Ik heb sinds oktober een PV installatie met 20 JA solar panelen met een vermogen van 345 watt, dus totaal 6900 watt; één lus; helling 50 graden, bijna op het zuiden, plus een Fronius Symo 3 fase 7 KW omvormer.

Vandaag controleerde ik de info van de omvormer via het ingebouwde display (nog geen andere mogelijkheid).
De info van het hoogst opgewekte vermogen van het afgelopen jaar blijkt 7741 Watt te zijn geweest, dus 12% méér dan het vermogen van de panelen.
Dat moet ergens in de afgelopen 2 weken zijn gegenereerd sinds de laatste keer dat de info controleerde.
Vandaag was het maximale vermogen ook al net boven de 7000 watt.

Vraag: hoeveel kunnen panelen méér opwekken dan het opgegeven vermogen?

Kennelijk heeft de 7 KW Fronius met die 7,74KW geen moeite.

...

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tupolev
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14-05 16:27
Kijk maar eens op de datasheet van je panelen naar de verandering in de afhankelijkheid van temperatuur van je vermogen. 6900Wp is nominaal bij zo’n 42 graden

Engineering


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:15

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
frisianstar schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 21:33:
Ik heb sinds oktober een PV installatie met 20 JA solar panelen met een vermogen van 345 watt, dus totaal 6900 watt; één lus; helling 50 graden, bijna op het zuiden, plus een Fronius Symo 3 fase 7 KW omvormer.

Vandaag controleerde ik de info van de omvormer via het ingebouwde display (nog geen andere mogelijkheid).
De info van het hoogst opgewekte vermogen van het afgelopen jaar blijkt 7741 Watt te zijn geweest, dus 12% méér dan het vermogen van de panelen.
Dat moet ergens in de afgelopen 2 weken zijn gegenereerd sinds de laatste keer dat de info controleerde.
Vandaag was het maximale vermogen ook al net boven de 7000 watt.

Vraag: hoeveel kunnen panelen méér opwekken dan het opgegeven vermogen?

Kennelijk heeft de 7 KW Fronius met die 7,74KW geen moeite.

...
WP geeft het maximum niet aan, wp geeft aan wat het paneel presteerd bij een loodrechte instaling van 1000W/m2 bij een paneel temp van 25 graden. (wordt bepaald in het lab)
als je in de buurt komt van de 1000W/m2 maar dan bv 15 graden ga je over de wp rating heen

Wikipedia: Nominal power (photovoltaic)

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 27-03-2021 21:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 14-05 19:15
een 3 fase omvormer kan zo'n 130% capaciteit aan, in de datasheet zal daar een bovengrens voor opgegeven worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
RobertV70 schreef op maandag 29 maart 2021 @ 13:08:
een 3 fase omvormer kan zo'n 130% capaciteit aan, in de datasheet zal daar een bovengrens voor opgegeven worden.
Uit de datasheet van de omvormer blijkt dat het nominale en het maximale vermogen van de Fronius Symo 7KW (3 fase) 7000 watt is.
Ik verbaas mij daarom dat het vermogen op een bepaald moment ruim 10 procent hoger was.

Uit de datasheet van de panelen blijkt niet dat het vermogen 12% hoger kan zijn, toch geeft de omvormer dat aan, ik begin het vertrouwen in de meetgegevens van de omvormer te verliezen... tijd voor een Youless meter.
https://cdn.webshopapp.co...38669919/ja-solar-345.pdf

Mijn vraag in mijn topic-start is dan ook hoeveel vermogen zonnepanelen méér kunnen leveren dan het opgegeven vermogen, niet waarom dat zo is.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:25

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@frisianstar Hoeveel meer (of minder) vermogen ze kunnen leveren kan je gewoon uitrekenen
als je de actuele zoninstraling in W/m² weet en de temperatuur van de p-n overgang in jouw panelen.
De nodige parameters vind je in de specificaties van jouw panelen.
Als je het maximum wilt meten zou je rond de equator in de andes op een grotere hoogte (Titicaca meer of hoger) moeten zitten met je pv-installatie, bijna niet te toppen!
Een bescheiden voorbeeld uit mijn praktijk (2565Wp):
pi@domoticz1 ~/Omnik-Data-Logger $ cd ~/Omnik-Data-Logger/; date; python LiveStats.py
Tue Jun  6 12:24:14 CEST 2017
connecting to 10.10.100.254 port 8899
ID: NLBNxxxxxxxxxxxxxxx
E Today:  1.78   Total: 5102.2
H Total:     0   Temp:  30.1
PV1   V: 293.0   I: 6.1
PV2   V: 292.8   I: 6.2
PV3   V:   0.0   I: 0.0
L1    P:  3346   V: 232.8   I: 12.5   F:  50.0 30% mehr Leistung als STC
L2    P:     0   V:   0.0   I:  0.0   F:   0.0
L3    P:     0   V:   0.0   I:  0.0   F:   0.0

YMMV

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

frisianstar schreef op maandag 29 maart 2021 @ 19:01:
[...]


Uit de datasheet van de omvormer blijkt dat het nominale en het maximale vermogen van de Fronius Symo 7KW (3 fase) 7000 watt is.
Ik verbaas mij daarom dat het vermogen op een bepaald moment ruim 10 procent hoger was.

Uit de datasheet van de panelen blijkt niet dat het vermogen 12% hoger kan zijn, toch geeft de omvormer dat aan, ik begin het vertrouwen in de meetgegevens van de omvormer te verliezen... tijd voor een Youless meter.
https://cdn.webshopapp.co...38669919/ja-solar-345.pdf

Mijn vraag in mijn topic-start is dan ook hoeveel vermogen zonnepanelen méér kunnen leveren dan het opgegeven vermogen, niet waarom dat zo is.
Je zegt het goed, maximaal nominaal is 7kW maar een piek (en dan hebben we het over seconden) van 7700W kan goed, met de panelen al helemaal maar de omvormer regelt snel af naar die 7080W ongeveer.
Registratie is er dan natuurlijk wel.

Koude panelen en waar de zon net achter wolken vandaan komt kan een flinke piek geven van +20% boven STC, niets vreemds, echter warmen ze snel op waardoor het weer in zakt.

[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 29-03-2021 19:55 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging