Mijn vraag
... wij gaan de tuin laten betegelen en weten al hoe de tuin er uit gaat zien. En dus ook waar we stroom nodig hebben. We hebben met de tegelaar afgesproken dat wij loze buizen aanleveren (flexibel) en hij deze onder de grond legt naar de punten die wij aanwijzen.
Idee is dat wij er achteraf kabels door trekken.

Het probleem is dat wij niet weten hoe groot de diameter moet zijn en van welk materiaal het moet zijn.

Daarbij komt dat bij de meeste buizen staat: ‘voor binnen’ ofwel niet in de tuin.

Welke buizen zouden juist zijn?

i5 3570K @4.2Ghz, Zalman CNPS9900 MAX (Blue led), MSI Z77A-G45, Gainward GTx 1080 GLH, G.Skill Sniper F3-1866C9D-16GSR, Corsair AX860, 2xSamsung 840 EVO 120GB Raid-0, Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001-2TB, Fractal Design Define R4 Pearl Black

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • c3nt0q
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 03-07 21:43

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 14:33
Edit, want niet lang genoeg over nagedacht.

Je kunt googlen op 'mantelbuis', die zijn dikker en meest wel flexibel. Daar kun je dan nog van alles doorheen doen. Dunne flexbuizen voor binnen zijn daar al een ramp om iets doorheen te krijgen, en buiten wordt dat helemaal niks.

Maar waarschijnlijk is de juiste soort kabel, met een aardlitze aan de buitenkant (een kabel die eindigt op -as en waar bij staat dat het een grondkabel is), gewoon zonder buis, nog het makkelijkst. Als je toch al weet waar het moet komen.

[ Voor 77% gewijzigd door Wilke op 25-04-2021 20:50 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bart ®
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 11:12

Bart ®

Moderator Spielerij

I have the cape.

Cunning linguist.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Bart ®
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 11:12

Bart ®

Moderator Spielerij

I have the cape.

Wilke schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:28:
Flexbuizen: nope nope nope.

Slagvaste pvc-buis, die grijze. Dikker is beter want makkelijker doorheen te trekken. Zeker 19mm, dikker is ook nog mogelijk, dan is de zoekterm al snel "mantelbuis".

Vergeet geen trekdraad aan te brengen voor de boel onder de grond ligt.

Je moet bovendien goed nadenken over vertakkingen, als deze in de grond zitten heb je een gietmof nodig.
Ik wil graag zien hoe jij een grondkabel door een 19mm slagvaste grijze buis trekt.

Cunning linguist.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
als je echt met buis wilt... hmm dan zit je denk ik al snel op PVC 50.. en max 45 graden bochtjes gebruiken..

dan krijg je er nog wel iets door :D

[ Voor 15% gewijzigd door SMSfreakie op 25-04-2021 19:44 ]

404 Signature not found


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 13:59

Freakie1NL

Grote Baas

Waarom niet gewoon direct al XMVK-as of YMVK-as in de tuin?

Want met een 19mm kan je in principe wel een XMVK (geen -as) hebben maar als je pech hebt en iets gaat lekker dan zit je.

[ Voor 3% gewijzigd door Freakie1NL op 25-04-2021 19:54 ]

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tens
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09:01
zoiets kan: https://www.elektramat.nl...ZgKyrxPDeH4EaArekEALw_wcB

maar inderdaad, waarom pas achteraf?
Grondkabel heeft geen mantelbuis nodig.

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
precies als je exact al weet hoe het komt.. lijkt t me 1+1 om het direct goed met grondkabels te doen? :/

of je moet niet alleen 230V nodig hebben maar ook bv CAT6 of CAI :P of misschien wel speakerdraad.. tja dan is een mantelbuis wel fijn :P

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 14:33
Bart ® schreef op zondag 25 april 2021 @ 19:30:
Ik wil graag zien hoe jij een grondkabel door een 19mm slagvaste grijze buis trekt.
Goed punt. Maar met flexbuis wil ik dat helemaal nog wel eens zien :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Mantelbuizen in de grond zijn toch altijd flexibel :? Heb nog nooit professionele partijen vaste PVC pijpen in de grond zien leggen :p

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 14:33
Glashelder schreef op zondag 25 april 2021 @ 20:30:
Mantelbuizen in de grond zijn toch altijd flexibel :? Heb nog nooit professionele partijen vaste PVC pijpen in de grond zien leggen :p
Je hebt gelijk. Maar omdat TS zegt dat hij veel buizen vind die alleen voor binnen zijn, denk ik dat hij zit te zoeken in bv. de (veel te dunne) flex-buizen voor electra binnen. Waar je er trouwens ook binnen al niet vrolijk van wordt om iets doorheen te krijgen.

Dus goed: de juiste kabel zonder buis, of een voldoende dikke mantelbuis. Dat laatste lijkt me vooral handig bv. van huis naar schuur dan kun je er nog een iets doorheen jassen.

Als je in de tuin zit en al weet waar het heen moet, is gewoon kabel (een van de -as varianten) idd wel veel makkelijker.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MitchelDZ
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 29-06 20:26
Heel veel info. Bedankt tot dusver ieder. Ik ga me inlezen op mantel buizen en misschien inderdaad al direct elektra trekken in plaats van buizen.

i5 3570K @4.2Ghz, Zalman CNPS9900 MAX (Blue led), MSI Z77A-G45, Gainward GTx 1080 GLH, G.Skill Sniper F3-1866C9D-16GSR, Corsair AX860, 2xSamsung 840 EVO 120GB Raid-0, Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001-2TB, Fractal Design Define R4 Pearl Black


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ymaenhout
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 01-06 22:29
MitchelDZ schreef op zondag 25 april 2021 @ 22:40:
Heel veel info. Bedankt tot dusver ieder. Ik ga me inlezen op mantel buizen en misschien inderdaad al direct elektra trekken in plaats van buizen.
Of gewoon een deftige grondkabel nemen en deze op min. 60cm diep leggen. Nergens last van. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
Glashelder schreef op zondag 25 april 2021 @ 20:30:
Mantelbuizen in de grond zijn toch altijd flexibel :? Heb nog nooit professionele partijen vaste PVC pijpen in de grond zien leggen :p
Is nochtans de enige goeie oplossing als je niet 100% zeker weet welke leidingen er gaan komen.
Ik heb zelf een 110mm PVC buis zitten tussen kelder en vrijstaande garage, en zelfde naar de regenput; alles met bochtjes van 45°. Daar duw je zo een dikke waterleiding door; of de aansluiting voor de buitenunit van een warmtepomp, of ....

Flexibele buizen zijn vaak geknoei, zeker als de persoon die de buizen legt er achteraf de draden niet door moet trekken >:)

[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 26-04-2021 12:36 ]

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Nooit problemen gehad met dikke flexibele mantelbuizen. Kwestie van een goed trekkoord erin :).

Flexibele pijpen hebben als voordeel dat je elke mogelijk bocht kan maken. Je hoeft dus niet perse bochten van 45 graden te maken.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyriel85
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12:59
Neem PE buis op rol als mantelbuis, flexibel maar niet geribbeld. Kan je prima kabels door trekken.