Situatie
Losstaande uitbreiding van het aantal zonnepanelen op ons huis. Op ons schuine dak liggen er al twaalf panelen á 3600 watt. We willen op ons platte dak op het zuiden graag uitbreiden met 10 panelen in een oost/west opstelling. De panelen komen dan onder een hoek van 10 tot 13 graden te liggen. (Ben er nog niet helemaal over uit welk montage systeem het gaat worden)
Foto's
Pro schets :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HG4Ga3GqUZxuZ2PjMUSTlFHXSo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4pyTsi7uRmDEKDb6nMVeuF3d.jpg?f=fotoalbum_tile
Schaduw
Vanaf een uur of vijf in de middag valt er schaduw op de twee noordelijkste panelen naast het huis. De rest ligt het grootste gedeelte van de dag in de zon.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x25A
Wie gaat het project uitvoeren
Ik ga zelf alles aanleggen en de bekabeling naar de meterkast brengen. Meterkast ben ik nog niet helemaal over uit of ik het zelf doe of laat doen.
Reeds verkregen offertes
Via schoonvader/participatie aanbod kunnen we 10 panelen en een omvormer voor zo'n €1800,- kopen. Dit betreft dan alleen de panelen + de omvormer. Montage/ballast/bekabeling regelen we dan nog zelf.

Type paneel: JAsolar JAM60S21 370M/MR (https://www.jasolar.com.c...201/20210201095122551.pdf)
Type omvormer: Huawei SUN2000L-3KTL-L1 (http://solar.huawei.com/e...t%2FSUN2000-2-6KTL-L1.pdf)
Regio
Emmen, drenthe
Vragen
- Zit ik goed met deze omvormer? Twee stringen/MPPT trackers(5x oost en 5x west)

- Volstaat het om voor de achterste twee panelen een Tigo optimizer te plaatsen voor de schaduw in de avond? Is dit nodig?

- Hebben jullie nog andere adviezen?


Ik hoop dat ik genoeg informatie heb voorzien, zo niet dan hoor ik dat graag!

Alle reacties


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
5 + 5 panelen O/W is niet zo lekker op een 2 mppt 1-fase string omvormer.

Waarom maak je er niet 10 panelen zuid van?
Dat past (met standaard panelen op dual betonvoeten in 2x 5 stuks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vVq8Iv7Ps4bYeI9wGwjQQNCMuQ0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dJXDzrOCgSlITC19TReLLum7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oYfdqrmyJGICF5mk7IfRhq2hD4U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SlkcRkeQpWbZAerJWlRlWXlC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/58RNG_5zmR8gOpNq1KJLGHWHhKc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ESIFWsEERoYRMMNjBQDWilOS.jpg?f=fotoalbum_tile


Welke omvormer heb je nu?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • lothar
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20-11 15:41
Zou beter passen op het zuiden in portrait op beton voeten in landscape. Dus 2 boven elkaar.

  • wjwubs
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 13:34
Ons idee was om met oost/west de opbrengst wat meer over de dag te verdelen ipv een piek rond de middag.

En ook om het aankomende afschalen van de saldering. Het eigen verbruik wat meer dekken over de gehele dag. (Warmtepomp/elektrisch koken)

Onze huidige omvormer is een Goodwe gw3600d-ns

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:39

timovd

Voorsprong door techniek

Als het dak in de breedte een diepte heeft van 240cm, dan kun je er toch gemakkelijk grotere >2 meter panelen op leggen? Moet het per-sé zwarte panelen zijn? Meestal zie je die toch niet vanuit de straat; hooguit vanaf het raam.

[ Voor 9% gewijzigd door timovd op 21-05-2021 09:30 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
O/W levert je minder op, bovendien leg je panelen in de schaduw, wat nog minder oplevert dan berekend.
De schaduw kan er ook voor zorgen dat de omvormer er eerder mee stopt. (vanwege de 5 panelen in een string)

Ik zou er nog eens over nadenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmOja08IVV3WvdQSzobCrC7ZPMk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bwu4RNFQuRUH3foarHXgtbTR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z2CeOk6kZjAjTbB8e-jFxJ1o5jU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XqdDIasz5dpv6StsvZMgspb6.jpg?f=fotoalbum_tile

Heb de S20 genomen. S21 kent sunnydesignweb (nog) niet

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-05-2021 10:47 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Gerco-M
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 22-11 10:58

Gerco-M

mijn tornado res.

Ik ben praktisch altijd een fan van oost - west vanwege vele redenen zoals spreiding, maar in dit geval ben ik het eens met de eerdere posts dat zuid hier toch de voorkeur heeft. Doordat het huis de licht inval vanaf een kant beperkt is het veel beter als je de panelen daar vandaan richt zodat ze meer licht krijgen. Dat scheeld hier echt minimaal 20% denk ik.

Ook heb je het over spreiding, maar met 5 panelen naar elke richting op een kleine helling gaat dat nog niet echt hard natuurlijk.

Voor wat meer opbrengst kan je wel overwegen om op noord nog wat panelen te leggen, is dat een optie? Daar een heel economisch simpel setje (string omvormer) helpt ook altijd natuurlijk.

Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)


  • wjwubs
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 13:34
@Gerco-M Het is bij ons helaas niet mogelijk om op noord te leggen. Anders was dat een optie geweest.

Rest me nog één vraag: ik zie dat de gelinkte omvormer een output naar het net heeft van max. 3000W. Begrens ik daarmee niet de output van de zonnepanelen? Ik zie in Sunny design een performance ratio van 85% Daarmee kom ik op 3150W uit?

Bedankt voor de adviezen, ik ga me er eens verder in verdiepen.

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Afhankelijk hoe je de panelen gaat orienteren, oost/west of zuid en met welke helling, zal de performance ratio mee veranderen.
"Aftoppen" (dus de panelen doen meer dan de omvormer kan leveren) kun je zien in de energierendementsfactor.
99,8 % is een klein beetje aftoppen, 100% is precies passend.

Maar er zijn altijd koude voorjaarsdagen waarbij je makkelijker de max bereikt van het afgegeven vermogen vd omvormer. Die maken alleen weinig uit op de totale jaaropbrengst.

[ Voor 30% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-05-2021 14:07 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek