Onze vloerverwarming van JK geeft sinds kort problemen,
de temperatuur schiet vaak naar +60 graden en gaat dan in storing.

Nu willen we misschien het systeem vervangen voor een ander merk waar we d.m.v. een app en andere thermostaten per ruimte apart kunnen regelen.

De leidingen worden verwarmd met water.
er zijn 5 zones/kamers.

Iemand suggesties welk type en merk hiervoor geschikt is en welke installateur aan kan bevelen?

mvg

Alle reacties


  • Appelpie3000
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 20:16
Heb je een fototje? Het zou zomaar kunnen dat je thermostaatknop/ventiel stuk is. Die kan je gewoon vervangen.

https://www.airco-verwarm...rw.therm.knop-korte-voel.

  • Lent1973
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 04-02-2021



  • Lent1973
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 04-02-2021
Toevoer knop staat nu op 35, dan gaat de temperatuur naar 53 graden,
Zet ik de knop op 40 raden dan gaat de temp naar boven de 60 graden.
We willen sowieso een ander systeem, ipv deze repareren,
maar welke ?

  • Appelpie3000
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 20:16
Waarom wil je een ander systeem? Dit ziet er allemaal nog niet zo oud uit en het lijkt erop dat je ook gestuurde kleppen voor je verschillende lussen hebt. Allemaal vrij luxe dus.

Is het stadsverwarming trouwens? Het lijkt erop dat je ook een thermostaatknop in je retour hebt zitten.

  • Deshmir
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:17
@Lent1973 probleem had ik ook, voor €55 een vervangende tenperatuur unit gekregen. Geen gezeik meer met temperatuurschommelingen

  • Lent1973
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 04-02-2021
Het is stadsverwarming,
Systeem is 10 jaar oud.
Ik heb de thermostaatknoppen al omgewisseld, probleem blijft.

  • Deshmir
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 22:17
Ik heb hem dus vervangen voor de analoge versie, en de 55C beveiliging iets moeten verplaatsen.

Bij mij was de invoer rond de 30-40C en de electronische temp schoot soms naar de 60/90/85.
Ketel kan dat niet eens leveren want die staat gecapped op 45.
Heel irritant want die pomp ging dus constant pendelen



@Lent1973 Stuur anders een mail naar JK met wat fotos, bij mij waren ze heel behulpzaam

[Voor 6% gewijzigd door Deshmir op 29-01-2021 23:31]

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee