Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Beltrafo in attema groepenkast aansluiten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Shoarmadave
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 09-04 22:25
Voor het installeren van een Google nest hello heb ik een Navaris-deurbeltransformator gekocht. Deze lijk ik heel makkelijk in mijn Attema XL Clickmate groepenkast te kunnen plaatsen, maar het aansluiten heeft toch iets meer voeten in de aarde dan dat ik had verwacht.



Zoals je kunt zien heb ik nog meerdere aansluitingen over waar een installatieautomaat geplaatst kan worden. Deze beltrafo is 2 units breed.




Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik goed aan doe?

Beste antwoord (via Shoarmadave op 12-03-2021 09:05)


  • Capa
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 20-06 16:20
Maarce schreef op maandag 8 maart 2021 @ 15:54:
Daar heeft Attema een speciale kabel voor:

klik
[Afbeelding]
Die kabel is voor de uitvoer, niet voor de 230v.

@Shoarmadave
Je hebt nog een hele groep over (groep 6), beetje zonde maar als je nu :+ je deurbel wilt gebruiken kan je deze gebruiken.

[Voor 10% gewijzigd door Capa op 08-03-2021 16:13]

Alle reacties


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Maarce
  • Registratie: september 2001
  • Nu online
Daar heeft Attema een speciale kabel voor:

klik


Edit - Te snel gepost...

[Voor 18% gewijzigd door Maarce op 08-03-2021 16:22]


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0Henk 'm!

  • Capa
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 20-06 16:20
Maarce schreef op maandag 8 maart 2021 @ 15:54:
Daar heeft Attema een speciale kabel voor:

klik
[Afbeelding]
Die kabel is voor de uitvoer, niet voor de 230v.

@Shoarmadave
Je hebt nog een hele groep over (groep 6), beetje zonde maar als je nu :+ je deurbel wilt gebruiken kan je deze gebruiken.

[Voor 10% gewijzigd door Capa op 08-03-2021 16:13]


  • Maarce
  • Registratie: september 2001
  • Nu online
Capa schreef op maandag 8 maart 2021 @ 16:08:
[...]


Die kabel is voor de uitvoer, niet voor de 230v.

@Shoarmadave
Je hebt nog een hele groep over (groep 6), beetje zonde maar als je nu :+ je deurbel wilt gebruiken kan je deze gebruiken.
Je hebt helemaal gelijk, te kort gekeken |:(

Er is wel een beltrafo met de juiste aansluitdraden, maar die is dan weer niet geschikt voor de Nest...
Dan is inderdaad jouw idee om groep 6 te gebruiken de eenvoudigste oplossing.

  • Shoarmadave
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 09-04 22:25
Edit:

[Voor 97% gewijzigd door Shoarmadave op 08-03-2021 16:37]


  • Shoarmadave
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 09-04 22:25
@Shoarmadave
Je hebt nog een hele groep over (groep 6), beetje zonde maar als je nu :+ je deurbel wilt gebruiken kan je deze gebruiken.
Als ik het goed begrijp zou ik dan groep 6 naar de trafo kunnen geleiden en dan de trafo op de nest?

  • GioStyle
  • Registratie: januari 2010
  • Nu online
Shoarmadave schreef op maandag 8 maart 2021 @ 16:35:
[...]


Als ik het goed begrijp zou ik dan groep 6 naar de trafo kunnen geleiden en dan de trafo op de nest?
Dat is correct.

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Luukje01
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 21-06 07:27
Ja, en ter lering en vermaak wil ik graag een foto van de onderkant van de rode-schakelaar (met het rode lipje).

mijn gevoel zegt dat deze niet is aangesloten is, en dus jou hoofdschakelaar niet functioneel is. Maar dit is een aanname!

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 10:52
Shoarmadave schreef op maandag 8 maart 2021 @ 16:35:
[...]


Als ik het goed begrijp zou ik dan groep 6 naar de trafo kunnen geleiden en dan de trafo op de nest?
Ja, gewoon een stukje bruin en blauw VD tussen de automaat en de 230V aansluiting van de trafo schroeven.
Luukje01 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 17:18:
[...]


Ja, en ter lering en vermaak wil ik graag een foto van de onderkant van de rode-schakelaar (met het rode lipje).

mijn gevoel zegt dat deze niet is aangesloten is, en dus jou hoofdschakelaar niet functioneel is. Maar dit is een aanname!
Dat zie je helemaal goed, die schakelaar zit er voor jan met de korte achternaam. |:(

@Shoarmadave heb je die kast al lang? Anders de installateur nog even zijn werk af laten maken...

Kan die meteen de koppeling tussen de groepenkast en de hoofdaardrail uitvoeren in 6mm² i.p.v. 2,5mm².

[Voor 5% gewijzigd door Xander op 08-03-2021 17:28]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Shoarmadave
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 09-04 22:25
Luukje01 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 17:18:
[...]


Ja, en ter lering en vermaak wil ik graag een foto van de onderkant van de rode-schakelaar (met het rode lipje).

mijn gevoel zegt dat deze niet is aangesloten is, en dus jou hoofdschakelaar niet functioneel is. Maar dit is een aanname!
@Luukje01 dat wil ik zeker! Dit was mij nog niet eerder opgevallen, maar je hebt helemaal gelijk.



Ik heb dit huis in oktober vorig jaar gekocht, maar het huis zelf staat er al sinds 1880. Wanneer de groepenkast is geplaatst durf ik niet met zekerheid te zeggen.

  • gorgi_19
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 12:04

gorgi_19

Kruimeltjes zijn weer op :9

Xander schreef op maandag 8 maart 2021 @ 17:24:
Kan die meteen de koppeling tussen de groepenkast en de hoofdaardrail uitvoeren in 6mm² i.p.v. 2,5mm².
Volgens mij lopen er zelfs twee aardedraden door die buis heen? :?

Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo


  • Luukje01
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 21-06 07:27
Shoarmadave schreef op maandag 8 maart 2021 @ 21:08:
[...]


@Luukje01 dat wil ik zeker! Dit was mij nog niet eerder opgevallen, maar je hebt helemaal gelijk.

[Afbeelding]

Ik heb dit huis in oktober vorig jaar gekocht, maar het huis zelf staat er al sinds 1880. Wanneer de groepenkast is geplaatst durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Het is iig niet goed. Volgens de norm zou het aangepast moeten worden. Maar goed, zo'n direct groot gevaar is het nu ook weer niet. Nu kan je enkel niet in 1 handeling de groepenkast spanningsloos maken. Nodeloos mensen op kosten jagen kunnen we allemaal.

Waarom ik twijfel om er iets over te adviseren is, ik vind het namelijk onverstandig om jou (gezien de vraag in de TS) deze aders onderspanning om te laten schroeven. Je kan ook de lokale electricien bellen, maarja dan ben je zo 50-100 euro verder waar jij als eindgebruiker geen profijt van ga hebben.Gemiddeld huis-tuin-keuken gereedschap is niet geisoleerd. En gezien je voor de beveiliging aan het kutten ben, zal het pijn doen en waarschijnlijk tevens je laatste keer zijn (laat het doen, door iemand met fatsoenlijk geisoleerd gereedschap).

zoals @gorgi_19 al aangeeft lijken er 2x2.5mm2 groen/geel te lopen, waar ik 1x 4mm2 had verwacht. Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs, maar goed er zit een dikkere aarding tussen de aardrail en de aardpen.

[Voor 8% gewijzigd door Luukje01 op 10-03-2021 23:35]


  • Shoarmadave
  • Registratie: maart 2021
  • Laatst online: 09-04 22:25
Het is gelukt, ding werkt als een tiet!
Bedankt voor de heads-up rondom de hoofdschakelaar. Ik ga daar iemand naar laten kijken!