Hallo
Ik heb vanmiddag bij mijn schoonzus een Ring 2 gemonteerd. Het idee was dat de bestaande deurbel die via een trafo gevoed wordt gewoon in dienst blijft. Na het inschakelen van de stroom blijft de bel continu afgaan, en geeft de Ring aan dat hij niet gevoed wordt via de stroom.
Waar kan het aan liggen dat de bel continu blijft afgaan? ik heb deze voor nu maar uitgeschakeld.
De trafo staat ingesteld op 8 volt.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/pR66p41/DSC-0452.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door imthecool1 op 02-01-2021 15:08 ]

De oplossing is niet altijd de oplossing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 30-04 22:52
Heb je de Ring 2 en de deurbel wel in serie met elkaar aangesloten en niet parallel?
Als ik zo de foto zie lijkt het daar niet op namelijk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imthecool1
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 26-02 15:09

imthecool1

Nobody is perfect, i am nobody

Topicstarter
Er gaan 2 draden naar de trafo en vandaar 2 draden naar de knop en ik meen ook 2 naar de bel.

De oplossing is niet altijd de oplossing


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

imthecool1 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 16:38:
Er gaan 2 draden naar de trafo en vandaar 2 draden naar de knop en ik meen ook 2 naar de bel.
Dan is 't spul dus 'Parallel' aangesloten door je? :o

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imthecool1
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 26-02 15:09

imthecool1

Nobody is perfect, i am nobody

Topicstarter
ik denk het van wel
Hoe moet ik dat oplossen?
Hartelijk dank en nog de beste wensen ;)

De oplossing is niet altijd de oplossing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 14:43
Je moet je drukknop "tussen" de bel en de trafo zetten, want de drukknop fungeert als "onderbreker" in de kring. Alleen als men op de knop drukt wordt de kring gesloten en gaat de deurbel.

Jij hebt nu een permanente kring en dus gaat je deurbel heel de tijd af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imthecool1
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 26-02 15:09

imthecool1

Nobody is perfect, i am nobody

Topicstarter
fantastisch, dank voor je heldere uitleg!

De oplossing is niet altijd de oplossing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

@imthecool1 In de handleiding van de Ring-2 staat alles inderdaad een beetje érg kriptisch omschreven en eigenlijk mist er ook gewoon een simpele afbeelding waarin je gewoon de noodzakelijk kabeltjes / aansluitingen kunt volgen.

Het lijkt er op dat je in jouw geval een diode moet gaan gebruiken zodat de 'stroom' maar één kant op kan lopen.

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imthecool1
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 26-02 15:09

imthecool1

Nobody is perfect, i am nobody

Topicstarter
Nou inderdaad. Het lijkt allemaal simpel in 5 minuten aangesloten. Maar in werkelijkheid is het toch meer werk dan ze je doen geloven.

De oplossing is niet altijd de oplossing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cwrm63
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 20-04 10:45
Op Youtube staan genoeg filmpjes met een duidelijke uitleg, toch?

PV Output - Rijnsaterwoude, 6x 380 Oost, 6x 380 West, 5x 380 West. Totaal 6460Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 30-04 22:52
Inprincipe is het helemaal niet veel werk. Je haalt gewoon je beldrukker eraf buiten en sluit die 2 draadjes aan elk onder een van de 2 schroefjes achterop de Ring 2. That's it.
Welke gong heb je, een digitale of een oudje?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning