lengte en dikte kabel led tuinverlichting

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WijBo
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-05-2021
Ben bezig om e.e.a op een rij te zetten voor 12V tuinverlichting.
Alleen al langs het tuinpad komen 10x 3W ondergrondse spots. Verder zullen er nog wat spots komen om planten aan te lichten.
De voeding had ik gepland in de schuur achter in de tuin. De tuin is 25m diep dus kom ik op aardig wat metertjes kabel.
Op internet vond ik deze PDF (https://www.rfsystems.nl/...doorsnede_12V_24V_LED.pdf) waar gezegd wordt dat bij 12V en 60W de lengte van de kabel max 18meter kan worden en dan ook nog met 4mm2.
Bij het merk in-lite op de site komen ze zelfs op 40meter en met een andere kabel op 80meter.
Hier raak ik van op storing, kan iemand me een duwtje geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Ik zou me niet zo druk maken, 4A is geen hoge belasting. Iets als 0,75mm2 is ruim voldoende.

Je hebt te maken met een spanningsval bij langere afstanden maar zo'n vaart loopt dat allemaal niet bij tuinverlichting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WijBo
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-05-2021
Sethro, hoe kom je aan 4A