Hopelijk is er iemand die iets zinnigs kan zeggen over t volgende. Wij hebben 9 jaar geleden ons huidige huis (bouwjaar 1988) gekocht en destijds de vloerverwarming vernieuwd en alle radiatoren op de BG eruit. We hebben een Robot verdeler met 15 groepen en een Grundfos Alpha pomp.
Indien het in de winter kouder dan normaal wordt, krijgen we de vloer niet warm genoeg. De aanvoerleiding word 30-35 graden op de meter (kan de aanvoerleiding nog gewoon vasthouden). Retour ca 5gr lager en voelt kouder aan. Indien ik groepen dichtdraai dan komt hij hoger.
Wat er al gedaan is: losse leiding direct van ketel naar verdeler. Pompsnelheid, aanvoertemperatuur hoger/lager. Thermostaat op de verdeler nagekeken. Vloer op lekken nagekeken. Gespeeld met de instellingen vd pomp. Ben wellicht nog iets vergeten... niets helpt behalve dus groepen dicht.
Bedrijf die de vloerverwarming heeft aangelegd zegt dat alles goed geïnstalleerd is en t zou de ketel moeten zijn. Installateur vd ketel zegt ligt niet aan de ketel. De warmte gaat de vloer niet in, hij heeft alles nagekeken en zegt dat t aan de verdeler ligt. Er zouden wel meer problemen met zulke grote verdelers zijn?? Opvallend is wel dat indien ik de thermostaat op 25 zet, de aanvoer temperatuur begrensd op 70, de kamer thermostaat met dit weer niet boven de 20 graden uitkomt. Als ik dan naar t verbruik kijk, zie ik een bijna identiek getal per uur. Over en weer komen de leveranciers er niet uit.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Kan t inderdaad de grote vd verdeler zijn? Hoe evt op te lossen?
Indien het in de winter kouder dan normaal wordt, krijgen we de vloer niet warm genoeg. De aanvoerleiding word 30-35 graden op de meter (kan de aanvoerleiding nog gewoon vasthouden). Retour ca 5gr lager en voelt kouder aan. Indien ik groepen dichtdraai dan komt hij hoger.
Wat er al gedaan is: losse leiding direct van ketel naar verdeler. Pompsnelheid, aanvoertemperatuur hoger/lager. Thermostaat op de verdeler nagekeken. Vloer op lekken nagekeken. Gespeeld met de instellingen vd pomp. Ben wellicht nog iets vergeten... niets helpt behalve dus groepen dicht.
Bedrijf die de vloerverwarming heeft aangelegd zegt dat alles goed geïnstalleerd is en t zou de ketel moeten zijn. Installateur vd ketel zegt ligt niet aan de ketel. De warmte gaat de vloer niet in, hij heeft alles nagekeken en zegt dat t aan de verdeler ligt. Er zouden wel meer problemen met zulke grote verdelers zijn?? Opvallend is wel dat indien ik de thermostaat op 25 zet, de aanvoer temperatuur begrensd op 70, de kamer thermostaat met dit weer niet boven de 20 graden uitkomt. Als ik dan naar t verbruik kijk, zie ik een bijna identiek getal per uur. Over en weer komen de leveranciers er niet uit.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Kan t inderdaad de grote vd verdeler zijn? Hoe evt op te lossen?