Mijn vraag
Ik meet bij een kennis tussen nul en aarde 50V en tussen fase en aarde 180V. Tussen de fase en nul normaal 220V.
Aanvullende info: het huis heeft een nieuwe (2020) 3 fase groepenkast met aardlekschakelaars. Geen aardlekproblemen geconstateerd, de aardlekschakelaars functioneren. De aarding is gekoppeld aan de waterleiding in de meterput (het betreft ouder huis, zonder aardpen in de grond).
Relevante hardware die ik gebruik
Ik meet met een normale multimeter.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Het probleem wordt niet veroorzaakt in één groep of apparaat: Als ik losse groepen of aardlekschakelaars uitschakelt, nemen de waarden wel af.
Bij de buren is de randaarde ook op het waterleidingnetwerk aangesloten, daar meet ik geen vreemde spanningen tussen de nul, fase en aarde.
Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat de oorzaak of mogelijk oorzaak kan zijn!
Ik meet bij een kennis tussen nul en aarde 50V en tussen fase en aarde 180V. Tussen de fase en nul normaal 220V.
Aanvullende info: het huis heeft een nieuwe (2020) 3 fase groepenkast met aardlekschakelaars. Geen aardlekproblemen geconstateerd, de aardlekschakelaars functioneren. De aarding is gekoppeld aan de waterleiding in de meterput (het betreft ouder huis, zonder aardpen in de grond).
Relevante hardware die ik gebruik
Ik meet met een normale multimeter.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Het probleem wordt niet veroorzaakt in één groep of apparaat: Als ik losse groepen of aardlekschakelaars uitschakelt, nemen de waarden wel af.
Bij de buren is de randaarde ook op het waterleidingnetwerk aangesloten, daar meet ik geen vreemde spanningen tussen de nul, fase en aarde.
Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat de oorzaak of mogelijk oorzaak kan zijn!