Hallo, ik ben bezig met het aanleggen van PV systeem.

Omvormer komt op zolder naast de cv ketel. De ketel krijgt momenteel voeding door een directe kabel vanuit de meterkast. Verder zit op deze kabel nog wat verlichting. Ik kan helaas geen nieuwe kabel meer trekken.

Nu wil ik een pv verdeler installeren zodat de omvormer een directe verbinding heeft met de meterkast.
Is dit een logische oplossing of zie ik iets over het hoofd?

Bedankt alvast


...

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:04

martijn v o

Certified by Enphase.

Een PV verdeler mag op een groep aangesloten mag worden als de kabel direct van de meterkast op de PV verdeler komt. Van de PV verdeler mag je dan weer iets aansluiten.
zit er op de kabel van de meterkast naar de PV verdeler nog een aftakking dan is dat helaas niet toegestaan.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vandeRieth
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09-03-2021
@martijn v o Dank. De huidige kabel die naar de lasdoos naast de cv ketel loopt kan heel eenvoudig op de pv verdeler aangesloten worden en is dan een directe kabel zonder aftakking vóór pv verdeler.
Vanuit de pv verdeler kan de cv ketel en de verlichting weer aangesloten worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:04

martijn v o

Certified by Enphase.

Correct

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:56
Max 3000 of 3680 Watt

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vandeRieth
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09-03-2021
@busscherski 3000 of 3680 aan apparaten achter de verdeler?
Wat is het verschil tussen de 2 waarden?

Dank alvast!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:56
Het vermogen van de omvormer is max 3680 W omdat de bestaande kabel waarschijnlijk 3 x 2.5 mm2 is (en bovendien in de meterkast op een 16A groep zit).
Sommige PV verdelers mogen maar tot 3000 W. (ik weet het naadje van de kous niet)

Qua verbruikers kun je het behandelen als elke andere groep.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:17
busscherski schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:36:
Sommige PV verdelers mogen maar tot 3000 W. (ik weet het naadje van de kous niet)
Vaag. Blindstroom?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:56

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:17
16A dus lijkt me onzin.
Waarschijnlijk een geadviseerd vermogen, persoonlijk zou ik ook niet meer dan 3300W continu vermogen (daadwerkelijk) op een B16 automaat aansluiten.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supertip
  • Registratie: November 2006
  • Niet online
Jim423 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 00:10:
16A dus lijkt me onzin.
Waarschijnlijk een geadviseerd vermogen, persoonlijk zou ik ook niet meer dan 3300W continu vermogen (daadwerkelijk) op een B16 automaat aansluiten.
Ik kan je melden dat die ook lekker warm wordt, maar of 300watt meer nog veel verschil maakt?

12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Supertip schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 00:45:
[...]

Ik kan je melden dat die ook lekker warm wordt, maar of 300watt meer nog veel verschil maakt?
Zulke zijn dingen zelfversterkend. Hogere stroom > hoger verlies > hogere temperatuur > hogere weerstand > meer verlies.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:17
Supertip schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 00:45:
[...]

Ik kan je melden dat die ook lekker warm wordt, maar of 300watt meer nog veel verschil maakt?
Geen idee of het hier gebeurd is maar dit is normaal een berekening van de thermische belasting van zo'n kastje. Het is wel 2x 300W natuurlijk, dus 600W extra. Dat is fors voor zo'n klein kastje.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:56
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een 16A zekering er door gaat bij minder stroom

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:09
offtopic:
Offtopic, maar ik zou daar niet zo'n ding bestellen. Zowel Gacia als SEP zijn Chinese B-merken (misschien zelfs wel C-merken). Is natuurlijk een stukje gevoel ook erbij, maar ik heb iets wat voor veiligheid moet zorgen liever van een A-merk (zoals Eaton, Hager e.d.). De componenten is verder weinig bijzonders aan, je zou ook zelf een klein kastje van 2-3 modules breed kunnen kopen en de benodigde onderdelen erin schroeven. Kun je evt. ook gelijk een losse kWh-meter nog plaatsen.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 04-02-2021 11:35 ]