Beste allemaal, graag jullie advies/tips m.b.t. het aanleggen van kabels voor mijn zonnepanelen.

Ik zal situatie kort schetsen, het gaat om een tweedehands systeem. In totaal heb ik 45 panelen op een plat dak gemonteerd middels een FlatFix Fusion systeem. Het is onderverdeeld in een string van 23 en 22 panelen. Hierover heb ik een aantal vragen, na afloop laat ik geheel nog checken/aansluiten door een specialist.

Zonnepanelen :

- De dc kabels van de panelen zelf : kabels/connectoren die van de ene rij naar de andere rij gaan zitten middels een klem aan het frame. Deze connectoren liggen dus niet los op het dak. Kabels die in dezelfde rij met elkaar verbonden zijn liggen daarentegen los op het dak onder de panelen. Kan ik dit zo laten liggen, bij mij weten zat het zo ook bij de vorige eigenaar gemonteerd?

Kabels van de panelen naar de omvormer :

- Vanuit de panelen heb ik 2x een zwarte, 2x een rode en 1 maal een aarde draad. Ongeveer 1-3 meter van deze kabels heb ik een luchtdoorvoer in het platte dak laten maken. Het lijkt mij verstandig om de kabels niet open en bloot te laten liggen, in hoeveel buizen ga ik naar de luchtdoorvoer? Kan ik deze buizen gewoon los op het dak leggen?

Vervolgens ga ik naar binnen, ga ik daar op dezelfde wijze/aantal buizen verder richting omvormer?

Omvormer naar meterkast :

- Ik heb een 5x6mm2 YMvK kabel, deze komt grotendeels op een systeemplafond te liggen. Moet ik hier nog een extra beschermde electrabuis omheen doen?

Ik hoop dat jullie mij nog goede adviezen/tips kunnen meegeven. Nogmaals, voordat het geheel gaat draaien laat ik alles nog een keertje nalopen.

Alvast bedankt.

Alle reacties


  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17-11 06:03
Kabels van DC connectoren:
Je kunt ze vastmaken met tierips, het kan er zonder en gaat waarschijnlijk goed, opbinden is netter.

DC kabels door buis. Plus bij Plus, min bij min, aarde kabel door wat maar het beste uitkomt, 2 buizen minimaal dus.
Deze kun je los achtig neerleggen maar zorgen dat de boel niet beweegt met een paar stoeptegels is fijn. Zorg er altijd voor dat MC4 stekkers niet in het water komen te liggen.

Binnen ga ik meestal door kabelgoot en dat gaat dan gewoon door 1 dikke kabelgoot bij mij, ik ben niet bang dat iemand in huis door een kabelgoot heen gaat boren.

Electra kabel los over het plafond kan, maar zo ophangen dat niemand er brokken mee kan maken heeft de voorkeur. Ik zou netjes de kabel met oogjes in het plafond draaien of anders de kabel langs de muur. Die paar meter extra kabel neem ik dan voor lief.

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


  • icecubes17
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12-05-2021
Bedankt, ik ga er mee aan de slag