Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Mechanische ventilatie op Perilex en driestandenschakelaar

Pagina: 1
Acties:

Vraag

Ik heb een ducobox mechanische ventilatie gekocht, daar hoort het volgende schema bij:


En

We zien hier dus dat op L1 altijd 230V moet komen. En dat bij stand 2 en 3 er op respectievelijk 230V bij komt op L2 en L3.

Nu heb ik ook een drie standen schakelaar met 0 stand. En die 0 stand wil ik ook gebruiken zodat ik indien nodig de ventilatie ook echt uit kan zetten.


Ik heb wat vragen over de aansluiting hiervan. Volgens het schema sluit ik de fase aan op nr. 4 van de schakelaar, vervolgens schakeldraden op nr. 1,5 en 3. Die dan naar L1, L2, L3 moeten (denk ik)
Maar is het niet zo dat op stand 2 en 3 er geen spanning meer staat op stand 1? Dat zou volgens het aansluit schema van de ventilatie dan niet correct zijn.
Hoe zorg ik ervoor dat L1 van spanning wordt voorzien ook op stand 2 en 3? Maar dat evengoed de spanning er van af gaat op stand 0?

Op dit moment heb ik twee schakeldraden lopen is dat genoeg?

Ps. ik werk uiteraard met de stroom eraf en voordat ik stekker erin stop meet ik alles door met een multimeter.

Mijn Lego Mocs

Beste antwoord (via Pin0 op 06-03-2021 15:44)


  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 00:13
Meet die GIRA eens door op alle 4 de standen met je multimeter tussen 4-1 4-5 4-3 op de ohmse stand.
Dan weet je of op 1 spanning blijft staan.

AMD Ryzen 3800X - 16GB DDR4 Corsair RGB - ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning

Alle reacties


Acties:
  • +1Henk 'm!
Staat mijn vraag in het juiste forum?
@Orion84 @tweakduke @Señor Sjon

Mijn Lego Mocs


Acties:
  • +4Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: juli 2003
  • Laatst online: 17:10

Señor Sjon

Moderator General Chat

Magnificent bastard

Jup.

Maar in principe wil je je ventilator niet uitzetten, de minimale stand moet altijd gebruikt worden. Voor onderhoud trek je de stekker eruit. Ook heeft de box voeding nodig voor eventuele draadloze ontvangers.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 00:13
Meet die GIRA eens door op alle 4 de standen met je multimeter tussen 4-1 4-5 4-3 op de ohmse stand.
Dan weet je of op 1 spanning blijft staan.

AMD Ryzen 3800X - 16GB DDR4 Corsair RGB - ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Ivow85
  • Registratie: oktober 2017
  • Laatst online: 15:15
Pin0 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 08:58:
Ik heb een ducobox mechanische ventilatie gekocht, daar hoort het volgende schema bij:

[Afbeelding]
En
[Afbeelding]
We zien hier dus dat op L1 altijd 230V moet komen. En dat bij stand 2 en 3 er op respectievelijk 230V bij komt op L2 en L3.

Nu heb ik ook een drie standen schakelaar met 0 stand. En die 0 stand wil ik ook gebruiken zodat ik indien nodig de ventilatie ook echt uit kan zetten.
[Afbeelding]


Hoe zorg ik ervoor dat L1 van spanning wordt voorzien ook op stand 2 en 3? Maar dat evengoed de spanning er van af gaat op stand 0?
Door zoals het aansluitschema aangeeft, de fasedraad te splitsen in een aftakking naar het L1 contact op de perilex contactdoos en een draad naar conctact 4 op de schakelaar.

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.

Jim423 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:00:
Meet die GIRA eens door op alle 4 de standen met je multimeter tussen 4-1 4-5 4-3 op de ohmse stand.
Dan weet je of op 1 spanning blijft staan.
Gedaan en dat is niet zo...
Ivow85 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 12:31:
[...]


Door zoals het aansluitschema aangeeft, de fasedraad te splitsen in een aftakking naar het L1 contact op de perilex contactdoos en een draad naar conctact 4 op de schakelaar.
Maar dan staat de ventilatie dus altijd aan en heb ik niets aan de nul stand.

[Voor 4% gewijzigd door Pin0 op 05-03-2021 16:53]

Mijn Lego Mocs


  • --HYPER--392
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 14:36

--HYPER--392

Powered by Fiat

Of er een soort van werkschakelaar voorzetten. Maar wat hier al werd gezegd, dat ding moet altijd aan blijven

Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.


  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 00:13
Pin0 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:09:
[...]

Gedaan en dat is niet zo...
Wat is niet zo?
Hij schakelt dus 1 af? Wat heb je nu gemeten in verschillende 4 standen tussen deze 3 contacten?
Als wat jij denkt klopt, dan kun je het alleen kloppend maken met een dubbel relais erachter. Of inderdaad een extra enkelpolige schakelaar ervoor (ernaast) te zetten.

[Voor 29% gewijzigd door Jim423 op 05-03-2021 20:43]

AMD Ryzen 3800X - 16GB DDR4 Corsair RGB - ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Ivow85
  • Registratie: oktober 2017
  • Laatst online: 15:15
Pin0 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:09:
Maar dan staat de ventilatie dus altijd aan en heb ik niets aan de nul stand.
Dat de MV-box op de laagste stand van de schakelaar continu draait, is dan ook de bedoeling.

Een MV box kent normaal gesproken drie standen:
Laag - te gebruiken bij normale afwezigheid of maximaal 1 persoon in huis
Midden - bij aanwezigheid van 2 tot 5 a 6 personen
Hoog - tijdens koken, douchen en bij aanwezigheid van meer dan 6 personen.

Volledig uit moet de MV-box alleen tijdens onderhoud, wanneer dit noodzakelijk is vanwege een calamiteit in de buurt die voor luchtvervuiling zorgt en eventueel tijdens een vakantie in de winter om energie te besparen. In die situaties trek je de stekker gewoon uit het stopcontact.

Gasloos sinds 02-11-2017. Gasaansluiting op initiatief van Liander verwijderd op 30-04-2018. Nooit een rekening van Liander ontvangen.

Vandaag de ventilatie aangesloten en hij staat dus altijd aan. De 0 en 1 van de standen schakelaar doen dus niets en met 2 en 3 gaat hij midden en hoog.

Dankzij de tip voor het meten van de weerstand en de tips van iedereen dat hij altijd aan moet staan. (Onze oude ventilatie stond niet altijd aan) de knoop maar doorgehakt en het zo aangesloten:

Fase op L1 en de twee schakeldraden op L2 en L3

Bedankt voor het meedenken!