7 jaar geleden hebben we zonnepanelen laten plaatsen met de omvormer SAJ Sununo Plus 2,5K.
Sinds een week geleden geeft die een error aan. Error code 61. VoltageHigh S.

In de handleiding staat Grid Voltage High Slave voor error 61.
Geen idee wat dat betekent.

Ik heb in de error history gekeken en blijkbaar komt die in het verleden wel eens voor maar binnen 3 dagen was de error weg. Dit keer heeft het al 7 dagen 0 stroom opgewekt.

Weet iemand wat de error inhoudt en hoe ik het kan oplossen?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:11

timovd

Voorsprong door techniek

Wat is het grid (AC) voltage?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
In het omvormer scherm staat:
p-ac: 0 w
V-grid: 225.2 U
I grid: 2,25 A
G-grid: 50 Hz
V-PV1: 326,6 V

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
Gisteren Stedin langs laten komen en gecheckt in de meterkast en hij zei dat het allemaal netjes eruit ziet 234 V. Alleen die man weet ook niks van zonnepanelen. Dus verder kon hij mij niet helpen.
Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen verstand van. Ik heb ergens gelezen dat het bij 230 V meting in de meterkast voor de omvormer al rond de 250 V zit. Geen idee of dat klopt, maar dan kan ik mij begrijpen dat het error geeft, maar vandaag bijvoorbeeld is het bewolkt, hoe kan het dat het nog steeds voltage high is?
Ook met SAJ gemaild en ze zeiden dat ik de grid complaince moet aanpassen. Heb ik gedaan, maar nog steeds error.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:11

timovd

Voorsprong door techniek

Zitten alle draadjes goed vast van de omvormer naar de automaat/zekering? Geen aftakkingen naar andere apparaten? Is de 234V gemeten toen de omvormer aan het terugleveren was?

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
Het heeft hiervoor goed gewerkt, dus ik denk dat alle draadjes wel goed zitten. Geen nieuwe apparaten aangeschaft etc.
234V was toen de omvormer stopt met werken (geen teruglevering dus) door de error Voltage High.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Nu online

Freakie1NL

Grote Baas

Dat Stedin langst komt en niets vreemds meet op dat moment zegt niets. Spanning is geen statisch gegeven over het net.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 03-05 21:20
Heb je ook een uitlezing middels app/website? Dan kun je beter zien of het voltage inderdaad oploopt tot boven de 250 volt. Dat zou kunnen komen door een te dunne kabel/extra overgangen zoals PV verdeler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
@Ep Woody Nee helaas, ik ga even proberen of ik in de protal van de omvormer komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
@timovd @Ep Woody @Freakie1NL
Het rare is, ik zie op het scherm van de omvormer wel de data V-grid, ik neem aan dat het de voltage grid betekent, die staat rond 225 V. Dat lijkt mij niet hoog toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 07-05 23:08
Jolin schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:15:
In het omvormer scherm staat:
p-ac: 0 w
V-grid: 225.2 U
I grid: 2,25 A
G-grid: 50 Hz
V-PV1: 326,6 V
Als ik t zo lees dan staat er 225, 2 volt op de omvormer en meet Stedin 234 volt in de meterkast, dan gaat er tussen die twee verbindingen iets mis lijkt me....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
@Cees-JanH Goeie, dat zie ik nu pas

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:43
De omvormer geeft de foutcode op het scherm en stopt er dan mee totdat je de foutcode wegklikt?

Normaal zou een omvormer die hoog AC voltage meet constant moeten blijven proberen om weer aan te gaan en komt het zelden voor dat er langer dan 3 uur een hoog AC voltage is.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
@busscherski Nee ik kan de error ook niet wegklikken.

ow? goed om te weten. Dan is er zeker iets mis. Deze maand heeft het in ieder geval niks opgeleverd door de error.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:43
O wacht, de omvormer doet helemaal niets meer?
Zit er nog garantie op?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jolin
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-10-2021
@busscherski nee helaas, anders had ik direct de installateur wel gebeld. maar goed als het nog een tijdje zo blijft dan ga ik ze wel bellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:43
Het lijkt erop dat het niet vanzelf goed komt.

Als je niet in de portal kunt komen waar wellicht verdere aanwijzingen zijn dan kunnen we je denk ik niet helpen.

Dan kun je kiezen voor reparatie of een nieuwe denk ik.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)