Zonnepanelen: uitbreiding op bestaande PV-groep mogelijk?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zenman
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 05-03 10:11
De oude situatie:
8 panelen (250wp) met een Mastervolt XS2000 omvormer via een rechtstreekse bedrading naar de meterkast op een eigen PV-groep. De Mastervolt toont een melding “No Grid” als de aardlek alle groepen (waaronder de PV-groep) eruit gooit. Zodra de aardlek storing is verholpen, draait de Mastervolt weer verder.

Nieuwe situatie (per vandaag 20-3-2021):
In de garage (waar de Mastervolt omvormer hangt) de bedrading van de PV-groep onderbroken en daar een stopcontact tussengeplaatst. Enige doel van dit stopcontact is het plaatsen van de 230v stekker afkomstig van een setje van 4 tweedehands panelen (250wp) met micro-inverters (Enecsys).

Mijn vragen:
1.Wat zou er gebeuren als de aardlek er weer eens uit vliegt? Ziet de Mastervolt dan nog wel dat er “No Grid” is? Er is immers een ander “grid” is dat spanning levert, namelijk het setje van de vier Enecsys inverters.
2. Is deze manier van uitbreiden op een bestaande PV-groep in orde of adviseren jullie een bepaalde aanpassing?
8)

Beste antwoord (via zenman op 20-03-2021 22:58)


  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 09:15
Je hebt in de garage een omvormer hangen, kan 2000W/230V = 8,7 A leveren
Die aansluiting splits je nu voor een extra set, die kan 1000W/230V = 4,4 A leveren.

Totaal dus minder dan 16A, de zekering in de groepenkast in huis zal 16A zijn dus dat is ok.
Als de aardlek eruit slaat dan zullen beide omvormers automatisch afschakelen, dus dat is ook ok

Alleen mag je op een groep waar PV op zit geen andere aansluitingen maken (Vroeger mocht 500 Wp op een gewone huisgroep ingevoerd worden).

Dus eigenlijk moet je in de garage een klein sub-groepenkastje met 3 groepen:
- Bestaande omvormer 2000W
- Nieuwe omvormer 1000 W
- Stopcontact voor stroom in de garage.

Dat je huidige situatie nu niet veilig is komt doordat je de stekker van de 2e omvormer eruit kan trekken, om even die kachel op aan te sluiten. Dat stopcontact kan dan zo 25 A leveren op een zonnige winterdag dag.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:59
De PV groep mag een eigen aardlek, even in de handleiding kijken welke, misschien adviseren ze een 300 mA.

Een PV omvormer mag niet op een stopcontact maar moet vast aangesloten zijn.
In theorie kan iemand de stekker uit de Enecss trekken en er dan 2000 V + 3680 V = 5680 V (en nog wat extra) uit gaan verbruiken. En daar is dat stopcontact niet voor gemaakt.

Als de aardlek eruit gaat dan hebben ze beide geen grid meer.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • Beste antwoord
  • +2 Henk 'm!

  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 09:15
Je hebt in de garage een omvormer hangen, kan 2000W/230V = 8,7 A leveren
Die aansluiting splits je nu voor een extra set, die kan 1000W/230V = 4,4 A leveren.

Totaal dus minder dan 16A, de zekering in de groepenkast in huis zal 16A zijn dus dat is ok.
Als de aardlek eruit slaat dan zullen beide omvormers automatisch afschakelen, dus dat is ook ok

Alleen mag je op een groep waar PV op zit geen andere aansluitingen maken (Vroeger mocht 500 Wp op een gewone huisgroep ingevoerd worden).

Dus eigenlijk moet je in de garage een klein sub-groepenkastje met 3 groepen:
- Bestaande omvormer 2000W
- Nieuwe omvormer 1000 W
- Stopcontact voor stroom in de garage.

Dat je huidige situatie nu niet veilig is komt doordat je de stekker van de 2e omvormer eruit kan trekken, om even die kachel op aan te sluiten. Dat stopcontact kan dan zo 25 A leveren op een zonnige winterdag dag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zenman
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 05-03 10:11
Bedankt voor deze razendsnelle reacties! Zodra ik een ouderwetse tussenstroommeter (zo’n draaischijfding) op de kop getikt heb dan ga ik die er tussen hangen. Vanwege het risico van verkeerd gebruik zal ik het stopcontact ertussenuit halen en zal ik alles vast bedraad afmonteren. Mogelijk dat ik er nog wel een schakelaar tussen monteer om de set van 4 afzonderlijk af te kunnen koppelen. Het subgroepenkastje lijkt me ook wel mooi, maar ik heb geen idee hoe dat moet en wat me dat gaat kosten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:59
In de hoofdmeterkast sluit je de kabel van PV aan op een eigen aardlekautomaat van 16A/300 mA of 16A/100mA of 16A/30 mA (afhankelijk van wat er in de installatiehandleiding van de omvormers staat), dus niet meer op de gezamelijke aardlek.
https://www.elektramat.nl...olig-nul-16a-b-kar-300ma/

Aan de andere kant van die kabel, in de garage maak je dan een PV verdeler.
https://www.elektramat.nl/emat-pv-verdeler-hfd-2gr-wcd/
Daar sluit je dan je omvormers op aan, en je hebt ook meteen een veilig stopcontact.

[ Voor 3% gewijzigd door busscherski op 20-03-2021 23:13 ]

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zenman
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 05-03 10:11
Ik heb een tussenmeter op de kop getikt. Een oudje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6xJeljqF7v_zcHe9JgdggMsoqzk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GKyIRNOFSRvgoggan8Tij8Wg.jpg?f=fotoalbum_large

Dit zijn de aansluitingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u6ogc1BKCTrCrJ3qSYr4xycqHPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SqAZPYI0Qv0Jxnq2lRefGNBr.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wil hier de draden van de Enecsys-omvormers (nu 1 stekker) op aansluiten maar ik twijfel welke draad waar moet komen. Wie heeft een tip voor me? Ook de draden die naar de PV-groep in de meterkast gaan moet ik aansluiten, maar welke kleur op welk nummer? En loopt de tussenmeter dan automatisch terug of kan ik 'm ook normaal laten draaien?

Zo ziet het er nu uit in de garage (detailfoto onderaan):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xSRz-N9mehlLaY_W2U5TCrSJ3-U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zI9Tz9MnOfsF70F8ZMHQpZ5m.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TNYaupdskVx9UbskYTdJu6-Ks-Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7cYGDWjKQYQOdo19D2KuqxAV.jpg?f=fotoalbum_large

De draden in de stekker zijn ROOD BLAUW GROEN (230V afkomstig van de Enecsys-panelen)
De draden naar de PV-groep zijn de normale BRUIN BLAUW GROEN/GEEL
De nummers op de tussenmeter zijn 1-3, 4-6, 7-9, 10-11
Welke draad moet op welk nummer?

Het stopcontact verdwijnt, de lasdoos blijft. Ik ga nog wel een schakelaar plaatsen tussen de tussenmeter en de Enecsys-panelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 08:28

martijn v o

Certified by Enphase.

de meter is een drie fasen meter.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zenman
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 05-03 10:11
O, en wat betekent dit? Kan ik die dan niet gebruiken voor dit doel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 14-05 22:59
De tussenmeter is 3 fasen. (verder geen probleem denk ik)
Jij wilt een enkelfase kabel aansluiten toch?
Heb je het afdekkapje voor over de aansluitingen er ook bij? Anders is het te gevaarlijk.

https://www.google.com/se...id=chrome-mobile&ie=UTF-8

Ik denk bruin willekeurig in een van de linker 3 aansluitingen en blauw in de rechter. En de aarde dmv een kroonsteentje of liever een lasklem van de ingaande maar de uitgaande kabel.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zenman
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 05-03 10:11
Ok, bedankt. Via CircuitsOnline ben ik nog iets wijzer geworden.

Fasedraad van de zonnepanelen op 1, fasedraad van de PV-groep op 3. Nuldraden op 10 en 11 (zijn met elkaar verbonden), aardedraad buiten de meter om aan elkaar verbinden.

Ook al is het een 3 fasen tussenmeter, de meter zou de opbrengst goed moeten kunnen weergeven, ook met 1 fase aangesloten.

Kijk hier evt.: https://www.circuitsonline.net/forum/view/153931

Over en sluiten maar! 8)

[ Voor 71% gewijzigd door zenman op 30-03-2021 21:07 ]