Conrado
mijn (perfect) oost-west.
voorbeeld dag:
:strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large)
en op oost heb pas echt om 17:00 dat de panelen in de schaduw liggen van het dak.
maar andere dag:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cH0hZVDbOmQwFQCGQkdJQZE9.jpg?f=user_large)
dan heb ik dat wel rond 15:30.
jij hebt ZZO dus daar heb je nog minder last van als ik.
maar 45 panelen, wil je dat niet te duur doen dan kan dat wel eens lastig worden.
voorbeeld van goedkope omvormer (zijn niet veel te vinden op het moment.)
https://cdn.webshopapp.co.../goodwe-10k-dt-25k-dt.pdf
of:
https://cdn.webshopapp.co...415695/growatt-15-20k.pdf
(ik zie even geen SMA?)
die heb je in een 17kW uitvoering goed voor 3x25A en je hoofdaansluiting zit vol.
(je wil echt niet naar 3x35A, veel te duur niet te doen.)
vergeet de "Max. DC-vermogen [W]" dat is een indicatie en is breekbaar.
maar kijk wel goed naar de "Max. DC-spanning [V]" die is niet breekbaar.
en die is nog VOC + temperatuur ook.
maar belangrijker is, 3 fase omvormer werken het beste als je die 600-720Vmpp geeft per string.
meeste panelen leveren +/-33Vmpp en dan rond de 330-370Wp.
600V / 33Vmpp = 18 panelen = optimaal hoogste rendement.
dit soort omvormers hebben 2x een mpp, dus 2x18x350Wp is het maximum wat kan op de omvormer.
daarna moet je Stringen parallel maken.
parallel maken van stringen.
dan doe je b.v. 18 panelen serieel met nog een keer 18 panelen serieel op 1 mpp.
je grens zit dan weer rond de 2x2x18x350Wp=25200Wp, meer kan die omvormer niet aan.
een 350Wp paneel, lever +/-370W.
maar dat maar voor een paar minuten per jaar.
met dit soort grote setjes, kun je beter kijken naar de NOCT van het paneel.
die haal je vaker als de STC(Wp) en is 30% lager.
dus 25kWp op een 17kW omvormer, tja dat is maar amper een probleem.
ander dingentje:
zo als je ziet doet oost en west op een ander maken hun top halen.
dus je zou er ook voor kunnen kiezen om meer Wp als W op de omvormer te hangen.
door 1x18x350Wp op ZZO en 1x18X350Wp op NNW te doen.
(of dit te combineren met 1x een parallel string extra op ZZO)
andere optie is:
niet werken met 3fase omvormer, maar met 3x een 1fase omvormer.
die heb je met 1 mpp en met 2x een mpp.
kun je tussen de 3 tot 6 mmp's hebben voor amper extra kosten.
dit soort mpp's vul je dan weer het liefste met 12 panelen (optimum zit rond de 350V).
speel eens met de opties die ik geef, welke bevalt je het beste?
edit:
kosten.
grote setjes zijn goedkoper als kleine setjes.
dit soort setjes zouden onder de 0,70€/Wp ex BTW uit moeten komen.
(check de BTW regels eens goed, zitten wel haken en ogen aan, die lastig worden voor je.

)
maar dan nog 25000Wp is dan snel een 17000€, pittig bedrag.
maar ja je moet eerst zaaien om te oogsten, dat is zo met PV.
hoe wil je dit soort hoeveelheden op krijgen eigenlijk die je van dat dak gaat halen?
of wil; je gaan verkopen, snap je de saldering regels en zo ook al?
we hebben het niet meer over speelgoed als je zo groot gaat, dit is aardig professioneel.
dus zet ook de profesionele bril op.
[
Voor 10% gewijzigd door
migjes op 28-04-2021 10:37
]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)