Heb capaciteit aansluiting - 3x25 Ampère gevraag bij
stedin en komen ze in week 27 (juli 2021).

Ter voorbereiding wil ik alvast zo aansluiten
Is mijn aansluitschema zo goed ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GwbSkaIjpKAKAXHvwUIp4IblJPo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8J6hXilUWFwAnjR0LEHkm9tn.png?f=fotoalbum_large


Het gaat om tweede groepenkast t.b.v. 3 fase zonnepanelen omvormer en schuur.

Betreft Installatieautomaat =
Merlin Gerin C60a B16 4-polig
23543 LS-schakelaar B 16
en
Aardlekschakelaar 4p 40a-30ma 10KA

Mijn 1ste (hoofd)groepenkast

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fM6bd2vWLx84TQifoYRvGYGxJPE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3f0AGKUfpi9tFNbeUYLXjgNy.png?f=fotoalbum_large
Omvormers is SUN2000 3-10KTL-M1

http://solar.huawei.com/m...%2FSUN2000-3-10KTL-M1.pdf

[ Voor 16% gewijzigd door Klop2021 op 11-05-2021 13:17 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Je "hoofd" groepenkast (de hoofdverdeelkast) is zo te zien qua hoofdschakelaar voorbereid op 3 fase, dus dat is goed.

Je onderverdeler, die jij 2de groepenkast noemt, MOET afgezekerd worden in de hoofd groepenkast. Dus je mag niet direct vanuit je verdeling door naar de 2de.

Daar moet je soort van rekening houden met selectiviteit, dus bij 3x25A hoofd, kan je 3x16A afzekeren (25-20-16) in hoofdverdeelkast en dan maximaal 3x10A op je onderverdeler. (16-12-10)

Daarnaast moet je dan de onderverdeler weer gaan zien als een hoofdkast, dus hoofdschakelaar, aardlek etc... moet je plaatsen, er zit natuurlijk geen hoofdzekering, die zit bij je hoofdverdeler.

Dus wat je nu hebt is niet te gebruiken op de manier wat je zou willen.

Je kan wel direct de omvormer aansluiten op de 5x2.5, zonder onderverdeler werken dus en deze onderverdeler verwerken in je hoofdverdeler.

Als dit je kennis te boven gaat raadt ik je echt aan een elektricien in te schakelen die dit netjes kan aansluiten volgens diverse specificaties, zoals de NEN1010.

/edit
Je plaatjes kloppen trouwens helemaal niet van je onderverdeler, onder is invoer vanuit hoofdverdeler, bovenin is uitvoer.

[ Voor 14% gewijzigd door Vorkie op 11-05-2021 11:18 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mike_solar
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 09:28
je hebt in je hoofdkast zo te zien 6 groepen + beltrafo op 1 aardlekschakelaar dat mag officieel ook niet mogen er maar 4 zijn.

verder moet je even uitrekenen hoe groot je PV omvormer wordt dat je rekening houd dat je niet meer dan 40A door je hoofdkast hebt lopen want dat is te zwaar voor je aardleks.

25A van "het net" + 16A van je omvormer zou al >40A zitten.

in je onderverdeler heb je een een 300ma aardlek op een normale eindgroep dat moet er 1 van 30 zijn.
handiger kan zijn om in je onderverdeler gewoon 2 aardlekautomaten te plaatsen.


weet je al wat voor PV omvormer je krijgt? een SMA tripower kan gewoon op een "normale" 30ma aardlek wat je geld bespaart


Ik lees dat je YMVK kabel wilt gebruiken. Weet niet of die er al ligt maar als je door de grond heen moet richting je schuur dien je 4x YMVK-AS kabel te gebruiken en ik zou je adviseren om die een stapje zwaarder te nemen dan 2.5mm2 mocht je ooit bij je schuur nog een laadpaal o.i.d. er bij willen zetten.

[ Voor 18% gewijzigd door mike_solar op 11-05-2021 12:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14:11

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Tweede kast moet inderdaad afgezekerd naar de tweede verdeler. Hier hoort zelfs een aardlekschakelaar als niet gegarandeerd kan worden dat de aardweerstand erg laag is. Selectiviteit mag je in huis laten varen maar netbeheerder ziet het wel graag toegepast ten overstaan van de hoofdzekering. Het is een eis maar je zal niet de eerste zijn die dit laat varen omdat het niet gevaarlijk is.

Je huidige meterkast is inderdaad al geschikt voor 3-fase. Wel heb je te veel groepen op een enkele aardlekschakelaar zitten. Ook wordt het afgeraden om 1-fase groepen achter een 3-fase aardlekschakelaar te hebben ivm beïnvloeding.

Verder klopt de route door de extra kast volgens mij niet helemaal. De hoofdschakelaar zou richting de meterkast moeten gaan. En als de tweede aardlek voor de 1-fase groep is zou dit dus eigenlijk een 1-fase model moeten zijn. Deze komt dan gewoon parallel aan de eerste aardlekschakelaar.

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 11-05-2021 12:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ombouw van huidige hoofd groepenkast om meer ruimte te creeren en max 4 groepen per aardlek / max. 40 A:
- Hoofdschakelaar naar onder in een aparte kast, komt je huidge kast 11 cm hoger. en heb meer ruimte.
https://www.sandervunderi...enkast-220x110-hld11.html
- 3 aardlekautomaten 40A/30 mA voor 10 groepen+bel, alle 10 de 1-fase groepen naar boven, huidige aardlekautomaten eruit.
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-1p-n.html
- ander bushboard erin, geschikt voor 3 aardlekautomaten
https://www.sandervunderi...laars-2-polig-120313.html
- een extra aardlekautomaat 3-fase voor de onderverdeler
https://www.sandervunderi...ekautomaat-3p-n-30ma.html

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JifqTxTWgFdms480Q6FASf40VM4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/D1g2XP064cVndTYDmgU1dVM1.png?f=user_large

Linkje

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klop2021
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 04-12-2022
Dank voor jullie aanvulling feedback en reactie.
Heb aangepaste aansluitschema gezet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Klop2021 schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 13:21:
Dank voor jullie aanvulling feedback en reactie.
Heb aangepaste aansluitschema gezet.
Nog steeds niet goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14:11

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
In mijn vorige bericht ging ik er wel vanuit dat de tweede kast op een andere locatie komt dan de eerste. Als dat zo is moet je een automaat plaatsen in de huidige kast om naar de nieuwe kast te gaan. De onderste automaat en aardlek horen dan dus in de bestaande kast.

Alleen als je hem er direct tegenaan zet (en dus eigenlijk één paneel hebt) mag je het direct aftappen van de aangegeven punten. Maar dan is de onderste rij dus overbodig. Ook mis je dan een aardlek op de 1-fase groep.