Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsenrex
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10-05 10:21
Mijn vraag:
Ik heb hier een brink renovent HR SWB met serienummer: 202*********.
Deze is geplaatst in 2013 (bij de vorige eigenaar van de woning).
Echter sinds de sneeuw van afgelopen zondag slaat hij soms op hol.
Display geeft INIT gevolgd door P** (aflopend vanaf 76)
Reset verhelpt de melding en de WTW gaat weer “normaal” draaien.

Waar komt dit vandaan en vooral, hoe verhelp ik dit?

Relevante software en hardware die ik gebruik
N/A

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Filters zijn 2 maanden terug vervangen en worden maandelijks uitgezogen.
Buizen lijken inmiddels vrij te zijn (zat sneeuw in).
Ventilatoren zijn schoon gemaakt.
Temperatuur voelers zijn vrij van “troep”.
Afvoer is schoon.
Storingsmonteur is er vandaag bij geweest en die kon er weinig van maken.
Handleidingen van brink helpen ook niet.

Volgens de monteur komt deze storing als de spanning weg valt van de print, maar ik kan dit niet reproduceren door de stekker uit het stopcontact te trekken of de stekker van de print te halen.

De wisselaar zelf ga ik nog een keer uitspoelen (onder de douche)
En dan heb ik denk ik wel alles gedaan wat je eraan kan doen zonder lukraak onderdelen wisselen.
Dus wat zie ik over het hoofd? En hoe verhelp ik dit?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daxy
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08-05 12:36
Het lijkt mij op een elektrische storing. Kan het zijn dat er sneeuw in de technische ruimte is gaan smelten wat op de electronica is gaan druppelen? Dat hoor ik vaker hier in de buurt.

Je kan kijken of je sporen van water ziet op/rond de printplaat/platen. Als dat zo is dan heb je kans dat er kortsluiting is geweest en misschien iets doorgebrand of roestvorming. Het is maar een idee maar misschien handig om na te kijken.

Ps, ik zou je SN uit het topic halen, die hoeft niet iedereen te weten 😀

[ Voor 4% gewijzigd door daxy op 13-02-2021 12:15 ]

Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsenrex
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10-05 10:21
daxy schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 12:14:
Het lijkt mij op een elektrische storing. Kan het zijn dat er sneeuw in de technische ruimte is gaan smelten wat op de electronica is gaan druppelen? Dat hoor ik vaker hier in de buurt.

Je kan kijken of je sporen van water ziet op/rond de printplaat/platen. Als dat zo is dan heb je kans dat er kortsluiting is geweest en misschien iets doorgebrand of roestvorming. Het is maar een idee maar misschien handig om na te kijken.

Ps, ik zou je SN uit het topic halen, die hoeft niet iedereen te weten 😀
Dacht dat het Miss wel makkelijk was om te weten om welk type het gaat.

Maar sporen van vocht hebben de monteur en ik niet kunnen ontdekken, daarentegen heb ik de print nog niet uit het toestel gehaald om goed te kijken.
Vreemde is ook dat het soms gebeurd..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsenrex
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 10-05 10:21
Inmiddels draait de unit weer bijna een maand stabiel sinds het uitspoelen van de wisselaar.
Maar of dat de daadwerkelijke oorzaak was?