Wij hebben een Techneco Elga 5 kW hybride warmtepomp. Bij temperaturen onder de 5 graden ongeveer lijken er defrosts op te treden, waarbij de Elga ongeveer drie kwartier draait en vervolgens terugtoert en na 5 minuten weer optoert. Hieronder een voorbeeld van wat er gebeurt met het stroomverbruik.

Is dit gedrag te voorkomen? Heeft iemand hier ervaring mee? Op deze manier zakt de aanvoer temperatuur namelijk elke 45 minuten omlaag waardoor de temperatuur niet hoog genoeg is om de woning warm te houden.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/exNycoU.jpg

Bedankt!

Groeten Floris

14350 Wp Solaredge | Techneco Elga 5 kW HWP | Tosot Airco x 2 | Renault Zoe '17 | Volvo XC60 '24


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:47
Defrosts zijn normaal bij temperaturen onder +5 graden.
Ik heb een Panasonic 5 kW monobloc en die doet het vanaf +4 graden.
Uit hobby wil ik de stooklijn snachts wel eens iets lager verschuiven en overdag juist wat hoger. Op die manier zal de warmtepomp snachts wat minder hard hoeven werken waardoor er een langere tijd tussen defrosts zal komen.
Ik weet niet of er een stille modus bestaat bij Elga? Als die aan staat zal het ventilator toerental verlaagd worden waardoor je meer defrosts krijgt. Bij voorkeur staat die stille modus dus uit.
Maar goed, ik heb snachts stille modus 2 aan staan omdat de warmtepomp niet ver van onze buren staat, dan maar een extra defrost snachts.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)