RVS radiator in inloopdouche

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
zoals topic title
als ik een RVS ( anders gaat hij roesten ) radiator plaats aan de wand in de inloopdouche ( is ongeveer 160x90
en de leidingen zijn geheel kunstof dus niet metaal of met metalen binnenkant dan hoef ik deze niet te aarden en mag hij daar ook hangen of is dat niet toegestaan?
aarden is op zich geen probleem maar volgens mij is het beter deze juist niet te aarden net zoals je kranen e.d. welke aan kunstof leidingen zitten niet te hoeven worden geaard.

edit
mag een radiator in zone 0 hangen

[ Voor 27% gewijzigd door Maxwp op 16-01-2021 10:57 ]

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:35
Maxwp schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 10:52:
zoals topic title
als ik een RVS ( anders gaat hij roesten ) radiator plaats aan de wand in de inloopdouche ( is ongeveer 160x90
en de leidingen zijn geheel kunstof dus niet metaal of met metalen binnenkant dan hoef ik deze niet te aarden en mag hij daar ook hangen of is dat niet toegestaan?
aarden is op zich geen probleem maar volgens mij is het beter deze juist niet te aarden net zoals je kranen e.d. welke aan kunstof leidingen zitten niet te hoeven worden geaard.
Alle vreemd geleidende objecten in badkamer moeten geaard worden.

Er is niets beter aan het niet aarden. Dus altijd aarden, ook de kraan of muurplaat vd kraan zou ik altijd aarden. Net als de RVS douchegoot.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SniperGuy
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 22:19
Alle metalen objecten moet je potentiaal vereffenen (via aarde), dus ook de radiator.
Zowel aan het CAP als aan de aardedraad vanauit de meterkast

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
ik snap bovenstaande maar mag een radiator in zone 0 hangen?
het is wel volgens de nen normen niet noodzakelijk om een kraan te aarden als deze aan kunstof leidingen hangt. zelfde geld voor een metalen afvoerplaatje in een kunstof douchebak.

maar dat ter zijde ik wil hem wel gaan aarden maar het gaat er meer om of hij er mag hangen in zone 0

[ Voor 70% gewijzigd door Maxwp op 16-01-2021 10:59 ]

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Ernst_
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 22:07

_Ernst_

Mark It Zero!

Die radiator mag daar gewoon hangen (het zou een ander verhaal zijn als het een elektrische radiator was geweest). Uiteraard wel gewoon meenemen in de potentiaalvereffing van de badkamer.

Last.fm


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JdM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:41

JdM

Humbled

Is verwarming in de wand geen optie? Je gaat aan die radiator waarschijnlijk toch geen handdoeken hangen als deze in de inloopdouche hangt. Wordt het ook geen vreemd gezicht?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
de radiator in de wand monteren met een kunstof of glazen plaat ervoor?

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:42
Of wandverwarming toepassen. Zoals vloerverwarming maar dan in de muur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7XrB6X9oJocvep3xvDm2BeY5OY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xBupkh2zkU3vRjTNu8zV8iKZ.jpg?f=fotoalbum_large

Wel een beetje afhankelijk van wat voor een wand het is en wat er aan de andere kant zit...

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bakema
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 01-02 20:30
Makrolon schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 10:56:
[...]

Alle vreemd geleidende objecten in badkamer moeten geaard worden.

Er is niets beter aan het niet aarden. Dus altijd aarden, ook de kraan of muurplaat vd kraan zou ik altijd aarden. Net als de RVS douchegoot.
Kan aan mij liggen maar heb nooit gezien dat een kraan/muurplaat of een rvs douchegoot geaard is :? Voor al met kunststof leidingen heeft het weinig nut lijkt me?

[ Voor 6% gewijzigd door Bakema op 16-01-2021 23:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JdM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:41

JdM

Humbled

Maxwp schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:04:
de radiator in de wand monteren met een kunstof of glazen plaat ervoor?
Nee, zoals @Xander een voorbeeld geeft.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:35
Bakema schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:12:
[...]


Kan aan mij liggen maar heb nooit gezien dat een kraan/muurplaat of een rvs douchegoot geaard is :? Voor al met kunststof leidingen heeft het weinig nut lijkt me?
Er loopt water doorheen, en dat kan geleiden als het vuil water is ;).

Als er electra in de andere kant van de muur zit, en iemand draait een schroef door die leiding heen tegen je muurplaat kan er maar zo spanning op komen te staan.

En sterker nog, bijna alle douchegoten hebben een punt om de aarde op aan te sluiten.

Je kan er helemaal moeilijk om gaan doen of de aarde nodig is of niet, ik gooi overal gewoon een draad heen als ik een badkamer maak.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • killercow
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 05-05 07:57

killercow

eth0

Makrolon schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:34:
[...]


Er loopt water doorheen, en dat kan geleiden als het vuil water is ;).

Als er electra in de andere kant van de muur zit, en iemand draait een schroef door die leiding heen tegen je muurplaat kan er maar zo spanning op komen te staan.

En sterker nog, bijna alle douchegoten hebben een punt om de aarde op aan te sluiten.

Je kan er helemaal moeilijk om gaan doen of de aarde nodig is of niet, ik gooi overal gewoon een draad heen als ik een badkamer maak.
Heck, zelfs een betonnen vloer moet een aardemat bevatten omdat beton kan geleiden (en zeker als je nat bent).

openkat.nl al gezien?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Bakema schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:12:
[...]


Kan aan mij liggen maar heb nooit gezien dat een kraan/muurplaat of een rvs douchegoot geaard is :? Voor al met kunststof leidingen heeft het weinig nut lijkt me?
Dan heb je niet veel gezien of alleen gepruts. Die metalen drains moeten weldegelijk vereffend worden. En ja, met mijn tester weet ik binnen 10 tellen of er gezondigd is tegen die regel...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter13579
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 22:16
Ik heb er weinig verstand van, maar je zou ook moeten oppassen met een RVS verwarming als deze iedere keer nat en warm wordt in de douche. Dan kan deze volgens mij wel gaan roesten (in het Engels is het ook stainLESS steel IPV stainFREE steel). Misschien beter om een gecoatte verwarming te nemen, maar daar kan iemand anders vast beter over informeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:02
peter13579 schreef op zondag 17 januari 2021 @ 08:06:
Ik heb er weinig verstand van, maar je zou ook moeten oppassen met een RVS verwarming als deze iedere keer nat en warm wordt in de douche. Dan kan deze volgens mij wel gaan roesten (in het Engels is het ook stainLESS steel IPV stainFREE steel). Misschien beter om een gecoatte verwarming te nemen, maar daar kan iemand anders vast beter over informeren.
Kwestie van de goede kwaliteit rvs nemen.
Non ferro rvs of a4 kwaliteit roest niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bakema
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 01-02 20:30
kabeltjekabel schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:50:
[...]


Dan heb je niet veel gezien of alleen gepruts. Die metalen drains moeten weldegelijk vereffend worden. En ja, met mijn tester weet ik binnen 10 tellen of er gezondigd is tegen die regel...
Hmm dat blijkt idd...vloer, badkuip en koper/metalen leidingen wist ik idd, maar verder niet. Ik ga de boel hier niet meer losbreken, voortaan maar douchen met ESD schoenen aan :+

/ontopic
Er zal vast een goede reden voor zijn, maar heb je echt geen andere plek voor die radiator in de badkamer? De douche zal iets van een glazen deurtje voor zitten gok ik, blijft de warmte daar dan niet hangen?

[ Voor 18% gewijzigd door Bakema op 17-01-2021 08:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
kabeltjekabel schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 23:50:
[...]


Dan heb je niet veel gezien of alleen gepruts. Die metalen drains moeten weldegelijk vereffend worden. En ja, met mijn tester weet ik binnen 10 tellen of er gezondigd is tegen die regel...
https://www.installatiejo...676-1920575169.1609713838

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
ik lees dat een wand verwarming iets van 100 wat per m2 levert als ik dan 2,4 m2 heb is dat dus maar 244watt.
lijkt me voor een ruimte van 1,5 bij 3,6 en 2,4 hoog wat aan de weinige kant
wel er maar 1 buiten muur ( 1,6m bij 2,4hoog ) waar ook nog een geisoleerde voorzetwand voorstaat.

eigenlijk zou ik dacht ik 1000 watt moeten hebben voor deze ruimte.

dus dat is niet echt een optie dan denk ik.
heb zitten kijken naar gips platen met erin verwerkte buizen die zijn 2 meter lang bij 60cm
daar van kan ik er 2 plaatsen.

of ik moet toch terug naar een radiator RVS en deze aan aarde hangen

hij hangt wel voor de helft dan in de inloop douche.
zullen de aansluitingen dan niet alsnog gaan roesten?

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZtaaB
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 02-05 14:30
Is je badkamer nog in aanbouw?
Anders doe je toch vloerverwarming, ook fijn warme voetjes in de ochtend ;)

Haal NOOIT een spookrijder in !


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
1000W?? Waarop is dat gebaseerd? Het enige verliesvlak is die muur van 1,6x2,4 = krap 4 vierkante meter?

Als je 1000W in je badkamer nodig hebt... is je badkamer te groot of je isolatie ondermaats.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoldenSample
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online

GoldenSample

Huub, Huub, Barbatruc!

En waar lees jij dat je het potentiaal niet hoeft te vereffenen?
Voorbeelden van vreemde geleidende delen zijn:

Metalen cv-leidingen en verwarmingsradiatoren;
Metalen gas- en waterleidingen;
Metalen wanden;
Metalen frames van voorzet- en badkamerwanden;
Metalen douchebakken en badkuipen ook al hebben ze kunststof sifons en afvoerleidingen.
Als je die radiator aan kunststof hebt hangen check en het potentiaal niet wilt vereffenen check dan heel goed:
  • Dat je kunststof leidingen geen metalen laag er in hebben (hint dit is vaak wel het geval)
  • Dat je met je bevestigingsmiddelen niets van metaal in de muur raakt (stel je hebt een beton wand dan heb je geen idee of je diep in het gat niet toevallig tegen de bewapening drukt)
Doe je zelf een lol en vereffen het potentiaal, je bent toch bezig.
Dat jij niet gezien hebt dat dit werkelijkwaar in _elke_ badkamer die niet door enorme beunhazen gemaakt is netjes gedaan wordt betekend niet dat het niet zo is. Verder zit bij bijvoorbeeld kranen de potentiaal vereffening netjes in de muurplaat waar overheen getegelt/stuct wordt.

[ Voor 34% gewijzigd door GoldenSample op 10-02-2021 22:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 20:56
Maxwp schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 18:36:
ik lees dat een wand verwarming iets van 100 wat per m2 levert als ik dan 2,4 m2 heb is dat dus maar 244watt.
lijkt me voor een ruimte van 1,5 bij 3,6 en 2,4 hoog wat aan de weinige kant
wel er maar 1 buiten muur ( 1,6m bij 2,4hoog ) waar ook nog een geisoleerde voorzetwand voorstaat.

eigenlijk zou ik dacht ik 1000 watt moeten hebben voor deze ruimte.

dus dat is niet echt een optie dan denk ik.
heb zitten kijken naar gips platen met erin verwerkte buizen die zijn 2 meter lang bij 60cm
daar van kan ik er 2 plaatsen.

of ik moet toch terug naar een radiator RVS en deze aan aarde hangen

hij hangt wel voor de helft dan in de inloop douche.
zullen de aansluitingen dan niet alsnog gaan roesten?
Verder gewoon inpandig? Dus boven onder links en rechts geen grenzen met buiten?

Je ruimte is ongeveer 13 m3. Stel dat je daar het ruime getal 50W vermogen per m3 voor pakt dan zit je nog maar op 650W.

Ik zou geen radiator in de douche hangen, klinkt onhandig en lelijk. Kun je onder het raam niet gewoon een kleine T22 ophangen? https://www.bouwinradiato...h500-diverse-breedte.html

Met 50x60cm ben je er al.

Verder zou ik als het een beetje kan vloerverwarming doen, dat is fantastisch in een badkamer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
kabeltjekabel schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 22:21:
1000W?? Waarop is dat gebaseerd? Het enige verliesvlak is die muur van 1,6x2,4 = krap 4 vierkante meter?

Als je 1000W in je badkamer nodig hebt... is je badkamer te groot of je isolatie ondermaats.
badkamer is 80watt per m2
het is 13m2 dus 1000 watt

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
ZtaaB schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 22:14:
Is je badkamer nog in aanbouw?
Anders doe je toch vloerverwarming, ook fijn warme voetjes in de ochtend ;)
heb nu een zwevende vloer en geen vloerverwarming
mss geen warmte voeten maar ook geen koude.

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tijs000
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 01-05 13:40
ik denk dat een radiator in zone 0 regeltechnisch geen probleem geeft.

maar!

als de leidingen de muur in gaan moet dit egt heel goed waterdicht afgewerkt worden. ( bij de muurplaten van de douchkraan geeft dit al regelmatig problemen) denk aan de bouten waar je de radiator ophangt hier trekt ook zo water door de muur in. dus mag het?? vast wel. is het verstandig? ik zou het even goed overwegen of er niet een andere plek mogelijk is, wil je hem echt daar ophangen denk dan echt goed na dat je er voor zorgt dat er geen water in je muur kan komen. dat komt er naar een paar jaar pas uit en dan kan de schade al groot zijn.

en met betrekking tot de aardingen discussie..
gewoon doen zoveel moeite kost dat niet, ook zijn er veel kunststof leidingen waar alsnog een aluminium laag in zit. gewoon alles in een badkamer aarde ongeacht het leiding type.

[ Voor 15% gewijzigd door tijs000 op 02-03-2021 14:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crillius
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 07-05 12:11

Crillius

Goed gek is ook niet verkeerd

ik zie hier heel inhoudelijke feedback van meerdere mensen komen, dus ik gooi het even over een andere boeg:

volgens mij wordt in veel panden juist de waterleidingen van de verwarming gebruikt als aardepunt?
je verwarming is niet gevuld met demiwater, dus dat geleidt, dan is een verwarming toch altijd geaard, zelfs al zit die met kunststof leidingen verbonden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • com2,1ghz
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 22:42
Crillius schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:15:
ik zie hier heel inhoudelijke feedback van meerdere mensen komen, dus ik gooi het even over een andere boeg:

volgens mij wordt in veel panden juist de waterleidingen van de verwarming gebruikt als aardepunt?
je verwarming is niet gevuld met demiwater, dus dat geleidt, dan is een verwarming toch altijd geaard, zelfs al zit die met kunststof leidingen verbonden?
Ja dat verbaast mij ook. Je douchekraan is immers ook niet apart geaard. Iets als een douchegoot kan ik me wel voorstellen dat die aan de aarde moet ,maar de radiator vind ik wel vreemd. De leidingen zijn immers geaard.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
water geleid ook dus de stroom gaat door het water
als dan iets verderop van de klunstof leiding de koperen of rvs is geaard zou dat ook goed moeten zijn niet?
denk dat het probleem erin zit dat een klein beetje al dodelijk kan zijn en je door de vochtige omgeving en dat je naakt op de vloer staat het extra gevaarlijk is.
dat je deze kleine mogelijkheid toch liever wilt uitsluiten! vandaar dat ze het zo doen denk ik
beter safe then sorry
ik ga een aardlings ring om de aansluiting van de leiding aan de radiator kraan doen en die aansluiten!

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crillius
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 07-05 12:11

Crillius

Goed gek is ook niet verkeerd

dan vraag ik me vooral af, waar zou enige spanning of schok vandaan moeten komen?

de radiator -is- geaard door het circulerende water
dat zelfde geldt voor de douchekraan (die leidingen liggen letterlijk in de aarde)
een douchegoot zou aarding kunnen verliezen door een doorbroken waterstroom richting riool, en als daar dan statische lading opgebouwd wordt door het stromende water (ook al raar) zou dat via een extra aarde ontladen kunnen worden. bij de radiator zie ik dit niet gebeuren.

uiteraard staat het je vrij alles te aarden wat je wil, ik vraag me af waar de zorgen vandaan komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JdM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 22:41

JdM

Humbled

@Crillius het gaat over potentiaalvereffening; je loopt risico's doordat jouw geaarde waterstraal naar het riool een andere route volgt dan het water in de radiator. Als je CV ketel een probleem heeft en daardoor het water in de radiator onder spanning zet, dan wordt dat afgevoerd via jouw natte huid en water dat het doucheputje in stroomt, zodra jij op een natte vloer staat en je radiator vastpakt. Je kunt dat zelf best niet (h)erkennen, maar er zijn inmiddels genoeg mensen gestorven aan brakke stroominstallaties. De normen zijn er echt niet voor niets.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 02:51
waar dat vanaf komt? omdat dit overal staat beschreven en altijd werd gedaan.
maar met de komst van kunstof op plekken steeds minder word gedaan.

.nl / Thuisaccu 5.12kwh ( Venus E V151, CT003( net niet ) met V114 of shelly gaat wel , digitale meter ESMR5 ) / Hoymiles solar en nu marstek nr2 gen 2? per april 2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:09
@Maxwp ik ben blij dat je radiator gaat aarden. een goede keuze.
een mooie aardklem : https://www.youtube.com/watch?v=w8qemhVbu-Y

wat betreft deze discusie.
de douchekraan niet geaardt te worden derhalve dit eigenlijk via de wastafel gebeurt.
water geleid immers stroom. dus het drinkwater cirquit heb je dan gehad.
omdat je radiator nergens mee in verbinding staat moet je deze aarden.
en hetzelfde geldt voor je docheputje/goot. (wat lang niet altijd gebeurt)

en als het misgaat het is altijd een op een stapeling van factoren.
kijk de zaken er maar op na, het is niet dat het misgaat als er een dingtje ontbreekt.
het is en een boiler die kapot is die geen goede randaarde heeft.
een aardlekschakelaar wel ontbreekt of niet functioneeerdt.
(boiler is een natte groep/ja dat mag nu ook niet meer.)
en dan nog een opbject wat onderstroom staat in je badkamer.
(dus je kraan of je radiator daarvoor is die potienaal vereffening.)

dus zorg dat alles in orde is niet alleen je aarde maar ook de rest van je huis.
doe je jezelf een groot plezier mee. ook al voel je niet omdat je aarde in orde is
het is wel fijn om meerdere beveiligingen te hebben zeg ik altijd maar.

edit feitelijk is je radiator geaard via de aarde van je cv ketel.
maar je begrijpt. dat is te ver weg. er kan alsnog spanning ontstaan.
en dat is net leuk om te voelen. :+

[ Voor 6% gewijzigd door miciel op 04-03-2021 02:45 ]

Pagina: 1