Inductie kookplaat 2 fase of 3 fase?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2 be c00l
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 10-10-2022
Goedendag,

Ik ben aan het kijken naar een inductie kookplaat van de Ikea.
https://www.ikea.com/nl/n...ion-hob__AA-2234231-3.pdf

Blz. 80 en 81

Deze wou ik graag op 3 fase aansluiten.
Nu staat op het type plaatje dat deze 2 fase is. Al er op de pagina er boven wel te zien is dat er L1,L2,L3 aansluitingen opzitten.

Heb de Ikea al gebeld hier over maar deze kan geen antwoord geven op de vraag 8)7 .

Mijn gevoel zou zeggen dat dit wel zou kunnen. Wat zeggen jullie er van?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 22:45

Illusion

(the art of)

Hij kan gewoon op een 3-fase aansluiting, maar daarvan zal hij er maar 2 gebruiken. En dat is prima.

[ Voor 5% gewijzigd door Illusion op 07-01-2021 13:48 ]

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2 be c00l
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 10-10-2022
Dus in principes zou ik dan de oven kunnen aansluiten op de L3. Waardoor ik de gehele krachtgroep benut.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:27

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Wat bedoel je met aansluiten op de L3? In elk plaatje van de handleiding wordt deze aanlsuitklem niet gebruikt, er lijken 3 manieren te zijn:
  • 1x fase aansluiting, waarbij waarschijnlijk niet alle kookzones gelijktijdig te gebruiken zijn.
  • 2x fase aansluiting (230 volt), met daarbij 2x een nul
  • 2x fase aansluiting (380 volt), met daarbij 1x een nul
Als je nog een losse oven hebt, zou ik die wel even via een apart stopcontact aansluiten, en niet iets van de bestaande perilex aansluiting afsnoepen.

[ Voor 16% gewijzigd door Question Mark op 07-01-2021 16:13 ]

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

2 be c00l schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 15:50:
Dus in principes zou ik dan de oven kunnen aansluiten op de L3. Waardoor ik de gehele krachtgroep benut.
In princiepe kan dat ja. Je zal dat wel zelf moeten maken om dat te splitsen, maar moeilijk is het niet als je weet wat je doet ;) Ik doe precies het zelfde met m'n 2L2N+PE kookgroep.
Question Mark schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 16:12:
Wat bedoel je met aansluiten op de L3? In elk plaatje van de handleiding wordt deze aanlsuitklem niet gebruikt, er lijken 3 manieren te zijn:
  • 1x fase aansluiting, waarbij waarschijnlijk niet alle kookzones gelijktijdig te gebruiken zijn.
  • 2x fase aansluiting (230 volt), met daarbij 2x een nul
  • 2x fase aansluiting (380 volt), met daarbij 1x een nul
Als je nog een losse oven hebt, zou ik die wel even via een apart stopcontact aansluiten, en niet iets van de bestaande perilex aansluiting afsnoepen.
Heel eenvoudig, een 3 fase aansluting kan je de Nul op alle fases gebruiken.

L1 + L2 + N + PE = 7,4kW voor de kookplaat -> Contra perilex als 2L2N+PE aansluiten
L3 + N + PE = 3,7kW voor de oven -> Contra schuko

Een fornuis doet precies het zelfde die splitst het intern op, en dat kan je ook extern doen.

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
2 be c00l schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:46:
Goedendag,

Ik ben aan het kijken naar een inductie kookplaat van de Ikea.
https://www.ikea.com/nl/n...ion-hob__AA-2234231-3.pdf

Blz. 80 en 81

Deze wou ik graag op 3 fase aansluiten.
Nu staat op het type plaatje dat deze 2 fase is. Al er op de pagina er boven wel te zien is dat er L1,L2,L3 aansluitingen opzitten.

Heb de Ikea al gebeld hier over maar deze kan geen antwoord geven op de vraag 8)7 .
Welke vraag?
2 be c00l schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:46:
Mijn gevoel zou zeggen dat dit wel zou kunnen. Wat zeggen jullie er van?
Zelfs in plaatjes staat het al perfect in die handleiding.

Zo te zien gewoon een loze klem voor L3. Of afdoppen, of 4-aderig snoer gebruiken, of... of... keuze is reuze.

[ Voor 6% gewijzigd door kabeltjekabel op 08-01-2021 01:06 ]

Pagina: 1