Ik heb een NIBE F1255 met bodem warmte. Bij deze flinke kou krijg ik de kamer niet meer warm. Watertemp gaat naar 45 C. Retour naar 35 C. Maar ik zie ook de cv pomp naar zeer lage waarden gaan: 1-5%.
Ik heb nu de cv pomp op hand genomen en op 70% gezet.
Gevolg is dat de kamer nu warm wordt, water temp naar 38 C gaat en dT naar 5 C.
Mijn interpretatie is dus dat de cv pomp teveel wordt terug gestuurd omdat hij op dT van 10 C stuurt?
Mijn vraag is hoe kan ik de cv pomp autom laten draaien op een dT van 5C?
(of is mijn analyse fout?)
...
Ik heb nu de cv pomp op hand genomen en op 70% gezet.
Gevolg is dat de kamer nu warm wordt, water temp naar 38 C gaat en dT naar 5 C.
Mijn interpretatie is dus dat de cv pomp teveel wordt terug gestuurd omdat hij op dT van 10 C stuurt?
Mijn vraag is hoe kan ik de cv pomp autom laten draaien op een dT van 5C?
(of is mijn analyse fout?)
...