Samengevat: ik zit met een defecte warmtepomp. Hoe kan ik het defect achterhalen en hebben jullie nog tips richting de verkoper?
Ik heb in eerste instantie een goedkope LW warmtepomp gekocht (Meeting MD30D, 400V 12KW). Er ging wat tijd overheen voordat ik hem had geïnstalleerd en bij in bedrijfsname had ik per ongeluk de nul en een fase verwisselt. Heel stom en daar kon ie niet tegen. De interne trafo die de print voed, bleek overleden. Deze trafo heeft als output 10V en 12V. Ik heb hier een vergelijkbaar model voor gekocht en erin gezet. Hij startte op
. Echter vond ik het opwarmen van het buffervat tamelijk lang duren. Hier niet al te veel aandacht aan geschonken in eerste instantie.
Na een tijdje toch maar eens wat gaan meten, en toen kwam ik uit op een COP van 1.3 (bij een buitentemperatuur van rond de 5-6 graden). Dan zou het volgens specs toch een stuk hoger moeten zitten, zo rond de 4. Ook had ik de koeler wel zien dichtvriezen.
Ik ben een hele tijd aan het experimenteren geweest om te achterhalen wat er nou precies kapot zou kunnen zijn. Ik heb de printplaat doorgemeten (al valt daar weinig aan te meten met mijn kennis en zonder schema).
Tevens doet zich nog een ander probleem voor: tijdens ontdooien schakelt heb ik meerdere keren meegemaakt dat de keerklep niet terugschakelt, terwijl de sturing denkt dat dit in orde is. Dus het buffervat was vrolijk 20 graden teruggekoeld in een half uurtje tijd. Dat kan ie wel vlot
. Gevolg, ik heb deze fantastische februari elektrisch gestookt. Ondertussen staat er ook een Nibe draaien. Geweldige investering!
En nu?
Ik heb nu dus een stuk schroot staan van ruim 2000 euro. De leverancier draagt het volgende aan:
- Je hebt aan instellingen zitten prutsen waar je niet aan mocht zitten
- Je hebt er een niet-origineel onderdeel ingezet
- Je hebt het zelf verkeerd aangesloten
Hierom heb ik geen recht op garantie of wat voor coulance dan ook. Overigens werden deze punten pas aangedragen op het moment dat het escaleerde, eerder bleek vooral onkunde van de leverancier.
Ik ben over dit alles gewoon open en eerlijk geweest, ik ben stom geweest, heb een fout gemaakt. Maar deze warmtepomp heeft, mede doordat ie zomaar en onbehouwen gaat koelen, mijn vertrouwen niet meer. Ik ben er meerdere nachten in januari 's nachts het bed uit gegaan om te checken of mijn installatie niet aan het kapotvriezen was.
De webshop is ook nog eens Duits, maar heeft wel een Nederlandse versie en verkoopadviseur. Ik heb veel (traag) heen en weer gemaild, maar tot een oplossing, of in de richting van een oplossing is het nooit gekomen.
Ik stel mij op het punt dat de warmtepomp nooit goed heeft gewerkt. De sturing en het uitlezen werkt allemaal goed. Ik had verwacht op het moment dat er 400V door de trafo zou gaan, dat er ook een hogere output richting de printplaat zou gaan en dat hier eventueel iets zou sneuvelen, dat de sturing niet zou werken, of niet goed. Echter lijkt dit alles niet aan de hand. Alle sensoren worden correct uitgelezen en variëren en het bedieningspaneel functioneert ook.
Ik denk dat de warmtepomp dus een productiefout bevat, maar de leverancier heeft hier geen boodschap aan.
Mijn vragen:
1. Hebben jullie nog ideeën waar ik naar zou kunnen kijken/onderzoeken? Kan niet zomaar omdat ie niet is aangesloten momenteel
2. Ideeën om de leverancier hier aansprakelijk voor te stellen?
2A. Zou ik dit in Duitsland moeten verhalen?
3. Zijn er externe partijen die zo'n apparaat kunnen onderzoeken en hier een rapport voor kunnen opstellen?
Uiteindelijk ben ik superblij met de Nibe en ben ik er ook achter wat een 6KW element allemaal nog warm kan krijgen in ons huis... Ik zou nooit meer deze WP overwegen, de Nibe is echt een andere klasse, maar dat mag ook wel voor 4x de prijs.
Ik heb in eerste instantie een goedkope LW warmtepomp gekocht (Meeting MD30D, 400V 12KW). Er ging wat tijd overheen voordat ik hem had geïnstalleerd en bij in bedrijfsname had ik per ongeluk de nul en een fase verwisselt. Heel stom en daar kon ie niet tegen. De interne trafo die de print voed, bleek overleden. Deze trafo heeft als output 10V en 12V. Ik heb hier een vergelijkbaar model voor gekocht en erin gezet. Hij startte op
Na een tijdje toch maar eens wat gaan meten, en toen kwam ik uit op een COP van 1.3 (bij een buitentemperatuur van rond de 5-6 graden). Dan zou het volgens specs toch een stuk hoger moeten zitten, zo rond de 4. Ook had ik de koeler wel zien dichtvriezen.
Ik ben een hele tijd aan het experimenteren geweest om te achterhalen wat er nou precies kapot zou kunnen zijn. Ik heb de printplaat doorgemeten (al valt daar weinig aan te meten met mijn kennis en zonder schema).
Tevens doet zich nog een ander probleem voor: tijdens ontdooien schakelt heb ik meerdere keren meegemaakt dat de keerklep niet terugschakelt, terwijl de sturing denkt dat dit in orde is. Dus het buffervat was vrolijk 20 graden teruggekoeld in een half uurtje tijd. Dat kan ie wel vlot
En nu?
Ik heb nu dus een stuk schroot staan van ruim 2000 euro. De leverancier draagt het volgende aan:
- Je hebt aan instellingen zitten prutsen waar je niet aan mocht zitten
- Je hebt er een niet-origineel onderdeel ingezet
- Je hebt het zelf verkeerd aangesloten
Hierom heb ik geen recht op garantie of wat voor coulance dan ook. Overigens werden deze punten pas aangedragen op het moment dat het escaleerde, eerder bleek vooral onkunde van de leverancier.
Ik ben over dit alles gewoon open en eerlijk geweest, ik ben stom geweest, heb een fout gemaakt. Maar deze warmtepomp heeft, mede doordat ie zomaar en onbehouwen gaat koelen, mijn vertrouwen niet meer. Ik ben er meerdere nachten in januari 's nachts het bed uit gegaan om te checken of mijn installatie niet aan het kapotvriezen was.
De webshop is ook nog eens Duits, maar heeft wel een Nederlandse versie en verkoopadviseur. Ik heb veel (traag) heen en weer gemaild, maar tot een oplossing, of in de richting van een oplossing is het nooit gekomen.
Ik stel mij op het punt dat de warmtepomp nooit goed heeft gewerkt. De sturing en het uitlezen werkt allemaal goed. Ik had verwacht op het moment dat er 400V door de trafo zou gaan, dat er ook een hogere output richting de printplaat zou gaan en dat hier eventueel iets zou sneuvelen, dat de sturing niet zou werken, of niet goed. Echter lijkt dit alles niet aan de hand. Alle sensoren worden correct uitgelezen en variëren en het bedieningspaneel functioneert ook.
Ik denk dat de warmtepomp dus een productiefout bevat, maar de leverancier heeft hier geen boodschap aan.
Mijn vragen:
1. Hebben jullie nog ideeën waar ik naar zou kunnen kijken/onderzoeken? Kan niet zomaar omdat ie niet is aangesloten momenteel
2. Ideeën om de leverancier hier aansprakelijk voor te stellen?
2A. Zou ik dit in Duitsland moeten verhalen?
3. Zijn er externe partijen die zo'n apparaat kunnen onderzoeken en hier een rapport voor kunnen opstellen?
Uiteindelijk ben ik superblij met de Nibe en ben ik er ook achter wat een 6KW element allemaal nog warm kan krijgen in ons huis... Ik zou nooit meer deze WP overwegen, de Nibe is echt een andere klasse, maar dat mag ook wel voor 4x de prijs.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"