Wie van jullie denkt even mee over deze opstelling voor zonnepanelen op mijn dak?
Ik heb een woning met een schilddak, waarbij de zijkanten voldoende ruimte hebben om panelen te leggen. Op de zijde op het oosten (102°) passen 12 panelen, op de zijde op het westen (282°) passen er 10 omdat er nog een dakraam in zit. Ik ga uit van Longi Solar LR4 360 WP panelen.
De hellingshoek is 45°.
Via pvgis heb ik de opbrengst van beide zijden berekend over de jaren 2015-2016. Hieruit komt (op basis 14% system loss) dat er 225 uur per jaar een totaalvermogen > 3680W geleverd. Ofwel, als de hele installatie op een 3.6Kw 1 fase omvormer zou zitten, lijkt er dan 62kWh per jaar afgetopt te worden.
Op basis hiervan heb ik op sunnydesignweb e.e.a. doorgerekend met een 1 fase SB-3.6 inverter, elke zijde aangesloten op zijn eigen MPPT. Hierop volgt de waarschuwing dat de inverter ondergedimensioneeerd is voor deze opstelling, zie het screenshot.
/f/image/2iTECs9ofNea3eyBtA1DiJoa.png?f=fotoalbum_large)
Vraag is wat nu waar is. Klopt de aanname van 14% system loss niet? Rekent pvgis heel pessimistisch? Of rekent sunnyweb met een veel te optimistische opbrengst? Piek vermogen daar staat op 7.92kWp, ofwel theoretisch optimale opbrengst op alle panelen gelijktijdig.
Piek opbrengst op basis van pvgis is 4490W (valt op 20 mei), wat realistisch lijkt. Oostkant heeft dan een opbrengst van 3040W, westkant 1450W.
Dit is ongeveer de lijst van spullen die ik hiervoor zou bestellen.
Ik heb een woning met een schilddak, waarbij de zijkanten voldoende ruimte hebben om panelen te leggen. Op de zijde op het oosten (102°) passen 12 panelen, op de zijde op het westen (282°) passen er 10 omdat er nog een dakraam in zit. Ik ga uit van Longi Solar LR4 360 WP panelen.
De hellingshoek is 45°.
Via pvgis heb ik de opbrengst van beide zijden berekend over de jaren 2015-2016. Hieruit komt (op basis 14% system loss) dat er 225 uur per jaar een totaalvermogen > 3680W geleverd. Ofwel, als de hele installatie op een 3.6Kw 1 fase omvormer zou zitten, lijkt er dan 62kWh per jaar afgetopt te worden.
Op basis hiervan heb ik op sunnydesignweb e.e.a. doorgerekend met een 1 fase SB-3.6 inverter, elke zijde aangesloten op zijn eigen MPPT. Hierop volgt de waarschuwing dat de inverter ondergedimensioneeerd is voor deze opstelling, zie het screenshot.
/f/image/2iTECs9ofNea3eyBtA1DiJoa.png?f=fotoalbum_large)
Vraag is wat nu waar is. Klopt de aanname van 14% system loss niet? Rekent pvgis heel pessimistisch? Of rekent sunnyweb met een veel te optimistische opbrengst? Piek vermogen daar staat op 7.92kWp, ofwel theoretisch optimale opbrengst op alle panelen gelijktijdig.
Piek opbrengst op basis van pvgis is 4490W (valt op 20 mei), wat realistisch lijkt. Oostkant heeft dan een opbrengst van 3040W, westkant 1450W.
Dit is ongeveer de lijst van spullen die ik hiervoor zou bestellen.