Goedemiddag, dit voorjaar hebben we ons huis voorzien van vloerverwarming en convectoren. Zijn dus over op LTV. De CV is een Calenta 40C. Tot vorige week ging alles nog redelijk/goed. We hebben een thermosstaat een Honeywell Evo met 5 zones vloerverwarming unit. Verder 3 verdelers om zo de 20 lussen aan te sturen.

De ketel hebben we op 45 graden staan maar de verdelers worden niet warmer dan 30/32 graden.

De actuele waarden van de CV zijn aanvoer temperatuur (t1) 35 graden en retour (t2) 27 graden. Intern setpunt (SP) staat op 35 graden. En toertal (nF) rond 1800.
Vraag staat de ketel zo goed ingesteld?

En waarom wordt de temperatuur niet warmer dan 35 graden, als 45 is ingesteld? Of is de ketel continue aan het moduleren? In een aantal ruimten hebben we ook speedcontrols liggen die horen aan te gaan bij een temperatuur van 33 graden maar blijven uit ... mijn conclusie ketel aanvoer blijft steken bij 35 graden. Honeywell Evo is per ruimte voorzien van een ruimte thermosstaat aan/uit.
Wat kan hier aan de hand zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Bereik je je ingestelde temperatuur? Aanvoertemperatuur is geen doel op zich.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

heb je open of gesloten verdelers? (dus met of zonder pomp)

[ Voor 29% gewijzigd door flippy op 08-02-2021 15:10 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PieterLTV
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 13-04-2021
Bereik de ingestelde temparatuur niet. Deze is 45 graden.
Verdelers zonder pomp. Drie blokken van 7.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Exigence
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online

Exigence

dnkroz

PieterLTV schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:35:
Bereik de ingestelde temparatuur niet. Deze is 45 graden.
Verdelers zonder pomp. Drie blokken van 7.
Ingestelde ruimtetemperatuur bedoelt @kabeltjekabel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
PieterLTV schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:35:
Bereik de ingestelde temparatuur niet. Deze is 45 graden.
Verdelers zonder pomp. Drie blokken van 7.
|:(

Nee, de temperatuur die je op je kamerthermostaat aangeeft. Dat de aanvoertemperatuur z'n maximum niet bereikt boeit helemaal niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PieterLTV
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 13-04-2021
Temperatuur staat op 22 graden de kamer en die haalt die niet.
De ketel heeft een delta T van 20 graden en zou dus bij (45-20) 25 gaan moduleren en doet dit m.i. ook. Om de temperatuur in de kamer te bereiken zou het water net iets warmer moeten zijn (aanvoer).

Ketel nu op 50 graden gezet dan zou die gaan moduleren vanaf 30 graden, lijkt erop dat die er nog niet veel zin in heeft.

Wat doet de setpoint (SP) waarde? Die staat op 35 graden en heel toevallig dat aanvoer nieot warmer wordt.