Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Beste tweakers

Ik heb een Brink Elan 10 2.0 heteluchtverwarming (2016) icm met een Intergas HRE 36/30 (2020)
Sinds plaatsing nieuwe ketel heb ik comfort problemen.


*De ketel is ingeregeld op 10 kw parameter 3 in installateurs menu op 32 ipv 70
* max pomp staat op 40 (parameter 3.)
* min pomp staat op 30 (parameter c.)
Elan staat op 55 graden uitblaas en 48% Max luchtdebiet.
* minimaal toerental cv op 25 (parameter c)

Gestuurd door een Honeywell modulation touch thermostaat welke in de cv ketel op open therm zit aangesloten en parameter E. op 1.

Waar ik tegen aan loop dat de Brink prima moduleert alleen de ketel steeds op 0 springt terwijl de temperatuur nog niet is bereikt. Ketel temperatuur staat nu op 60 graden, omdat ik wil proberen om met een lagere temperatuur dus minder lucht uit de Elan het huis verwarmen.
Of de aanvoer nu op 80, 70 of 60 graden staat dit maakt geen verschil. Resultaat is koude vallen als de elan terug moduleert en weer aan.

Ik krijg het behaaglijk in huis met 70 graden aanvoer en uitblaas temperatuur in elan op 45 graden en lucht debiet op 40% alleen wat de elan dan doet is constant op die 40% blazen omdat de elan warmer word. Als ik uitblaas temperatuur omhoog zet in de elan dan gaat deze te veel moduleren op lucht waardoor het weer frisser word in huis.
Iemand nog een tip hoe ik dit kan tweaken?

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:53
Wat je kan doen op de Intergas.
Installateursmenu:
- Booster> uitzetten.
- Maximaal vermogen begrenzen> max 10kw.
- Opentherm temp minimaal> = 60c zetten(of op aan/uit stand laten in de intergas).
- Instellingen aan de pomp wijzigen heeft geen zin, het watertraject is te klein, hoger zetten kost je alleen meer stroomverbruik en lost niets op.

- Als de intergas aan verwarmen is, houd "steeksleutel" knop in dan zie je zijn actueel retour temperatuur en je zal zien dat die snel stijgt, komt die boven zijn ingestelde temp zal de ketel in pendelstand schieten en dus stoppen.

Antwoord op je vraag:
omdat ik wil proberen om met een lagere temperatuur dus minder lucht uit de Elan het huis verwarmen.
> Kan niet dan moet je ketel vervangen met lager minimaal vermogen of radiatoren erbij aan knopen, de Intergas kan zijn warmte niet kwijt op lagere watertemperaturen.

Opmerking: Ja ik weet dat dit topic oud is, echter dit geval heb ik ook gehad in verleden.

[ Voor 141% gewijzigd door mr_evil08 op 27-07-2021 10:39 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Dit is een zeer interessante discussie, helemaal met huidige gasprijzen.

Voor mij exact dezelfde opstelling als Servee.

Hier staat de CV ketel zover ik weet af fabriek instellingen, enige verschil is dat ik CV water temperatuur op 62°C heb ingesteld op het moment.

Ben je nog verder gegaan met puzzelen voor een goede oplossing welke zo efficient mogelijk is @Servee ? Onze installatie is van de vorige bewoners (2016 geplaatst) en ik heb het idee dat de installateur destijds alles met fabrieksinstellingen heeft achter gelaten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22:01
Interessant dit, ik heb me laatst door Brink laten vertellen dat de Elan met een aanvoertemperatuur van 40 graden een redelijk geïsoleerde woning al moet kunnen verwarmen. Als de warmtebron dat dan zo verpest is dat lastig.
Heb je al met Intergas gebeld om het te vragen, of had @mr_evil08 dat gedaan, en weet hij daarom dat het niet gaat werken?

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:53
@No Hands Op aanvoertemperatuur van 40c stoken kan niet, de Intergas HRE28/24 van mij heeft een minimaal vermogen van 7.6kw en dat is veel teveel, ketel gaat dan direct pendelen en huis wordt niet warm daardoor.

Deze wisselaar van Brink is maar rond 8kw...

Ik kon niet lager dan 75c aanvoer instellen, later zijn er een aantal radiatoren aangekomen en vloerverwarming en toen wou het wel dat de retour temperatuur laag genoeg bleef.

btw beneden stook tegenwoordig met een lucht/lucht warmtepomp en dat is vergelijkbaar met heteluchtverwarming alleen op lagere temperaturen, het is prima(alleen die blijft wel doordraaien vanwege de zeer lage minimaal vermogen mogelijkheid).

Probleem bij heteluchtverwarming was altijd als de ketel in anti-pendelstand vliegt is het direct gevoelsmatig koud, dat heb je bij vloerverwarming en radiatoren niet want je watertraject is een buffer, lucht heeft geen buffer dat moet constant aan blijven.

En wil je het systeem zuinig hebben dan is een WTW echt onmisbaar bij hetelucht.

[ Voor 39% gewijzigd door mr_evil08 op 26-11-2021 17:38 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Wat je eigenlijk wil, is dat de cv-ketel zo langzaam mogelijk het water in de cv leiding opwarmt, en de Brink Elan zo goed mogelijk optoert met de opwarming mee.

Ik merk zelf dat de Elan vrij traag is met optoeren, omdat dit gebeurd nav steiging in de uitblaast temperatuur.
Als het start toerental lager wordt gezet, in procenten, zal deze bij afkoelen ook weer eerder naar laag bedrijf gaan om koude stroming te voorkomen.

Als het vermogen van de CV ketel zo laag mogelijk wordt gezet, en de CV pomp snelheid ook, en de Elan dan een hogere snelheid bij een lagere temperatuur, dan zal afkoeling van het CV water toch ook juist sneller moeten gaan wat efficiënter is voor de ketel en de retourtemperatuur lager.

Ik merk bij CV vermogen af fabriek, dat bij max 63°C CV water het retour soms 67°C bedraagt...


@Servee Heb je nog iets kunnen bedenken om jouw comfort probleem te verhelpen?
mr_evil08 schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 10:00:
- Als de intergas aan verwarmen is, houd "steeksleutel" knop in dan zie je zijn actueel retour temperatuur en je zal zien dat die snel stijgt, komt die boven zijn ingestelde temp zal de ketel in pendelstand schieten en dus stoppen.
Als ik de steeksleutel indruk bij een Intergas 36/30 krijg ik de actuele uitvoertemperatuur te zien. Zover ik kan lezen kan je de retourtemperatuur niet uitlezen, of heb je hier een truc voor?

[ Voor 26% gewijzigd door Netsrek op 29-11-2021 13:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:53
Netsrek schreef op zondag 28 november 2021 @ 19:57:
[...]

Als ik de steeksleutel indruk bij een Intergas 36/30 krijg ik de actuele uitvoertemperatuur te zien. Zover ik kan lezen kan je de retourtemperatuur niet uitlezen, of heb je hier een truc voor?
De steeksleutel knop inhouden terwijl de ketel in bedrijf is, volgens de handleiding is dat zijn retour temperatuur(dat bedoel ik idd met uitlezen), het water wat terug de ketel in gaat.

Doordat je afgiftesysteem heel klein is (je systeem is mischien 5 liter aan water??) vliegt de retour temperatuur heel snel op.

Heb jij je thermonstaat aangesloten op aan/uit of Opentherm ?
Bij Opentherm moet je minimaal temperatuur omhoog zetten want naarmate de temperatuur nadert gaat je CV minder warm water maken, echter dat lukt niet omdat je afgiftesysteem te klein is, je zult er een minimaal watertemperatuur door heen moeten laten gaan en anders laten afslaan.

Jouw ketel heeft ook een minimaal vermogen van 8kwh dus eigenlijk kan je niet veel lager dan 60c water laten maken of hij zal in de pendelstand schieten vanwege zijn warmte niet kwijt kunnen.

[ Voor 34% gewijzigd door mr_evil08 op 29-11-2021 16:22 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Beetje erg late reactie omdat het ooit aangemaakte account op een niet meer bestaand e-mail adres is aangemaakt vandaar geen updates van reacties.

Ik heb inmiddels de thermostaat vervangen voor een Honeywell TR6 draadloze aan/uit versie en die staat op een andere plek in de kamer. Max vermogen staat op 10kw en minimaal vermogen op 8kw ingesteld. Verder heb ik minimaal pomp op 32 en maximaal op 35 staan. Het is nu prima comfortabel met heel af en toe nog een beetje na blaas “wind” soms maar dat hoort bij het systeem, lucht moet toch verplaatst worden.

De elan staat op 44% lucht en temp op 65. Dwz zodra de elan 65 graden word blaast deze 44% lucht en alles ertussen. Met de afgelopen koude nachten was het binnen een half uur / 45 min vanaf 17 tot de ingestelde 20 graden stabiel in huis. Normaal binnen 20 minuten op temperatuur.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:53
De pomp snelheid zou niet moeten uitmaken gezien het om een zeer klein systeem van mischien 4 liter water gaat?

Je kan nog aan/uit regeling proberen vs opentherm, dat stel je in via parameter op CV.

Thermonstaat zelf kun je veelal ook nog instellen tussen een snel/middel/traag opwarm systeem.

[ Voor 18% gewijzigd door mr_evil08 op 28-12-2021 18:35 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
mr_evil08 schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 10:00:
Wat je kan doen op de Intergas.
Installateursmenu:
- Booster> uitzetten.
- Maximaal vermogen begrenzen> max 10kw.
- Opentherm temp minimaal> = 60c zetten(of op aan/uit stand laten in de intergas).
- Instellingen aan de pomp wijzigen heeft geen zin, het watertraject is te klein, hoger zetten kost je alleen meer stroomverbruik en lost niets op.

- Als de intergas aan verwarmen is, houd "steeksleutel" knop in dan zie je zijn actueel retour temperatuur en je zal zien dat die snel stijgt, komt die boven zijn ingestelde temp zal de ketel in pendelstand schieten en dus stoppen.

Antwoord op je vraag:
omdat ik wil proberen om met een lagere temperatuur dus minder lucht uit de Elan het huis verwarmen.
> Kan niet dan moet je ketel vervangen met lager minimaal vermogen of radiatoren erbij aan knopen, de Intergas kan zijn warmte niet kwijt op lagere watertemperaturen.

Opmerking: Ja ik weet dat dit topic oud is, echter dit geval heb ik ook gehad in verleden.
Naar mijn idee is de pomp snelheid in dit geval wel degelijk belangrijk. Als de pomp snelheid te hoog staat dan raast het door de warmte wisselaar van de elan heen en daardoor weinig warmte afgifte. De elan word echter wel heel warm maar blaast dan alleen restwarmte de kamer in met toch gevoel als gevolg.

Te laag werkt precies de andere kant op, te weinig warmte en de ketel krijgt dan een te lage dt wat die gaat compenseren met meer stook vermogen om daar toch aan te komen :-) dus een hoger gasverbruik.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Betreft trouwens een aan/uit thermostaat ipv de modulerende.
Servee schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 18:28:
Beetje erg late reactie omdat het ooit aangemaakte account op een niet meer bestaand e-mail adres is aangemaakt vandaar geen updates van reacties.

Ik heb inmiddels de thermostaat vervangen voor een Honeywell TR6 draadloze versie en die staat op een andere plek in de kamer. Max vermogen staat op 10kw en minimaal vermogen op 8kw ingesteld. Verder heb ik minimaal pomp op 32 en maximaal op 35 staan. Het is nu prima comfortabel met heel af en toe nog een beetje na blaas “wind” soms maar dat hoort bij het systeem, lucht moet toch verplaatst worden.

De elan staat op 44% lucht en temp op 65. Dwz zodra de elan 65 graden word blaast deze 44% lucht en alles ertussen. Met de afgelopen koude nachten was het binnen een half uur / 45 min vanaf 17 tot de ingestelde 20 graden stabiel in huis. Normaal binnen 20 minuten op temperatuur.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:53
Servee schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 18:41:
[...]


Naar mijn idee is de pomp snelheid in dit geval wel degelijk belangrijk. Als de pomp snelheid te hoog staat dan raast het door de warmte wisselaar van de elan heen en daardoor weinig warmte afgifte. De elan word echter wel heel warm maar blaast dan alleen restwarmte de kamer in met toch gevoel als gevolg.

Te laag werkt precies de andere kant op, te weinig warmte en de ketel krijgt dan een te lage dt wat die gaat compenseren met meer stook vermogen om daar toch aan te komen :-) dus een hoger gasverbruik.
Dat "tocht" probleempje ofwel nablazen ligt puur aan je Elan en kun je aanpassen met parameter.
Minimaal fan snelheid omlaag of start temp hoger zetten.

Je Brink moduleert naar uitblaas temperatuur, als je het vind tochten bij nablazen moet je het op de Elan aanpassen, de Ketel staat er los van.

Het betreft een mini traject waardoor pompsnelheid niet uitmaakt, heb je meer zaken in je traject zoals radiatoren dan maakt het uit.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 28-12-2021 18:56 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
mr_evil08 schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 18:49:
[...]


Dat "tocht" probleempje ofwel nablazen ligt puur aan je Elan en kun je aanpassen met parameter.
Minimaal fan snelheid omlaag zetten of start temp hoger zetten.
Klopt! Die parameters ken ik minimale fan staat op 12% en aan uit op 30/35 ipv 25/30.

Ik kwam erachter als de cv pomp snelheid te hoog stond, op respectievelijk 70/60/50/40% ik er echt last van had, met name “koude” benen terwijl de temperatuur in huis prima warm was. Dat kwam dus omdat de wisselaar van de elan binnen no time 60 graden werd, de ketel afsloeg, maar ook heel snel weer afkoelde.
Toen kwam ik erachter na wat avondjes tweaken met een lagere pomp snelheid die koude stroom praktisch weg was en na de na draai cv tijd de elan ook beter warmte vasthield en dus duurzamer de ruimte verwarmde met meer comfort ondanks de oversized ketel :-)

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Netsrek schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 14:35:
Dit is een zeer interessante discussie, helemaal met huidige gasprijzen.

Voor mij exact dezelfde opstelling als Servee.

Hier staat de CV ketel zover ik weet af fabriek instellingen, enige verschil is dat ik CV water temperatuur op 62°C heb ingesteld op het moment.

Ben je nog verder gegaan met puzzelen voor een goede oplossing welke zo efficient mogelijk is @Servee ? Onze installatie is van de vorige bewoners (2016 geplaatst) en ik heb het idee dat de installateur destijds alles met fabrieksinstellingen heeft achter gelaten.
Dat je ketel niet afgesteld is dat klopt, dat doen ze nooit. Dat water en cv zijdig in regelen kost extra maar dat vertellen ze er niet bij, dat drukt de verkoop prijs van je ketel en je huis word zo ook prima warm, zal de leverancier een biet zijn wat jij betaald aan gas. Ook niet bij mijn buurman en die is door brink zelf geplaatst 8)7 wat mij wel verbaasde. Ik heb zijn ketel opnieuw ingesteld en sindsdien heerlijk warm in huis en zuinig.

[ Voor 40% gewijzigd door Servee op 28-12-2021 19:28 ]

Daikin FTXM35R/RXM35R


  • Wilpos
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-12-2023
Ook ik heb vergelijkbare ervaringen. Brink elan 2.0 25 met standaard Brink ketel is op zich goed geïnstalleerd, maar wel op 80C aanvoertemperatuur. Ter voorkoming van koude tocht uitgevoerd met zogenaamde MIT (minimale inblaas temperatuur) regeling. Als deze is ingeschakeld worden de kanalen met een kleine verwarmde luchtstroom op temperatuur gehouden. Dus controleren of je ook MIT hebt en of deze ingeschakeld is. Bij mij zit daarvoor een schakelaartje onder aan de thermostaat. Ook is het goed om naar de isolatie van de retour (meestal kruipruimte) te kijken. Ik heb de kruipruimte geïsoleerd zodat de retour warmer is en ook de kanalen beter op temperatuur blijven. Dit scheelt echt veel in verbruik en comfort. Ondertussen heb ik de aanvoertemperatuur ook verlaagd. Bij strenge vorst heb ik 55C nodig, boven nul is een aanvoer van 45C genoeg. Ik heb het idee dat de ketel alleen aan/uit geregeld is, ik zou liever temperatuur modulatie zien, maar hiervoor heb ik geen instelling gezien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
De instelling MIT zit in elke Intergas die je kunt aanzetten, alleen hoort daar wel een flowbegrenzer en een externe 2wegklep bij. In jouw geval wtw unit of een cv ketel?
Wilpos schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:06:
Ook ik heb vergelijkbare ervaringen. Brink elan 2.0 25 met standaard Brink ketel is op zich goed geïnstalleerd, maar wel op 80C aanvoertemperatuur. Ter voorkoming van koude tocht uitgevoerd met zogenaamde MIT (minimale inblaas temperatuur) regeling. Als deze is ingeschakeld worden de kanalen met een kleine verwarmde luchtstroom op temperatuur gehouden. Dus controleren of je ook MIT hebt en of deze ingeschakeld is. Bij mij zit daarvoor een schakelaartje onder aan de thermostaat. Ook is het goed om naar de isolatie van de retour (meestal kruipruimte) te kijken. Ik heb de kruipruimte geïsoleerd zodat de retour warmer is en ook de kanalen beter op temperatuur blijven. Dit scheelt echt veel in verbruik en comfort. Ondertussen heb ik de aanvoertemperatuur ook verlaagd. Bij strenge vorst heb ik 55C nodig, boven nul is een aanvoer van 45C genoeg. Ik heb het idee dat de ketel alleen aan/uit geregeld is, ik zou liever temperatuur modulatie zien, maar hiervoor heb ik geen instelling gezien.
[quote]Wilpos schreef op donderdag 30 december 2021 @ 23:06:

[ Voor 73% gewijzigd door Servee op 01-01-2022 16:36 ]

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wilpos
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-12-2023
Cv ketel. Overigens ik heb geen tocht probleem, ook niet met uitgeschakelde mit. Ik ben vooral met instellingen bezig om verbruik te verlagen. Over verschillen in verbruik tussen Allure en Elan konden drie verschillende installateurs waarvan twee luchtverwarmingsspecialisten mij niets vertellen. Ik concludeer dan ook maar dat zij de instellingen ook niet goed kunnen optimaliseren. Misschien kom ik dan wat eigenwijs over, maar met al mijn maatregelen heb ik het gasverbruik tov vorige bewoners weten te halveren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Ok helder, dus je gebruikt de mit met of zonder tweewegklep? Heb je wel een buitentemperatuur voeler aangesloten? Of alleen mit ingesteld?

Over het algemeen is een lagere watertemperatuur niet perse zuiniger als erachter waterzijdig een ander systeem zit zal de ketel hier anders op reageren en acteren wat kan verklaren dat de ene zuiniger is dan de andere. De ketel reageert altijd op delta t en gaat zich daarmee inregelen, dat kan twee kanten op gaan.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Als je de steeksleutel indrukt tijdens verwarming lees je niet de retour temperatuur uit dat kan niet met Intergas maar de actuele temperatuur.

F Service toets / actuele temperatuur tijdens warmte vraag
mr_evil08 schreef op maandag 29 november 2021 @ 16:14:
[...]


De steeksleutel knop inhouden terwijl de ketel in bedrijf is, volgens de handleiding is dat zijn retour temperatuur(dat bedoel ik idd met uitlezen), het water wat terug de ketel in gaat.

Doordat je afgiftesysteem heel klein is (je systeem is mischien 5 liter aan water??) vliegt de retour temperatuur heel snel op.

Heb jij je thermonstaat aangesloten op aan/uit of Opentherm ?
Bij Opentherm moet je minimaal temperatuur omhoog zetten want naarmate de temperatuur nadert gaat je CV minder warm water maken, echter dat lukt niet omdat je afgiftesysteem te klein is, je zult er een minimaal watertemperatuur door heen moeten laten gaan en anders laten afslaan.

Jouw ketel heeft ook een minimaal vermogen van 8kwh dus eigenlijk kan je niet veel lager dan 60c water laten maken of hij zal in de pendelstand schieten vanwege zijn warmte niet kwijt kunnen.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wilpos
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-12-2023
Er is een tweewegklep onder de ketel, dut het mit circuit is compleet. Misschien dat er soms op de installatie bezuinigd wordt en dat deze dan wordt weggelaten. Er is geen buitentemperatuur voeler. Ik heb in de handleiding gelezen dat er een aangesloten kan worden, maar dat zit er niet standaard bij. Ik heb de indruk dat de ketel telkens op de ingestelde temperatuur draait en niets bijregelt. Dit was ook zo toen hij op 80C stond, dit gaf ook een erg hete inblaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Ok, ja dat kan kloppen als je de elan op een laag pitje warm houd en de ketel gaat bijstoken dan word de lucht idd erg warm. Indien de ketel niet op minimaal vermogen voldoende kan terugmoduleren (wat overigens met de meeste ketels zo is in Nederland) dan stookt die waarschijnlijk alleen modulerend op en weer af tot een minimaal punt. Ik heb sinds een jaar de P1 homewizard aangesloten en daarmee kun je perfect zien wat het regelgedrag van het gasverbruik is en dus indirect ook gedrag van de ketel.
Ik heb de indruk dat de ketel telkens op de ingestelde temperatuur draait en niets bijregelt. Dit was ook zo toen hij op 80C stond, dit gaf ook een erg hete inblaas.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Je retour water komt veel te heet terug omdat je max pomptoerental de snelheid in je cv bepaald. Omdat je vermogen veel te hoog staat icm hoge pompstand hou je een veel te hoge retour en veel gas verbruik. Bij mij komt op 70 graden vollast er een retour van 55 graden op max pompstand 30. Nu haalt deze de 70 graden alleen bij koude vrieskou ochtenden over het algemeen komt de ketel niet boven de 60 graden. Gemiddeld gasverbruik van 3.8m3 incl 3x douche op een dag als vandaag ochtend 1 en middag 4

Wat bedoel je met de starttoerental van de ventilator?
Netsrek schreef op zondag 28 november 2021 @ 19:57:
Wat je eigenlijk wil, is dat de cv-ketel zo langzaam mogelijk het water in de cv leiding opwarmt, en de Brink Elan zo goed mogelijk optoert met de opwarming mee.

Ik merk zelf dat de Elan vrij traag is met optoeren, omdat dit gebeurd nav steiging in de uitblaast temperatuur.
Als het start toerental lager wordt gezet, in procenten, zal deze bij afkoelen ook weer eerder naar laag bedrijf gaan om koude stroming te voorkomen.

Als het vermogen van de CV ketel zo laag mogelijk wordt gezet, en de CV pomp snelheid ook, en de Elan dan een hogere snelheid bij een lagere temperatuur, dan zal afkoeling van het CV water toch ook juist sneller moeten gaan wat efficiënter is voor de ketel en de retourtemperatuur lager.

Ik merk bij CV vermogen af fabriek, dat bij max 63°C CV water het retour soms 67°C bedraagt...


@Servee Heb je nog iets kunnen bedenken om jouw comfort probleem te verhelpen?


[...]

Als ik de steeksleutel indruk bij een Intergas 36/30 krijg ik de actuele uitvoertemperatuur te zien. Zover ik kan lezen kan je de retourtemperatuur niet uitlezen, of heb je hier een truc voor?

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Servee schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:47:
Je retour water komt veel te heet terug omdat je max pomptoerental de snelheid in je cv bepaald. Omdat je vermogen veel te hoog staat icm hoge pompstand hou je een veel te hoge retour en veel gas verbruik. Bij mij komt op 70 graden vollast er een retour van 55 graden op max pompstand 30.

Wat bedoel je met de starttoerental van de ventilator?
[...]
Interessant, ik ga mijn pompsnelheid nog meer verlagen komende dagen.
Max vermogen staat al op 32%, pomp sinds 1 minuut op max 40.

Start toerental bedoel ik de minimale instellingen van de ventilator in de Brink. Die staat bij mij nu op 10%. Bij geen verwarming is de invoer van koude onverwarmde lucht dan ook minimaal, en toert hij op als de lucht daadwerkelijk warm is (va. 30°C).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
40% is denk ik nog te hoog. Beste kun je morgen je thermostaat paar graden hoger zetten en vervolgens een minuut of tien laten branden en dan je retour temperatuur meten. Je krijgt nooit een delta T van 20 graden omdat het een te kort circuit is. Maar 70/55 moet haalbaar zijn. Hoe lager de retour temperatuur hoe hoger het rendement.

Heb je een elan 10 of 16?


Ok ja die staat bij mij op 14% want op 10% een irritante toon 🤣
Netsrek schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:52:
[...]

Interessant, ik ga mijn pompsnelheid nog meer verlagen komende dagen.
Max vermogen staat al op 32%, pomp sinds 1 minuut op max 40.

Start toerental bedoel ik de minimale instellingen van de ventilator in de Brink. Die staat bij mij nu op 10%. Bij geen verwarming is de invoer van koude onverwarmde lucht dan ook minimaal, en toert hij op als de lucht daadwerkelijk warm is (va. 30°C).

[ Voor 3% gewijzigd door Servee op 26-01-2022 23:07 ]

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Servee schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:04:
40% is denk ik nog te hoog. Beste kun je morgen je thermostaat paar graden hoger zetten en vervolgens een minuut of tien laten branden en dan je retour temperatuur meten. Je krijgt nooit een delta T van 20 graden omdat het een te kort circuit is. Maar 70/55 moet haalbaar zijn. Hoe lager de retour temperatuur hoe hoger het rendement.

Heb je een elan 10 of 16?


Ok ja die staat bij mij op 14% want op 10% een irritante toon 🤣


[...]
Ik kan het nog wel lager proberen te zetten inderdaad.
De min pomp stond op 35, dus hij zakte niet verder zag ik vanmorgen, maar dan loopt de uittrede temperatuur van de ketel snel op boven het gevraagde setpoint (57 vs. 52 gevraagd). Hier is het e.e.a. aangesloten op een modulerende thermostaat.

Gebruik jij een aan/uit thermostaat @Servee ? En op hoeveel graden heb je je ketel setpoint? Jouw gasverbruik is zeer netjes met 3.8m3.

Wij zitten gemiddeld op 4.3m3 gas per dag (hoekhuis). Overdag 19°c ingesteld, savonds vaak naar 21.

Hier een Elan 10 trouwens met een 36/30 ketel.

[ Voor 4% gewijzigd door Netsrek op 27-01-2022 12:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Ja ik heb een aan/uit thermostaat, heb het wel geprobeerd met een modulerende thermostaat maar die gaf temperatuur vallen van soms wel 0,6 graden tussen de stookbeurten om. Nu schakelt deze netjes op 0,3 graden strak. Niet voelbaar meer. Ik stook over het algemeen hele dag op 21 graden omdat er altijd wel iemand thuis is. Je pomp instelling kan pas naar beneden als je minimaal eerste terugzet en dan maximaal pomp weer.

Hoe staan je pompinstellingen nu dan? En wat zijn de settings in je elan? Qua lucht en temp?

Setpoint kun je niet zien in mijn aan/uit thermostaat omdat deze altijd “volgas” moduleert naar max ingesteld
Netsrek schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:17:
[...]


Ik kan het nog wel lager proberen te zetten inderdaad.
De min pomp stond op 35, dus hij zakte niet verder zag ik vanmorgen, maar dan loopt de uittrede temperatuur van de ketel snel op boven het gevraagde setpoint (57 vs. 52 gevraagd). Hier is het e.e.a. aangesloten op een modulerende thermostaat.

Gebruik jij een aan/uit thermostaat @Servee ? En op hoeveel graden heb je je ketel setpoint? Jouw gasverbruik is zeer netjes met 3.8m3.

Wij zitten gemiddeld op 4.3m3 gas per dag (hoekhuis). Overdag 19°c ingesteld, savonds vaak naar 21.

Hier een Elan 10 trouwens met een 36/30 ketel.

[ Voor 4% gewijzigd door Servee op 28-01-2022 17:11 ]

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Servee schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 16:59:
Ja ik heb een aan/uit thermostaat, heb het wel geprobeerd met een modulerende thermostaat maar die gaf temperatuur vallen van soms wel 0,6 graden tussen de stookbeurten om. Nu schakelt deze netjes op 0,3 graden strak. Niet voelbaar meer. Ik stook over het algemeen hele dag op 21 graden omdat er altijd wel iemand thuis is. Je pomp instelling kan pas naar beneden als je minimaal eerste terugzet en dan maximaal pomp weer.

Hoe staan je pompinstellingen nu dan? En wat zijn de settings in je elan? Qua lucht en temp?

Setpoint kun je niet zien in mijn aan/uit thermostaat omdat deze altijd “volgas” moduleert naar max ingesteld


[...]
Pomp staat bij mij nu op min 30 max 40%.

Als ik de pomp op 25% zet dan komt de ketel vaak in mode 1 terecht (warmte niet kwijt kunnen).
Ik merk dat bij het nadraaien van de ketel het hete water dan ook pas de Elan bereikt.

Elan 10 staat op
65°C
10%
65%
80%
30°C
32,5°C
30°C

Ketel staat op max vermogen 25, minimaal 20
Pomp dus op max 40, minimaal 30
Max aanvoertemperatuur op 70°C

Hoe staat het bij jou?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Pomp staat bij mij ook op 30/40, heb poosje geprobeerd op 25 maar dan komt idd de warmte niet lekker erdoorheen. Te laag is ook niet goed.
Heb je een modulerende thermostaat?

Elan staat op
65 graden
14%
45%
80% word niet gebruikt
30
35
30

Vermogen ketel op 32% Max
(Wat al veel teveel is voor mijn woning, maar als ik te laag ga kan de zware ketel te weinig vermogen opwekken in de thermostaat vraagtijd waardoor er effectief weinig warmte word overgedragen.
Minimaal vermogen op 28%

Hoe dan ook ik vind het geen prettig systeem 🤣 ik heb vanmiddag een airco/warmtepomp besteld ;
Daikin Perfera FTXM35R/RXM35R 3,5 kw met 5 kw verwarming vermogen waar ik mee ga verwarmen en koelen beneden in de huiskamer. Word over drie weken geplaatst. Ben benieuwd of dat de oplossing is voor het ultieme comfort in huis.
Netsrek schreef op maandag 31 januari 2022 @ 21:01:
[...]


Pomp staat bij mij nu op min 30 max 40%.

Als ik de pomp op 25% zet dan komt de ketel vaak in mode 1 terecht (warmte niet kwijt kunnen).
Ik merk dat bij het nadraaien van de ketel het hete water dan ook pas de Elan bereikt.

Elan 10 staat op
65°C
10%
65%
80%
30°C
32,5°C
30°C

Ketel staat op max vermogen 25, minimaal 20
Pomp dus op max 40, minimaal 30
Max aanvoertemperatuur op 70°C

Hoe staat het bij jou?

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Ik heb een modulerende thermostaat inderdaad. Ik zit nog te twijfelen om de ketel een keer op aan/uit bedrijf te zetten om te kijken wat dat doet.
Het kan dan zijn dat hij erg lang blijft na ijlen, en dus hogere temperatuur in de kamer, omdat de maximale watertemperatuur dan veel hoger wordt dan de thermostaat vraagt.

Toevallig, wij kijken hier voor een zelfde airco/warmtepomp maar dan het 5kw model!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Dat is per systeem, combi en woningopbouw anders denk ik, het is maar net wat je prettig vind. De thermostaat gaat moduleren op kamertemperatuur, die van mij begint hoog maar gedurende de dag word de vraag temp veel lager. Gemiddeld, afhankelijk van de buitentemperatuur in de middag max 50 graden keteltemperatuur.

Ik ben benieuwd wat de wp gaat doen, zal niet een mega besparing zijn ivm al lage verbruik hlv maar ik hoop op meer comfort, wat in de zomer natuurlijk zeker zo is. 22 februari word de set geïnstalleerd dus nog even afwachten op resultaten.
Netsrek schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 11:02:
[...]

Ik heb een modulerende thermostaat inderdaad. Ik zit nog te twijfelen om de ketel een keer op aan/uit bedrijf te zetten om te kijken wat dat doet.
Het kan dan zijn dat hij erg lang blijft na ijlen, en dus hogere temperatuur in de kamer, omdat de maximale watertemperatuur dan veel hoger wordt dan de thermostaat vraagt.

Toevallig, wij kijken hier voor een zelfde airco/warmtepomp maar dan het 5kw model!

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Servee schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 11:16:
Dat is per systeem, combi en woningopbouw anders denk ik, het is maar net wat je prettig vind. De thermostaat gaat moduleren op kamertemperatuur, die van mij begint hoog maar gedurende de dag word de vraag temp veel lager. Gemiddeld, afhankelijk van de buitentemperatuur in de middag max 50 graden keteltemperatuur.

Ik ben benieuwd wat de wp gaat doen, zal niet een mega besparing zijn ivm al lage verbruik hlv maar ik hoop op meer comfort, wat in de zomer natuurlijk zeker zo is. 22 februari word de set geïnstalleerd dus nog even afwachten op resultaten.


[...]
Ik ben ook erg benieuwd!

Wat is de inhoud (m3) van jullie woonkamer dat je zo'n mooi laag verbruik haalt? Hier is het +- 135m3 maar ook een grote glazen serre waar aardig wat warmte verdwijnt.
Gelukkig wel u=1,1 glas laten plaatsen anderhalf jaar geleden!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Woonkamer is 87m3 met afgesloten hal, dus wel iets kleiner :-) met woning brede aluminium schuifpui met dubbel glas.
Netsrek schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 11:19:
[...]

Ik ben ook erg benieuwd!

Wat is de inhoud (m3) van jullie woonkamer dat je zo'n mooi laag verbruik haalt? Hier is het +- 135m3 maar ook een grote glazen serre waar aardig wat warmte verdwijnt.
Gelukkig wel u=1,1 glas laten plaatsen anderhalf jaar geleden!

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mdeiman
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 18-09 23:39

mdeiman

Projet 45

Ik heb een oude Brink B40-IN (40kW). Ik overweeg de ventilatorstand lager te zetten, moet je dan ook zorgen dat je wat aan de ketel kant aanpast? Intergas Extreme 36.

Ik wil wat minder geblaas in huis...

Moet de pompsnelheid dan wat naar beneden om een groot genoeg verschil te houden met de aan- en afvoer temp? Lastige materie.

Misschien wel een beetje off-topic.

Ingesteld max vermogen staat op 125%
Max en Min capaciteit modulerende CV pomp beide op 100
Stappenmodulatie op 0
Reactie Open Therm 2 (Aan/Uit)

Aanvoertemp staat nu op 75.

[ Voor 19% gewijzigd door mdeiman op 01-02-2022 20:27 ]

Shit happens.


  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Ik las in een ander topic dat je eenzelfde set hebt die ik nu ook besteld heb de Daikin Perfera 3,5kw hou jij de beneden deur open met verwarmen of hou je deze gesloten? De set heeft wel overcapaciteit dus mijn idee zou zijn zeker als het niet hard vriest je dan makkelijk ook boven een beetje mee kan laten profiteren toch? Ik heb een draadloze thermostaat die wil ik boven neerzetten die evt kan bij springen (cv met hlv) als het bijvoorbeeld onder de 19 graden komt daar. De roosters beneden van de hlv heb ik veranderd, die kan ik nu dichtzetten.
mr_evil08 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 17:30:
@No Hands Op aanvoertemperatuur van 40c stoken kan niet, de Intergas HRE28/24 van mij heeft een minimaal vermogen van 7.6kw en dat is veel teveel, ketel gaat dan direct pendelen en huis wordt niet warm daardoor.

Deze wisselaar van Brink is maar rond 8kw...

Ik kon niet lager dan 75c aanvoer instellen, later zijn er een aantal radiatoren aangekomen en vloerverwarming en toen wou het wel dat de retour temperatuur laag genoeg bleef.

btw beneden stook tegenwoordig met een lucht/lucht warmtepomp en dat is vergelijkbaar met heteluchtverwarming alleen op lagere temperaturen, het is prima(alleen die blijft wel doordraaien vanwege de zeer lage minimaal vermogen mogelijkheid).

Probleem bij heteluchtverwarming was altijd als de ketel in anti-pendelstand vliegt is het direct gevoelsmatig koud, dat heb je bij vloerverwarming en radiatoren niet want je watertraject is een buffer, lucht heeft geen buffer dat moet constant aan blijven.

En wil je het systeem zuinig hebben dan is een WTW echt onmisbaar bij hetelucht.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:53
@Servee
Dit huis heeft oorspronkelijk een Brink indirect heteluchtverwarming, dit systeem heb ik vrijwel direct links laten liggen tijdens betreden van de woning, doordat ik niet de hele woning verwarm is het een ontzettend duur systeem en voornamelijk omdat de luchtkast geen WTW heeft, ook was het zeer slecht te regelen, ondanks boven alles dicht lekte warmte alle kanten eruit en natuurlijk de buizentraject was warm.

In de leefruimte (Woon/Keuken) hangt daarom een lucht/lucht warmtepomp, deze houdt het prima warm met inderdaad de deur naar de gang gesloten houden.

Er is later ook een vloerverwarmingssysteem bij gekomen welke gebruikt wordt als bijverwarming, echter dat systeem is puur voor comfortverbetering, de lucht/lucht WP kan het prima zelfstandig verwarmen ook tijdens -12 buiten.

De ventilatieroosters van heteluchtverwarming heb ik weg gehaald beneden en dichtgemaakt met hout en daarover de muur opnieuw behangt, je ziet er niks meer van(buizentraject zit er nog wel).

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 11-02-2022 11:43 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Ja hier ongeveer hetzelfde met de Brink, al is mijn systeem best heel zuinig maar ik vind het een waardeloos tocht systeem. In theorie zou de elan de warme lucht boven aan de trap moeten opzuigen en dan weer verdelen, in de praktijk is het op (voor) zolder goed warm en dat blijft het ook :-) zal heus wel iets doen maar verre van ideaal.

Ik ga een jaartje proberen met de llwp, als dat naar wens is zet ik alle kanalen dicht en komen er boven ook twee llwp erbij. Tot die tijd zet ik de roosters dicht beneden (middels een aluminium rooster met draaiopening), kan altijd evt bijspringen met gas als we nog een keer een “horrorwinter” krijgen. Als beneden alles dicht staat dan gaat het boven harder blazen en met de draadloze aan/uit thermostaat een prima oplossing om de kou eruit te laten. Ik ga niet voor goedkoop maar voor comfort. Bedankt voor je reactie.
mr_evil08 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:38:
@Servee
Dit huis heeft oorspronkelijk een Brink indirect heteluchtverwarming, dit systeem heb ik vrijwel direct links laten liggen tijdens betreden van de woning, doordat ik niet de hele woning verwarm is het een ontzettend duur systeem en voornamelijk omdat de luchtkast geen WTW heeft, ook was het zeer slecht te regelen, ondanks boven alles dicht lekte warmte alle kanten eruit en natuurlijk de buizentraject was warm.

In de leefruimte (Woon/Keuken) hangt daarom een lucht/lucht warmtepomp, deze houdt het prima warm met inderdaad de deur naar de gang gesloten houden.

Er is later ook een vloerverwarmingssysteem bij gekomen welke gebruikt wordt als bijverwarming, echter dat systeem is puur voor comfortverbetering, de lucht/lucht WP kan het prima zelfstandig verwarmen ook tijdens -12 buiten.

De ventilatieroosters van heteluchtverwarming heb ik weg gehaald beneden en dichtgemaakt met hout en daarover de muur opnieuw behangt, je ziet er niks meer van(buizentraject zit er nog wel).

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:53
Een lucht/lucht WP verschilt nauwelijks met heteluchtverwarming kwa comfort.
Ik heb nooit tochtproblemen gehad bij heteluchtverwarming.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
@mr_evil08
Daar ben ik me van bewust, onze buren ervaren dat ook niet echt, nu hebben wij een (achteraf geplaatste) woningbrede schuifpui waar de luchtblaas over de grond tegenaan blaast. Ik krijg het prima warm in huis dat is geen probleem, maar er is een steeds voelbare luchtstroom die oncomfortabel voelt als je langer blijft zitten. Ik hoop straks als de unit achter ons hangt de luchtstroming verandert (en de richting die je zelf kunt bepalen) en meer comfort geeft.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Netsrek schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 11:19:
[...]

Ik ben ook erg benieuwd!

Wat is de inhoud (m3) van jullie woonkamer dat je zo'n mooi laag verbruik haalt? Hier is het +- 135m3 maar ook een grote glazen serre waar aardig wat warmte verdwijnt.
Gelukkig wel u=1,1 glas laten plaatsen anderhalf jaar geleden!
Nou de eerste dag met de Daikin bevalt me echt super! Geen enkel moment last gehad van “koude waas” langs m’n benen de hoofdreden dat ik voor “iets” anders aan het kijken was. Vanaf vanmorgen 6:30 tot 21:00 3,3 kw verbruik met de wp. Hele dag op setpoint 20 graden (kamer was strak 21,3 de hele dag) maar goed tis pas de eerste dag :-)

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Servee schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 21:42:
[...]


Nou de eerste dag met de Daikin bevalt me echt super! Geen enkel moment last gehad van “koude waas” langs m’n benen de hoofdreden dat ik voor “iets” anders aan het kijken was. Vanaf vanmorgen 6:30 tot 21:00 3,3 kw verbruik met de wp. Hele dag op setpoint 20 graden (kamer was strak 21,3 de hele dag) maar goed tis pas de eerste dag :-)
Goed begin! Ten opzichte van de 3m3 die je eerst verstookte is dit wel een efficiënte vooruitgang!
Wij zijn ook al verder, elektricien is geweest voor offerte extra groepen en kabels trekken, dan hopelijk voor de zomer ook van de WP gebruik maken icm het hete lucht systeem!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Netsrek schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 21:52:
[...]

Goed begin! Ten opzichte van de 3m3 die je eerst verstookte is dit wel een efficiënte vooruitgang!
Wij zijn ook al verder, elektricien is geweest voor offerte extra groepen en kabels trekken, dan hopelijk voor de zomer ook van de WP gebruik maken icm het hete lucht systeem!
Klopt! Ik heb nu de draadloze thermostaat boven staan en die staat op 19 graden in de grootste slaapkamer die houd de hele bovenverdieping “warm” ketel heeft vandaag incl 2 douche 1,3 m3 gas verbruikt. Maar al zou het uiteindelijk meer kosten dan maakt dat me niet uit hoor, comfort is belangrijker dan geld.

Nou dat zou mooi zijn, dat moet vast lukken ik zou niet te lang wachten want die installateurs hebben het retedruk en zodra de zon weer gaat schijnen dan betaal je meteen een stuk meer of mega lange wachttijden.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jando
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 20-02-2023
Met interesse deze discussie gelezen omdat ik sinds enkele weken een Elan 16 heb gekregen in combinatie met een Intergas 30/36. Ik had hiervoor nog een B12 directe luchtverwarmer voor het hoofdverblijf en de Intergas ketel (met radiatoren) voor de uitbouw (luchtverwarming was daar niet mogelijk) en het warmwater. De Intergas ketel is overigens al 8 jaar geleden geplaatst en is ooit ingesteld op het verwarmen van de uitbouw (zijnde een halletje, slaapkamer en badkamer).
Ik heb nu een probleem met het opwarmen van het hoofdverblijf. Afhankelijk van de buitentemperatuur doet de Elan er 2 tot 3 uren over om 19 gr. te halen. E.e.a. afhankelijk van de buitentemperatuur en na de nacht de starttemperatuur (die minimaal 15 gr. is).
De watertemperatuur van de ketel is door de installateur van de Elan op 80 gr. gezet. En hij heeft een tweetal parameters in de Elan naar beneden bijgesteld (zei hij tegen mij). Dat kon volgens hem omdat de Elan 16 wat zwaarder is dan de oude B12 ketel. Ik weet echter niet wat hij heeft gewijzigd. Dat ging zo vlug (ik stond er toevallig wel bij op dat moment) en de Elan was volstrekt nieuw voor mij, dus dat kon ik zo snel niet volgen.
Ik heb de handleiding van de Elan inmiddels nagelopen en geconstateerd dat de instelwaarden in het setmenu conform de fabrieksinstellingen zijn. Dus 60, 20, 65, 80, 30, 30, 25. Dus daar heeft hij niet iets gewijzigd. Waar danwel? Dat zou ik niet weten. Er is ook nog een servicemenu, maar daar staan alleen vier open posities (voor een code wellicht?) en kom ik dus niet verder.
Verder heb ik een Honeywell Lyric T6 Aan/uit thermostaat in het hoofdverblijf in gebruik. Volgens de installatiehandleiding van de Elan en de installateur moet de thermostaat van het hoofdverblijf altijd een Aan/uit zijn. In de uitbouw heb ik wel een modulerende thermostaat. Dat mag ook volgens de handleiding.
De ketel is ook voorzien van een buitentemperatuurvoeler en past de keteltemperatuur dus aan op de buitentemperatuur.
Uit de discussie maak ik op dat jullie behoorlijk ingevoerd zijn en ik vroeg mij daarom af of jullie mij ook kunnen adviseren over de instellingen van de ketel. Waarbij van belang is dat de ketel ook nog de radiatoren van de uitbouw op een juiste wijze moet blijven bedienen. En voor de volledigheid. De luchtverwarmer voor het hoofdverblijf en de radiatoren van de uitbouw zijn gescheiden door een zoneregeling. Ze opereren dus onafhankelijk van elkaar. Dit gebeurt door zonekleppen van Honeywell die open en dicht gaan doordat er wel of niet een warmtevraag is van de betreffende thermostaat.
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Netsrek
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Jando schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 14:37:
Met interesse deze discussie gelezen omdat ik sinds enkele weken een Elan 16 heb gekregen in combinatie met een Intergas 30/36. Ik had hiervoor nog een B12 directe luchtverwarmer voor het hoofdverblijf en de Intergas ketel (met radiatoren) voor de uitbouw (luchtverwarming was daar niet mogelijk) en het warmwater. De Intergas ketel is overigens al 8 jaar geleden geplaatst en is ooit ingesteld op het verwarmen van de uitbouw (zijnde een halletje, slaapkamer en badkamer).
Ik heb nu een probleem met het opwarmen van het hoofdverblijf. Afhankelijk van de buitentemperatuur doet de Elan er 2 tot 3 uren over om 19 gr. te halen. E.e.a. afhankelijk van de buitentemperatuur en na de nacht de starttemperatuur (die minimaal 15 gr. is).
De watertemperatuur van de ketel is door de installateur van de Elan op 80 gr. gezet. En hij heeft een tweetal parameters in de Elan naar beneden bijgesteld (zei hij tegen mij). Dat kon volgens hem omdat de Elan 16 wat zwaarder is dan de oude B12 ketel. Ik weet echter niet wat hij heeft gewijzigd. Dat ging zo vlug (ik stond er toevallig wel bij op dat moment) en de Elan was volstrekt nieuw voor mij, dus dat kon ik zo snel niet volgen.
Ik heb de handleiding van de Elan inmiddels nagelopen en geconstateerd dat de instelwaarden in het setmenu conform de fabrieksinstellingen zijn. Dus 60, 20, 65, 80, 30, 30, 25. Dus daar heeft hij niet iets gewijzigd. Waar danwel? Dat zou ik niet weten. Er is ook nog een servicemenu, maar daar staan alleen vier open posities (voor een code wellicht?) en kom ik dus niet verder.
Verder heb ik een Honeywell Lyric T6 Aan/uit thermostaat in het hoofdverblijf in gebruik. Volgens de installatiehandleiding van de Elan en de installateur moet de thermostaat van het hoofdverblijf altijd een Aan/uit zijn. In de uitbouw heb ik wel een modulerende thermostaat. Dat mag ook volgens de handleiding.
De ketel is ook voorzien van een buitentemperatuurvoeler en past de keteltemperatuur dus aan op de buitentemperatuur.
Uit de discussie maak ik op dat jullie behoorlijk ingevoerd zijn en ik vroeg mij daarom af of jullie mij ook kunnen adviseren over de instellingen van de ketel. Waarbij van belang is dat de ketel ook nog de radiatoren van de uitbouw op een juiste wijze moet blijven bedienen. En voor de volledigheid. De luchtverwarmer voor het hoofdverblijf en de radiatoren van de uitbouw zijn gescheiden door een zoneregeling. Ze opereren dus onafhankelijk van elkaar. Dit gebeurt door zonekleppen van Honeywell die open en dicht gaan doordat er wel of niet een warmtevraag is van de betreffende thermostaat.
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen.
Wat ik zou adviseren, ga eens aflezen wat op de ELAN staat wat de uitblaas temperatuur is (waarde op het scherm) en wat de temperatuur is die je meet in het hoofdverblijf bij de uitblaasroosters.
Als de temperatuur bij elkaar ligt kan het zijn dat je te weinig lucht verplaatst en je bijvoorbeeld de fansnelheid omhoog moet zetten. Dat is de waarde die bij jou nu op 65 staat (max fan bij 60graden) volgens de standaard instellingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RuPo
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 09-09 20:12
[quote]Servee schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 19:23:
[...]


Dat je ketel niet afgesteld is dat klopt, dat doen ze nooit. Dat water en cv zijdig in regelen kost extra maar dat vertellen ze er niet bij, dat drukt de verkoop prijs van je ketel en je huis word zo ook prima warm, zal de leverancier een biet zijn wat jij betaald aan gas. Ook niet bij mijn buurman en die is door brink zelf geplaatst 8)7 wat mij wel verbaasde. Ik heb zijn ketel opnieuw ingesteld en sindsdien heerlijk warm in huis en zuinig.


Hoi heb net een elan 10 aangeschaft. Dus zoekende. Ben benieuwd naar de instellingen die je gedaan hebt. Dank alvast!!
Pagina: 1