Hoi,
Wij hebben laatst alle radiatoren in huis losgekoppeld (beneden voor de stucadoor, boven voor thermostaatknoppen te plaatsen) , terug geplaatst, systeem weer op druk gezet, alle radiatoren waar een ontluchtingskraan op zit ontlucht. Voor zo ver gaat alles goed.
Nu maken de leidingen aan de voorkant van het huis ontzettend herrie bij het opwarmen, volgens mij zit er nog super veel lucht in het systeem.
Er zitten alleen ontluchtingskranen aan de radiatoren die aan de achterkant van het huis hangen.
Alle radiatoren aan de voorkant van het huis hebben geen ontluchtingskraantje.
Onder de cv-ketel komen de buizen van voor en achter bij elkaar en dan in een T-stuk omhoog naar de ketel.
De lucht die voor in het systeem zit komt dus nooit achter.
Nu hebben we de automatische ontluchter in de ketel (Remeha Calenta 28c, 2013) vervangen, omdat we misschien dachten dat dat het probleem was. Maar dit heeft niet geholpen.
Vorige week gaf hij zelfs een foutmelding dat er te weinig water in de pomp zat...
Hoe krijgen wij de lucht uit de voorkant van het systeem?
Verder is de druk in een maand tijd nu van 1,5 naar 1,3 bar gedaald. Kan dit zijn doordat er wel wát lucht uit het systeem is maar nog lang niet alles?
Nergens lijkt het te lekken (zichtbaar
)
Alvast bedankt
Wij hebben laatst alle radiatoren in huis losgekoppeld (beneden voor de stucadoor, boven voor thermostaatknoppen te plaatsen) , terug geplaatst, systeem weer op druk gezet, alle radiatoren waar een ontluchtingskraan op zit ontlucht. Voor zo ver gaat alles goed.
Nu maken de leidingen aan de voorkant van het huis ontzettend herrie bij het opwarmen, volgens mij zit er nog super veel lucht in het systeem.
Er zitten alleen ontluchtingskranen aan de radiatoren die aan de achterkant van het huis hangen.
Alle radiatoren aan de voorkant van het huis hebben geen ontluchtingskraantje.
Onder de cv-ketel komen de buizen van voor en achter bij elkaar en dan in een T-stuk omhoog naar de ketel.
De lucht die voor in het systeem zit komt dus nooit achter.
Nu hebben we de automatische ontluchter in de ketel (Remeha Calenta 28c, 2013) vervangen, omdat we misschien dachten dat dat het probleem was. Maar dit heeft niet geholpen.
Vorige week gaf hij zelfs een foutmelding dat er te weinig water in de pomp zat...
Hoe krijgen wij de lucht uit de voorkant van het systeem?
Verder is de druk in een maand tijd nu van 1,5 naar 1,3 bar gedaald. Kan dit zijn doordat er wel wát lucht uit het systeem is maar nog lang niet alles?
Nergens lijkt het te lekken (zichtbaar

Alvast bedankt