Pomp vloerverwarming kapot?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erik2003
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07-07 10:12
Ik heb 2 aparte vloerverwarmingscircuits in mijn huis. Eén werkt zonder problemen, maar bij het 2e circuit wordt de vloer niet warm. Als ik de pomp uitschakel dan wordt de retourleiding wel warm.
Thermostaatknop al eraf gehaald en pinnetje staat geheel naar buiten, dus dat kan probleem niet zijn (ik kan het pinnetje ook indrukken).

Pomp draait op alle 3 de standen zonder problemen. Schroef in midden pomp verwijderd om dit te controleren. Er komt dan wel veel water uit (en niet een beetje zoals ik op veel plaatsen lees en zoals bij het andere circuit wel het geval is).

Temperatuurmeter gaat van 18 graden naar 19 graden, maar komt niet hoger. Er lijkt dus geen warm water het circuit in te gaan. Maar waar blijft die warmte dan wel? Retourleiding is nl. ook koud als de pomp draait.

Heb alle ontluchters al open gehad, overal komt direct water uit.

Heb al veel gelezen maar ik snap het niet meer.....iemand een tip? Pomp kapot?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J02oYnefaBpiS6FT8vbgzh1A75U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/elBTyWurMNwd8iRT8078MuCI.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via Erik2003 op 11-01-2021 08:40)


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 12:44
Als je de pomp uitschakelt, wordt de bovenste balk wel warm (want de retour wordt warm), dus er komt warm water in (maar kan zeer weinig zijn). Bij ingeschakelde pomp blijft de temperatuurmeter koud, dus alle warmte die aankomt wordt afgegeven aan de vloer, en je pomp werkt.
==> er komt minder warmte aan, dan er nodig is om de vloer op temperatuur te krijgen. Je moet waterzijdig inregelen om dat op te lossen.
De metaalkleurige dop links op de retour, daarachter zit een voetventiel waarmee je kan knijpen, zet die eens wat meer open. Eventueel op de andere verdeler deze een klein beetje toedraaien, zodat deze niet alles voor zichzelf houdt.
Je kan ook wat spelen met de thermostaatknoppen, als de andere verdeler vlot genoeg warm wordt kan je de thermostaatknop wat lager zetten, dan gaat er wat meer water naar deze verdeler.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 12:44
Als je de pomp uitschakelt, wordt de bovenste balk wel warm (want de retour wordt warm), dus er komt warm water in (maar kan zeer weinig zijn). Bij ingeschakelde pomp blijft de temperatuurmeter koud, dus alle warmte die aankomt wordt afgegeven aan de vloer, en je pomp werkt.
==> er komt minder warmte aan, dan er nodig is om de vloer op temperatuur te krijgen. Je moet waterzijdig inregelen om dat op te lossen.
De metaalkleurige dop links op de retour, daarachter zit een voetventiel waarmee je kan knijpen, zet die eens wat meer open. Eventueel op de andere verdeler deze een klein beetje toedraaien, zodat deze niet alles voor zichzelf houdt.
Je kan ook wat spelen met de thermostaatknoppen, als de andere verdeler vlot genoeg warm wordt kan je de thermostaatknop wat lager zetten, dan gaat er wat meer water naar deze verdeler.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erik2003
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07-07 10:12
@naftebakje Dank voor je reactie. Dat ventiel bleek dus helemaal dichtgedraaid te zijn. Heb hem nu opengedraaid, maar nog geen resultaat. Aanvoertemperatuur is 35 graden. Bij het andere circuit (veel dichter bij de ketel) is de aanvoertemperatuur 41 graden (beide gemeten met dezelfde digitale pompschakelaar).

Kan de thermostaatknop kapot zijn, ondanks dat het pinnetje wel naar buiten steekt?

Het andere circuit zit overigens achter een verdeelunit, zie bijgaande foto. Eén van de 4 aansluitingen op deze verdeelunit gaat naar het 2e vloerverwarmingscircuit/-pomp (de andere drie gaan naar radiatoren in de woonkamer).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unYgGzSZ6nfPH-MDAUUDwkD3cvE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ylvaBJG2e5LURbT2B7IDWz4I.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 09:46
naftebakje heeft je al goed op weggeholpen. je moet nu je radiatoren gaan knijpen.

zolang je het pinntje kan bewegen is er niks aan de hand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Conteaster
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
Je hebt te maken met een 'hydraulisch probleem'. Zoals hierboven al omschreven begint het bij het waterzijdig inregelen van de rest van de installatie / radiatoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erik2003
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07-07 10:12
Dank voor jullie antwoorden. Alle radiatoren even zoveel mogelijk dichtgezet en dan loopt de aanvoertemperatuur op tot boven de 40 graden. De slang die de vloer ingaat wordt dan ook duidelijk warm.

Het zal dus inderdaad een kwestie van goed inregelen worden.
Pagina: 1