Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robjen
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 16-10-2024
Ik wil de volgende configuratie instellen:

1) hoofdzone die werkt op de evohome interne sensor (als thermostaat)
2) slaapkamer zone die werkt met een HR92 thermostaatknop

Als ik dit probeer te instellen dan wilt de evohome op de hoofdzone ook een sensor en type klep instellen en kan ik niet meer de evohome interne temp. sensor als thermostaat selecteren. de evohome stuurt dan geen modulatiesignalen meer (kan ik uitlezen met de Opentherm gateway)...

kan wat ik wil niet?

ik wacht nog op de levering van de HCE80 (was uitverkocht) waarna ik de hoofdzone in 4 subzones splits (met 7 automatische kranen) maar tot die tijd zou ik graag de bovenstaande configuratie gebruiken...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 20-05 17:18
Al opgelost?
Jouw hoofdzone moet minimaal één radiatorknop hebben of een aan/uit regeling voor een klep (die de vloerverwarming bedient).
Daarnaast heb je een BDR91 bij de cv-ketel geplaatst (of een R8810 OpenTherm), de zgn toestelregeling.

Bij de instelling voor de hoofdzone (woonkamer?) kies je de thermostaat of de klep, wat bij jou van toepassing is, als regeling.