Grid Protection Values Solar Edge SE7k?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LucasPI
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 30-07 10:02
Ik ben op zoek naar de Grid Protection Values die de Solar Edge SE7k hanteert wanneer deze op Nederland ('Ned1') staat ingesteld. De installateur kan mij niet helpen (?).
Google vertelt mij dat de norm in NL voorschrijft dat bijvoorbeeld de bovengrens 253v gemiddeld gedurende een aantal minuten is en/of 264v gedurende zeer korte tijd. Zo zijn er ook getallen voor de ondergrens en de herstart-tijd. Deze getallen schijnen wat per land te verschillen.
Helaas kan ik deze niet via het display uitlezen als de SE7k op "Ned1" staat; het menu item lijkt dan te ontbreken. Volgens de handleiding zijn deze GPV's wel uit te lezen als de SE7k op bijvoorbeeld Duitsland staat. Via het menu Maintenance/Grid/View. Vandaar de vraag:
Welke GPVs hanteert de SE7k indien ingesteld op 'Ned1'?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LucasPI
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 30-07 10:02
FYI, these are the GPVs when the SE7K is set to Germany:

VgMax1 264,5V 150ms
VgMax2 400.0V 580.0s
VgMax3 400.0V 580.0s
VgMax4 400.0V 580.0s
VgMax5 253.0V 600.0s
VgMin1 184.0V 150ms
VgMin2 100.0V 580.0s
VgMin3 0.0V 580.0s
VgMin4 0.0V 580.0s
VgMin5 0.0V 580.0s
FgMax1 51.5Hz 145ms
FgMax2 100.0Hz 580.0s
FgMax3 100.0Hz 580.0s
FgMax4 100.0Hz 580.0s
FgMax5 100.0Hz 580.0s
FgMin1 47.5Hz 145ms
FgMin2 20.0Hz 580.0s
FgMin3 20.0Hz 580.0s
FgMin4 20.0Hz 580.0s
FgMin5 20.0Hz 580.0s
GRM time 60.0s

Not sure how the 400v parameters vgmax2..4 should be interpreted, if it were 253 * SQR(3) = 438 it could make some sense as the maximum 3 phase voltage. Anyone know?

Still interested in those for the Netherlands in the SE7K.