Parallel schakelen van screens mbv interfacerelais

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CyberThijs
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 16:00
Ik heb in mijn nieuwe woning enkele screens voorzien van buismotoren die ik altijd samen wil bedienen. Ik weet dat ik deze motoren niet zomaar parallel mag schakelen omdat de eindschakelaars van deze motoren door een pendelbeweging zo beschadigd raken.

Volstaat het om een interfacerelais zoals een Finder 4C.02.8.230.0060 te plaatsen tussen de outputs van de rolluik module van mijn domotica-systeem (1 voor de 'op' beweging, 1 voor de 'neer' beweging) ?

Of zijn de twee uitgangen van zo'n relais niet afdoende gescheiden van elkaar, en dien ik in de plaats 4C.01 relais te gebruiken?

Beste antwoord (via CyberThijs op 22-02-2021 06:46)


  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:39
Als dat velbus ding een stroommeting doet om de positie van het screen te bepalen gaat dat niet meer werken als je er relais tussen zet.

Verder is een relais met dubbele contacten in principe prima geschikt, let er op dat die relais met dubbele contacten minder stroom mogen schakelen ... ik heb zelf al 8A relais gehad die vastgebakken zaten bij rolluikmotoren.

Repareren doe je zo.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:39
Als dat velbus ding een stroommeting doet om de positie van het screen te bepalen gaat dat niet meer werken als je er relais tussen zet.

Verder is een relais met dubbele contacten in principe prima geschikt, let er op dat die relais met dubbele contacten minder stroom mogen schakelen ... ik heb zelf al 8A relais gehad die vastgebakken zaten bij rolluikmotoren.

Repareren doe je zo.