Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

wat is maximale belasting van verdiepings vloer

Pagina: 1
Acties:

  • elmo1
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:03

elmo1

Kona Electric jan-2019

Topicstarter
hi,

Mijn dochter wil een groter aquarium op haar slaap kamer heeft nu eentje van zo'n 150kg staan maar wil naar een groter aquarium, maar heb geen flauw idee wat mijn verdiepingsvloer kan dragen.

Heb een statisch berekening: wie snapt de volgende gegevens wel en kan dat vertalen?

Permanente belasting
systeem vloer 2.20kNm2
afwerkvloer 0.60kNm2
lichte scheidingswanden 1.00kNm2
Totaal 3.8kNm2

Variable belasting
Prep 1.75kNm2
Frep 3.00kN

Momentaanfactor 0.4

------------------------------------------------------------
Pd =yf;g xG yf:q x Q 6.84 kNm2
Pd =1.35 x G 5.13 kNm2
Prep = G+Q 5.55 kNm2

  • warhamstr
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 12:45
Je vloer mag 380kg per vierkante meter dragen.

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


  • elmo1
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:03

elmo1

Kona Electric jan-2019

Topicstarter
zo das snel, dank je

  • Tom-Z
  • Registratie: augustus 2010
  • Laatst online: 08:21
warhamstr schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 12:46:
Je vloer mag 380kg per vierkante meter dragen.
Waar komt dat vandaan? Ik zie 2.2+0.6+1.0=3.8, maar dat lijkt me belasting die er al is (van de vloer zelf, de afwerking en de wanden die er op rusten) en niet wat er nog extra aan belasting bij mag. Moet je niet naar het getalletje Prep kijken? Dus 175 kg/m2?

  • willem7q
  • Registratie: juni 2003
  • Niet online
Je moet naar de variabele belasting kijken. De permanente belasting is het eigengewicht van de constructie en de afwerkingen.
De vloer is dus berekend op ca. 175 kg per m² verdeelde belasting en een puntbelasting van ca. 300 kg.

  • workermaster
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 10-06 12:23
Als je het aquarium tegen een draagmuur zet, kan je soms wegkomen met nog wat meer gewicht. Houd er ook rekening mee dat je het gewicht van het aquarium en de mensen moet tellen. Gaat er ineens 3 man naast staan dan wordt je vloer daar een stuk zwaarder belast.

Ik heb zelf hetzelfde probleem. In mijn geval wordt de houten vloer in de woonkamer op meerdere plekken gestut en ga ik schuimrotsen maken zodat er minder water in de bak zit.

  • Fable
  • Registratie: juli 2009
  • Niet online
snel, maar verkeerd, die 380kg is wat je vloer nu al weegt per m2


Prep = 175kg/m2
Frep = 300kg

P rep gaat over de belasting over de complete vloer
F rep gaat over een puntbelasting op 1 plek op de vloer.

een aquarium zal 99/100 keer gewoon geplaatst kunnen worden, het beste zet je deze dan tegen een constructieve wand.

toevoeging:
Om de berekening even compleet te maken, bovenstaand zijn rekenwaardes om te bepalen welke vloer er gelegd moet worden.
Omdat een vloer nooit 100% perfect is zijn er belastingsmarges verplicht in de berekeningen, dat zijn de onderste berekeningen in de OP
Pd =yf;g xG yf:q x Q 6.84 kNm2
Pd =1.35 x G 5.13 kNm2
Prep = G+Q 5.55 kNm2

Je vermenigvuldigd dan de permanente belasting en de variabele belasting met een factor en krijgt van een waarde waar de vloer minimaal aan moet voldoen.
In dit geval 6,84 kNm2

Die waarde kan je dan opzoeken in een tabel/grafiek van de leverancier en zo bepaal je de constructieve dikte van de vloer.

[Voor 116% gewijzigd door Fable op 26-01-2021 14:42]


  • warhamstr
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 12:45
Mmm ok.

P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K


  • ybos
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 15:43
anders een mooi meubel maken (breed), en daarmee de last verdelen over 2 of 3 strekkende meter :? Dan mag het nooit n probleem zijn.

  • elmo1
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 16:03

elmo1

Kona Electric jan-2019

Topicstarter
hmm, beetje verwarrend nu wat kan, dus nog wat details.

Beton vloer is 19cm dik. Daarnaast is de kamer ongeveer 4 bij 4 en hier onder zitten dragende muren. 2 buiten muren en 2 binnen muren.

Daarnaast wil ik een 18 mm multiplex plaat onder het aquarium leggen om de druk te verdelen en hij komt in een hoek te staan.

Lijkt mij geen risico om hier 350kg gewicht te plaatsen