Goedenavond,

Onlangs is mijn meterkast vervangen vanwege de aanschaf van een laadpaal. Nu ik goed kijk naar de gebruikte automaten zie ik het volgende:
  • Emat EMH16-80 40A hoofdschakelaar
  • Chint NL210 63
  • Emat EMK16-63
Als ik het goed zie zit er een hoofdschakelaar van 40A in de kast en een 63A aardlek/krachtgroep.

Heeft iemand enig idee wat hier de reden van is? Zou het niet logischer zijn dat de aardlek van de laadpaal gelijk aan of minder is dan de hoofdschakelaar?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_j1p0B6no9v3AKBOkfV-gXpkuLg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lo7S20WQfZVd0VgxDdmbrUfb.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door Ad4NL op 07-03-2021 21:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:30
63A is de maximale belasting waarbij de aardlek nog (goed) werkt. Die waarde is altijd hoger dan de nominale waarde van de groepen er achter.

63A ALS met een 40A gaat gewoon goed. je aansluiting is waarschijnlijk 3x25A (of missschien 3x35A)

[ Voor 14% gewijzigd door peter-rm op 07-03-2021 22:11 ]