12v en 230v door dezelfde 5 aderige grondkabel?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Metzz
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 17-05-2021
Mijn vraag
Is het mogelijk om tuinverlichting (12v) en stekkerdozen (230v) door dezelfde 5 aderige grondkabel te laten lopen?

De grondkabel loopt vanuit het schuurtje onder de bestrating naar een aantal punten toe.
Mijn idee is om een 12v omvormer aan te sluiten met de zwarte en grijze draad als uitvoer.
En de blauwe, bruine, en aardedraad op 230v aan te sluiten.

Vervolgens de tuinverlichting (12v) aansluiten op de zwarte en grijze draad.
En de buiten opbouwstopcontacten (230v) aan de blauwe, bruine en aardedraad aan te sluiten.

Laag- en hoogspanning loopt dus niet over dezelfde aders, maar wel door dezelfde grondkabel.

Ik ben mij er van bewust dat dit waarschijnlijk niet binnen de "norm" is.
Maar kan ik dit uitvoeren zonder dat het gaat storen en het veilig is?

PS. de grondkabel is reeds aangelegd en het straatwerk ligt er overheen.

Alvast bedankt!

Beste antwoord (via Metzz op 30-04-2021 14:55)


  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 20:08
Alles kan, maar dit is verre van veilig en als iemand er in de toekomst mee aan de slag gaat, potentieel levensgevaarlijk. Bij een breuk in één van de aders kan er 230V op een 12V systeem komen. Dan heb je heel even felle lampjes...

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • cryptapix
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 18:09
Welkom op GoT.

Je idee heeft wel een heel hoog beunhaas/hobbygehalte. Ik zou hier echt nooit aan beginnen. Maar, wat heb je hier zelf al over gevonden? Een beetje eigen inzet is toch wel een minimumvereiste hier.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +9 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 20:08
Alles kan, maar dit is verre van veilig en als iemand er in de toekomst mee aan de slag gaat, potentieel levensgevaarlijk. Bij een breuk in één van de aders kan er 230V op een 12V systeem komen. Dan heb je heel even felle lampjes...

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hackint0sh
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15-06-2024
Waarom sluit je niet gewoon je 12v omvormer aan op de stekkerdozen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 15:58
Is het niet veiliger om de tuin verlichting te vervangen door 220V led lampen?

Acties:
  • +5 Henk 'm!

Anoniem: 472287

AC en DC hoog en laagspanning door hetzelfde kabeltje gooien is echt not done.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • s0ulmaster
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 11-07 13:01
Eens met hierboven. Back to the drawing board.

tijd voor wat klusjes!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:10
Het zou technisch best werken zonder storing, maar je kan het niet meer als veilige geïsoleerde laagspanning beschouwen vanwege het risico dat twee aders elkaar raken. Daardoor neemt het nut van de 12V af: Je moet nog steeds dubbel geïsoleerde of geaarde tuinlampen gebruiken. Daar kan je zelf nog rekening houden, maar er is inderdaad ook het risico dat een toekomstig persoon niet in de gaten heeft dat het geen veilige laagspanning heeft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • OmeJoyo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16:22

OmeJoyo

This is me

Mogelijk? Ja

Mag het? Nee

Gaat de verzekering er iets van vinden als het mis gaat? Jazeker

Dit is gewoon not done, het risisco dat hier wat fout gaat is enorm! Bij sluiting in de kabel door beschadiging, vocht, of iemand die aan de installatie werkt en die er niet bekend mee is.

Dus nee, het is nooit veilig, bovendien kan die 230vac zomaar storing afgeven op je 12 volt.

Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AMDFreak
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 10-07 15:03

AMDFreak

Intel is zo..

OmeJoyo schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:00:

Gaat de verzekering er iets van vinden als het mis gaat? Jazeker
Waar staat in een particuliere polisvoorwaarden dat de elektrische installatie conform de NEN3140 of NEN1010 moet zijn..

Verder ben ik het met je eens het niet verstandig is en ga ook niet (vrijwillig) de grenzen opzoeken van een verzekeringsmaatschappij..

En waarschijnlijk probeer je op deze manier geld te besparen, door te knutselen? O-)

9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hippocampus
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-07 17:13

Hippocampus

ᓚᘏᗢ

@Metzz Waarschijnlijk zat je te wachten op 'gewoon doen' reacties ;)
Maar ondanks dat het kan is het niet verstandig om te doen zoals men hier al aangeeft.

De vraag is waarom dat de omvormer niet gewoon in de schuur op die groep aan te sluiten is?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AllesKan
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 29-05-2023
Hippocampus schreef op maandag 19 april 2021 @ 20:30:
De vraag is waarom dat de omvormer niet gewoon in de schuur op die groep aan te sluiten is?
Wat heeft dat er ook alweer mee te maken?

Gewoon geen hoogspanning + laagspanning door 1 kabel. Punt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hippocampus
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-07 17:13

Hippocampus

ᓚᘏᗢ

AllesKan schreef op maandag 19 april 2021 @ 20:37:
[...]

Wat heeft dat er ook alweer mee te maken?

Gewoon geen hoogspanning + laagspanning door 1 kabel. Punt.
Mja, ik snap de ts misschien niet goed, ik dacht dat hij het beide naar de schuur wilde leggen?
Hoe kan ie de tuinverlichting aansluiten door een kabel van huis naar schuur dan?

Edit: ohhh, nu zie ik het. Hij heeft al contactdozen in de tuin en daar wil ie dan ook 12V langs laten lopen.
Nog steeds niet aan te raden dus. :)

[ Voor 16% gewijzigd door Hippocampus op 19-04-2021 20:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tlpeter
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 13:45
Gewoon nee, never nooit doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Nu online
De stroomsterkte bij 12V is 20 keer groter groter bij gelijkblijvend vermogen. Dit is aanvullend op alle eerdere bezwaren die al genoemd zijn. Ook ik zeg:not done.

En waarom niet gewoon wat 230V Led verlichting in je tuin plaatsen?

Hier moet alle shit staan die ik heb.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AllesKan
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 29-05-2023
Skynett schreef op maandag 19 april 2021 @ 20:45:
En waarom niet gewoon wat 230V Led verlichting in je tuin plaatsen?
TS heeft ervoor gekozen eerst de kabel en de bestrating te leggen en pas daarna advies te vragen, dus de lasdozen waaraan de huidige ledverlichting zit zullen nu ook wel onder de bestrating liggen. Tja, dan wordt het lastig.

Ombouwen naar 230V led is ook niet eenvoudig, daar moet de tuinverlichting ruimte voor hebben en waterdicht genoeg zijn anders gaat je aardlekschakelaar in overdrive.

Het zou kunnen helpen als TS wat meer info geeft: Wat voor soort tuinverlichting en zitten die stekkerdozen daarin geïntegreerd?

[ Voor 38% gewijzigd door AllesKan op 19-04-2021 21:12 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bergdwerg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 10-07 19:14
Ligt de kabel toevallig in een buis waar nog een draad bij kan? Of ligt deze los in de grond?

Ondoenlijk is ook doenlijk, want onweer is ook weer. ~ H.F.V.M. Finkers


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Joolee
  • Registratie: Juni 2005
  • Niet online
Kun je geen kleine 12v transformatoren kwijt in de (buurt van) de lampjes?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Metzz
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 17-05-2021
Bedankt voor het advies allemaal!
Ik heb geen meldingen van de antwoorden gekregen, vandaar dat ik nu pas kijk...

Echt super dat er toch reacties gekomen zijn! Mijn eerste plan was inderdaad om alles 230 te maken.
Maar ik wilde nog even de mogelijkheden onderzoeken betreffende 12v verlichting over dezelfde kabel.

Big fat NONO dus, goed om te weten!

Mijn vraag is beantwoord. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 20:08
Markeer het naar jouw inziens beste antwoord dan even. :)

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.

Pagina: 1