaat ertussen Hager ADM416G 30mA.
Het probleem wat zich voordoet is dat die elke keer dezelfde foutmelding geeft foutcode 101 (netoverspanning). Daarna ligt de aardlek eruit en kan er niet meer teruggeleverd worden.
De omvormer zelf blijft dan gewoon aanstaan.
Als je de aardlek weer aanzet dan gaat het systeem weer gewoon draaien.
Wat kan ik hier aan doen? Hoe ga ik dit probleem oplossen?
Wat ik zelf al gedaan heb gister was de RCD parameter instelling aangepast van uit naar 30mA.
Zoals aangegeven stond in de handleiding.
Maar dat heeft ook weinig uitgemaakt want hij knalde uren daarna er weer uit.
Wat dan wel weer opvallend was,was dat het na een fikse hoosbui was?
Hoe nu verder?
bij voorbaat dank voor de gouden tip
/f/image/05yzQVlEy5Yu0bVNpK0zf6rK.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/W80cXEs6MRXpa7XQkQjMmd8f.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/CDgWjCYhQXtd6D9dsj0bwhiB.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8dljq6FZpiZeYgdZapaUfSdz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mogOvKvgkOi3GiHtW9RJmMqe.jpg?f=fotoalbum_large)
Sinds een paar weken is mijn aardlek van de zonnepanelen installatie eruit gesprongen.
De eerste keer was 5 mei ,21 mei en gister ook weer.
De hele installatie draaide sinds 12 april foutloos.
Even wat informatie over de installatie.
Op het plattedak ligt het volgende
- 22 panelen Longi solar 450wp
- Omvormer SMA Tripower 8.0
Het is verdeeld over 2 strings , 1x12 panelen en 1x10 panelen.
Gemonteerd op betonvoeten van 7 graden waarbij de clickfit frames geaard zijn.
Eigen groep op de meterkast met een aardlekschakelaar/automaat ertussen Hager ADM416G 30mA.
Het probleem wat zich voordoet is dat die elke keer dezelfde foutmelding geeft foutcode 101 (netoverspanning). Daarna ligt de aardlek eruit en kan er niet meer teruggeleverd worden.
De omvormer zelf blijft dan gewoon aanstaan.
Als je de aardlek weer aanzet dan gaat het systeem weer gewoon draaien.
Wat kan ik hier aan doen? Hoe ga ik dit probleem oplossen?
Wat ik zelf al gedaan heb gister was de RCD parameter instelling aangepast van uit naar 30mA.
Zoals aangegeven stond in de handleiding.
Maar dat heeft ook weinig uitgemaakt want hij knalde uren daarna er weer uit.
Wat dan wel weer opvallend was,was dat het na een fikse hoosbui was?
Hoe nu verder?
bij voorbaat dank voor de gouden tip
/f/image/05yzQVlEy5Yu0bVNpK0zf6rK.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/W80cXEs6MRXpa7XQkQjMmd8f.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/CDgWjCYhQXtd6D9dsj0bwhiB.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8dljq6FZpiZeYgdZapaUfSdz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mogOvKvgkOi3GiHtW9RJmMqe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jnw4kYhXN0bgYul7bGsIhsdm.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pnptijNpcox5GlbCFH8dgcVS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/s8XX4wlhqdivquhIWawdQ9FJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WOowBniMFSwLSDIavEt23zOv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tGLPU14nialMcti92BktKjcd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0ZSL7z9cp7e2k6TpkNQhYLJs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Itl6DFRzzgJwmDUknqDQ6ujp.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/4Mgfbwxxi0NZjQZFNPlZWbJ9.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/RU7qJMZbiDjw6fovKN8q0hhp.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Dg5H1uASKB0wx6uaT3YFgeSX.png?f=fotoalbum_large)