Heeft je netbeheerder nog smeltpatronen zitten of al automaten gemonteerd? In het tweede geval kun je die zelf weer inzetten. Mocht je nog smeltpatronen hebben dan zal de netbeheerder (of een installateur met zegelrecht) dit voor je moeten doen. Even de netbeheerder bellen dus.
[Voor 46% gewijzigd door lithoijen op 26-02-2021 11:39]
Als de circuit impedantie laag genoeg is hoeft er voor een kookplaat in principe geen aardlek.Bo0bz schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 07:06:
@miciel je bedoelt voor de C en kookgroepen? Lijkt me dat daar ook een ALS voor nodig is. Ik zie m ook niet
AMD Ryzen 3800X - 16GB DDR4 Corsair RGB - ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Een duspOl, serieus? Weinig particulieren hebben een fatsoenlijke Fluke, laat staan een duspol.lithoijen schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 11:34:
De zekering van de netbeheerder die er ook is uitgeklapt. Daardoor zou je dan 1 van de drie fases missen, dit komt exact overeen met je probleem. Kun je vrij makkelijk nameten met een duspel of multimeter, wel alleen doen als je weet waar je mee bezig bent.
Heeft je netbeheerder nog smeltpatronen zitten of al automaten gemonteerd? In het tweede geval kun je die zelf weer inzetten. Mocht je nog smeltpatronen hebben dan zal de netbeheerder (of een installateur met zegelrecht) dit voor je moeten doen. Even de netbeheerder bellen dus.
It took the power of Commodore 64 to put man on the moon
Inductie kookplaat heeft 2 nodig.Jim423 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 09:01:
Even los van die kansloze kookgroep (uitgaande van 25A hoofdautomaten) ben ik wel benieuwd wat er op C1 en C2 zit aangesloten daar dit geen aardlekschakelaar behoeft.
Hij vraagt naar C1 en C2, die zitten naast de groep van de kookplaat.
De kookgroep is kansloos omdat iemand bedacht heeft een toestel van ~7400W (~32A) aan te sluiten achter één hoofdzekering van 25A, terwijl het prima mogelijk is om dit vermogen te verdelen over 2 fasen / hoofdzekeringen.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Hoort de kookgroep niet een bruggetje te hebben zodat ze gelijktijdig uitslaan? Dit is afkeur toch?Xander schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 10:10:
[...]
Hij vraagt naar C1 en C2, die zitten naast de groep van de kookplaat.
De kookgroep is kansloos omdat iemand bedacht heeft een toestel van ~7400W (~32A) aan te sluiten achter één hoofdzekering van 25A, terwijl het prima mogelijk is om dit vermogen te verdelen over 2 fasen / hoofdzekeringen.
Op de kookgroep zit een bruggetje.Anoniem: 1441478 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 10:12:
[...]
Hoort de kookgroep niet een bruggetje te hebben zodat ze gelijktijdig uitslaan? Dit is afkeur toch?
Deze is overigens niet zodat ze gelijktijdig uitslaan, maar zodat je hem met één handeling kunt uitschakelen.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Oh, ik verwachtte een zwarte bruggetjeXander schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 10:13:
[...]
Op de kookgroep zit een bruggetje.
Deze is overigens niet zodat ze gelijktijdig uitslaan, maar zodat je hem met één handeling kunt uitschakelen.

Semi offtopic: Maar die bruggetje is dus niet verplicht? Want Hager heeft zulke bruggetjes namelijk niet.
Het is geen verplichting dat beide trippen. Dan zou het ook onmogelijk worden om zoiets met smeltveiligheden te beveiligen namelijk.
AMD Ryzen 3800X - 16GB DDR4 Corsair RGB - ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik heb geen idee hoeveel particuleren over degelijk elektrisch meetgereedschap beschikken, maar ik verwacht inderdaad dat iemand die dat heeft, hier geen dergelijke vraag moet stellen.Skyrunner schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 10:04:
[...]
Een duspOl, serieus? Weinig particulieren hebben een fatsoenlijke Fluke, laat staan een duspol.

Dat was mijn idee ook een beetje ;-)indigo79 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 11:54:
[...]
Ik heb geen idee hoeveel particuleren over degelijk elektrisch meetgereedschap beschikken, maar ik verwacht inderdaad dat iemand die dat heeft, hier geen dergelijke vraag moet stellen.
It took the power of Commodore 64 to put man on the moon
Het moet verplicht in 1 handeling uit te schakelen zijn. Dat hoeft niet verplicht met een bruggetje.Anoniem: 1441478 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 10:19:
Semi offtopic: Maar die bruggetje is dus niet verplicht? Want Hager heeft zulke bruggetjes namelijk niet.
Hager heeft gewoon een kookgroep automaat: https://www.hager.nl/prod...ckbusbar/mks599/31511.htm
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Excuus, alle reacties op dit topic even gemist.Jim423 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 09:01:
Even los van die kansloze kookgroep (uitgaande van 25A hoofdautomaten) ben ik wel benieuwd wat er op C1 en C2 zit aangesloten daar dit geen aardlekschakelaar behoeft.
Op C1 zit de droger en op C2 zit de stoomoven. Het lijkt mij dat daar een aardlek op zou moeten zitten, of is dat niet verplicht?
Het betreft een nieuwbouwwoning van nu bijna 2 jaar. Dus ik ga er vanuit dat dit allemaal wel conform wet- en regelgeving goed is opgeleverd. Mijn kennis van deze materie is echt 0,0 dus ik vaar volledig op de mening en kennis van anderen

Echter is de faseverdeling ook niet echt slim, je zet een kookgroep (tot 32A) samen met een oven (10A?) en een droger (10A?) samen achter een 25A hoofdzekering. Dat had een krachtgroep moeten zijn (immers heb je 3-fase dus krachtstroom, een kookgroep/fornuisgroep is voor een 1-fase kast) en een oven gebruik je toch ook tijdens het koken...
AMD Ryzen 3800X - 16GB DDR4 Corsair RGB - ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Als de contactdoos van de wasdroger en oven herkenbaar zijn als contactdoos voor die specifieke toestellen, hoeven ze niet per sé door een aardlekschakelaar beveiligd te zijn.matthijs.koster schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:51:
[...]
Excuus, alle reacties op dit topic even gemist.
Op C1 zit de droger en op C2 zit de stoomoven. Het lijkt mij dat daar een aardlek op zou moeten zitten, of is dat niet verplicht?
Ik vind dit voor in een woning wel een hele slechte besparing. Ga aan de gemiddelde bewoner maar eens uitleggen dat het dus absoluut niet is toegestaan om het strijkijzer aan te sluiten op de contactdoos voor de droger. Deze groepen willen ook nog wel eens misbruikt worden als men de zolder indeelt en daar (slaap)kamers realiseert...
De kookgroep in een 3x25A installatie is niet handig. Ook nog eens de stoomoven op diezelfde fase aansluiten, terwijl die ongetwijfeld vaak tegelijkertijd met de kookplaat wordt gebruikt, is gewoon dom.
Maar ja, toch weer €75 besparing voor de installateur.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+