Voor onze renovatie plaats ik een 2de zekeringkast in een andere berging, op 5 meter van de bestaande zekeringkast. In die nieuwe kast komen alle Loxone componenten.

De bestaande kast bevat nog steeds de (ongewijzigde) kringen die niets met Loxone te maken hebben.
In die bestaande kast heb ik nog 4 vrije kringen met 16A zekeringen.

Mag ik - volgens de Belgische wetgeving - deze 4 kringen na de zekering doorsluizen naar de nieuwe kast om daarmee alle Loxone kringen (voedingen, relais en dimmers) te voeden? Mag dit zonder extra zekeringen te plaatsen?

Of moet ik rechtstreeks een kabel trekken vanaf de teller naar de nieuwe Loxone kast en daar 4 nieuwe kringen met zekeringen plaatsen?


Dank!

Gert

Beste antwoord (via Gertst op 06-04-2021 19:22)


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:09
Ja, dat mag, of je je verbruikers via jou 2e kast aansluit, of doorlust van lamp naar lamp, stopcontact naar stopcontact, dat maakt niet uit.
Als het handiger uitkomt kan je een enkele wat dikkere kabel leggen tussen de kasten en in de 2e kast weer zekeren, kwam bij mij tijdelijk goed uit (kabel 4mm² naar washok op 25A, daar 6 kringen van 16A/20A voor oa keuken, alles achter 30mA in de hoofdkast, keurder keek er niet van op).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 21:38
Dat ligt er aan wat je er allemaal aan gaat hangen.
Als je het aan wilt sluiten zonder extra zekeringen, dan moet je zorgen dat alle circuits die je aansluit 16A mogen hebben. Zo niet, dan moet je er een kleinere zekering tussen plaatsen. Deze mag dan maximaal 10A zijn.

Een 16A zekering op een 16A zekering 5m verderop heeft geen enkel nut.

En verder maakt het voor de wetgeving (AREI) niets uit of je nu een kast met 10 wandcontactdozen maakt, of dat je er je home automation op aansluit.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 21:31
Tikje naar 'Wonen & Verbouwen'

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:09
Ja, dat mag, of je je verbruikers via jou 2e kast aansluit, of doorlust van lamp naar lamp, stopcontact naar stopcontact, dat maakt niet uit.
Als het handiger uitkomt kan je een enkele wat dikkere kabel leggen tussen de kasten en in de 2e kast weer zekeren, kwam bij mij tijdelijk goed uit (kabel 4mm² naar washok op 25A, daar 6 kringen van 16A/20A voor oa keuken, alles achter 30mA in de hoofdkast, keurder keek er niet van op).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.