Ik probeer de badkamer afzuiging slim te kunnen schakelen.
In de oude situatie ging de afzuiging draaien op het moment dat het licht aan gaat. En blijft na licht uit nog paar minuten na draaien.

De afzuiger is de NedCo PV100T (https://kunststoffen.nedc...aansluitschema/PV100T.pdf

Voor het schakelen heb ik een Fibaro Single Switch 2 gekocht. (pricewatch: Fibaro Single Switch 2)

Ik heb het via het onderstaande schema aangesloten.
Aanzetten van de fan werkt, alleen gaat deze niet meer uit na het uitschakelen van de fibaro switch. Ook niet als de timer al lang is verstreken.

Is dit correct aangesloten?

Beste antwoord (via Bakker.JB op 25-01-2021 23:57)


  • Steefph
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 15:32
Zou goed kunnen dat de ingangsimpedantie te hoog is voor de Fibaro. Hierdoor ziet je fan altijd een 1.

Fibaro heeft blokjes voor lage verbruikers. Dit zal het hoogstwaarschijnlijk bij jou ook oplossen.

Ga er hier vanuit dat de Fibaro een solid-state relais is. Als je een mechanische relais gebruikt zou je dit niet moeten hebben.

[Voor 24% gewijzigd door Steefph op 24-01-2021 22:57]

Alles is terug te redeneren naar 4

Alle reacties


  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 23:50
Aansluiting lijkt mij niks mis mee, je hebt dus alleen de fibaro module in de plaats van de wandschakelaar gezet? Wat gebeurt er als je de fan aan en weer uit schakelt en dan (als ie uit is natuurlijk) de kabel op de SL klem van de fan los haalt?

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0Henk 'm!

  • Steefph
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 15:32
Zou goed kunnen dat de ingangsimpedantie te hoog is voor de Fibaro. Hierdoor ziet je fan altijd een 1.

Fibaro heeft blokjes voor lage verbruikers. Dit zal het hoogstwaarschijnlijk bij jou ook oplossen.

Ga er hier vanuit dat de Fibaro een solid-state relais is. Als je een mechanische relais gebruikt zou je dit niet moeten hebben.

[Voor 24% gewijzigd door Steefph op 24-01-2021 22:57]

Alles is terug te redeneren naar 4


  • Steefph
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 15:32
Andere optie is het aansluiten van de Q van de Fibaro op zowel de L als de SL ingang van de afzuiging. Hierdoor krijgt de afzuiging z'n voeding direct vanuit de Fibaro en zou het ook moeten werken. Natuurlijk wel de fase naar de Centraaldoos van de afzuiging losmaken ;)

Alles is terug te redeneren naar 4


  • Bakker.JB
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 25-11 11:49
Bedankt voor de reacties. Na het plaatsen van een Fibaro bypass gaat de afzuiger wel netjes uit.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee