Ik heb hier in mijn vrijstaande jaren 30 huis een Nefit Topline Aquapower HRC ketel met bijbehorende Nefit Moduline 100 thermostaat. Deze praten via een eigen OpenTherm protocol met elkaar.
Nu snap ik het principe van moduleren/OpenTherm. Maar merk ik dat bij de huidige buitentemperaturen van onder 0 graden de thermostaat te kort schiet.
Als ik bijvoorbeeld 19,5 graden in stel komt de kamertemperatuur niet boven de 18 graden. Ga ik dan bij de ketel kijken dan zie ik een warmte vraag van 14%. De thermostaat ziet een kleine afwijking, vraagt dus weinig "verwarmingscapaciteit" en de ketel reageert netjes door enigzins warm water door het CV systeem te pompen.
Zelf zit ik in de PLC besturingen en probeer ik het systeem te vergelijken met een PID regeling, de P functie is zeker aanwezig, maar ook een I?
Ik verwachten dat de thermostaat na enige tijd merkt dat 14% (P) niet genoeg is en de vraag verhoogd (I functie) Dat lijkt niet te gebeuren. Na wat googlen kan ik niet vinden hoe een thermostaat nu werkt, zit daar alleen een P factor in of ook een soort I tijd? Is mijn thermostaat gewoon te simpel/oud en kan ik die vervangen door een die wel opschakelt indien nodig?
Nu snap ik het principe van moduleren/OpenTherm. Maar merk ik dat bij de huidige buitentemperaturen van onder 0 graden de thermostaat te kort schiet.
Als ik bijvoorbeeld 19,5 graden in stel komt de kamertemperatuur niet boven de 18 graden. Ga ik dan bij de ketel kijken dan zie ik een warmte vraag van 14%. De thermostaat ziet een kleine afwijking, vraagt dus weinig "verwarmingscapaciteit" en de ketel reageert netjes door enigzins warm water door het CV systeem te pompen.
Zelf zit ik in de PLC besturingen en probeer ik het systeem te vergelijken met een PID regeling, de P functie is zeker aanwezig, maar ook een I?
Ik verwachten dat de thermostaat na enige tijd merkt dat 14% (P) niet genoeg is en de vraag verhoogd (I functie) Dat lijkt niet te gebeuren. Na wat googlen kan ik niet vinden hoe een thermostaat nu werkt, zit daar alleen een P factor in of ook een soort I tijd? Is mijn thermostaat gewoon te simpel/oud en kan ik die vervangen door een die wel opschakelt indien nodig?