Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freeport1
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10-03-2021
Even een vraag over een omvormer van omnik (type 3k-tl3)
Bij zonnige dagen zie ik deze grafiek steeds terug, Zie foto.
De instalatie is 10 x 310w panelen verdeeld over 2 strings/mppt op de omnik. Op elke mppt zitten 5 panelen dus van 1550w.
Omvormer gaat tot 3600 w dus volgens mij zou ik een betere grafiek moeten zien met een veel hogere opbrengst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/woR4kI3PKKa8OtCjtN5W8-SWj30=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LREjJpHnBM2wQDjeNVPe3Xde.png?f=fotoalbum_large


.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10:59
freeport1 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:41:
Even een vraag over een omvormer van omnik (type 3k-tl3)
Bij zonnige dagen zie ik deze grafiek steeds terug, Zie foto.
De instalatie is 10 x 310w panelen verdeeld over 2 strings/mppt op de omnik. Op elke mppt zitten 5 panelen dus van 1550w.
Omvormer gaat tot 3600 w dus volgens mij zou ik een betere grafiek moeten zien met een veel hogere opbrengst.
[Afbeelding]


.
Lijkt wel alsof 1 string niet werkt. Waarom zitten ze niet allemaal in 1 string?
Heb je nog wat meer info? Hoe is de oriëntatie van je panelen? Van welke dag is dit screenshot?

[ Voor 5% gewijzigd door GermanPivo op 29-01-2021 12:48 ]

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Invisible_man
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 13:36
Geeft het display op de omvormer ook storingen aan? En kan je per string de status en meetwaarden eens bekijken en posten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freeport1
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10-03-2021
Panelen vol op het zuiden onder een hoek van 35 graden en dit is een opname van 24 april vorig jaar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10:59
freeport1 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:52:
Panelen vol op het zuiden onder een hoek van 35 graden en dit is een opname van 24 april vorig jaar.
Heb toevallig dezelfde omvormer hangen, maar dan met 12x 250 Wp op het zuiden in één string (op plat dak, dus kleinere hoek). Zie hieronder hoe mijn 24 april 2020 eruit zag (bij de eerste drop begin ik schaduw te krijgen). Ik denk dat je in ieder geval al kan concluderen dat er ergens iets niet goed gaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvFB-bAuYHhdbHLo8txH3gWFiCc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6WSBC2f2JHo1QHqhPEgTCBsC.jpg?f=fotoalbum_large

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freeport1
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10-03-2021
De omvormer geeft geen storing aan. Elke string is na gekeken en de meetwaarden waren goed. Het probleem zit in de omvormer, waar 1 string/mppt aansluiting om een gegeven moment gaat aftoppen . Ik heb helaas geen waarden en status.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10:59
freeport1 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:09:
De omvormer geeft geen storing aan. Elke string is na gekeken en de meetwaarden waren goed. Het probleem zit in de omvormer, waar 1 string/mppt aansluiting om een gegeven moment gaat aftoppen . Ik heb helaas geen waarden en status.
Het lijkt mij geen aftoppen. Als ik kijk naar je opbrengst, doet een string helemaal niks / klapt er helemaal uit. Je hebt evenveel Wp, maar wel de helft minder opbrengst dan mijn installatie.
Maar zonder verdere informatie, is het voor ons ook gokken wat er aan de hand is. Iemand heeft er dus al naar gekeken?

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12:02
freeport1 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:09:
De omvormer geeft geen storing aan. Elke string is na gekeken en de meetwaarden waren goed. Het probleem zit in de omvormer, waar 1 string/mppt aansluiting om een gegeven moment gaat aftoppen . Ik heb helaas geen waarden en status.
oke, kun je een Voc meting doen op de beide strings op dit moment?
simpel met een multimeter. ;)
(en wat voor panelen zijn het, of beter gezegd wat voor Voc moeten we verwachten.)

wat geeft de omvormer aan voor Vmpp1 en Vmpp2 op dit moment?
(ik dacht dat omnik dat Vmp noemde :? )
Ampp (of Amp) is op dit moment toch laag, dus daar zien we nu niks aan.

ik zie in jouw grafiek geen aftopping?
zie mijn set:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
tussen 15:30 en 18:00 dat is aftopping.
je krijgt dan een vlakke lijn, bij jouw zie ik nog steeds een bolling. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freeport1
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 10-03-2021
Heb de pech gehad dat een onkundige doe het zelf "monteur" alle platen via 1 string op 1 mppt heeft aangesloten en ik kwam er pas na een tijd achter via zelfstudie, dat dat dus niet klopte. Nu zijn de omvormer en panelen op de juiste manier aangesloten, maar ben bang dat de mppt waar alle panelen een tijd op heeft gedraaid, daardoor defect is geraakt. Of is dat niet mogelijk door eventueel beveiliging in toestel.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 28-07 23:31
Of is dat niet mogelijk door eventueel beveiliging in toestel.
Daar zou de omvormer niet kapot van moeten gaan, is hij voor beveiligd.

Kun je inloggen in de webportal en meer gegevens delen over DC voltage en DC stroom van iedere string?
En ook het AC voltage etc. Bijvoorbeeld van die 24 april 2020 (bij mij was die dag onbewolkt)

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 27-07 00:22
freeport1 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 18:11:
Heb de pech gehad dat een onkundige doe het zelf "monteur" alle platen via 1 string op 1 mppt heeft aangesloten en ik kwam er pas na een tijd achter via zelfstudie, dat dat dus niet klopte. Nu zijn de omvormer en panelen op de juiste manier aangesloten, maar ben bang dat de mppt waar alle panelen een tijd op heeft gedraaid, daardoor defect is geraakt. Of is dat niet mogelijk door eventueel beveiliging in toestel.
In dit geval zou je van de twee strings weer één moeten maken en die parallel over beide trackers zetten. Daar heb je mooie Y-stekker voor.
Wel even nakijken of je omvormer overweg kan met de spanning van de panelen.

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ad_V
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 16-07 20:51
dit is niet een vraag voor in dit topic, maar meer voor het algemene opwekken met pv topic

[ Voor 76% gewijzigd door teacher op 09-02-2021 22:26 ]

Pagina: 1