Hallo,

Ik zit met een vraagje ivm mijn voordeurbel installatie.
Ik heb reeds mijn verlichting draaien op mijn loxone en mijn voordeur bel (Doorbird) werkt op dit moment ook vlot zoals het hoort geïntegreerd in loxone en mijn oude zoemer gaat ook mooi af.

Nu had ik graag omwille van een baby deze laatste kunnen uitschakelen als de baby zijn ochtend- /middag-dutje doet.

Ik heb op dit moment gewoon een Doorcontroller waarop mijn Qb naar een Relais (Q3) gaat om de zoemer af te laten gaan. Hier zou dus een "check" moeten tussen komen van de waarde van een bepaalde switch.
Mijn vraag is of ik dit kan met een standaard funtiebouwsteen of moet ik dit proberen met een PicoC-script?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BIYOvsHMiemuMnQrmnBFxgKqPtU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dGjqrwq3rBm2QMwwIuPifWwJ.png?f=user_large

En indien ik een PicoC-Script moet gebruiken is er iemand met ervaring hiermee die dit een voorbeeld kan posten waarop ik mij kan baseren?

Alvast bedankt voor jullie input!

Mvg,
P5Y

[ Voor 7% gewijzigd door P5Y op 02-01-2021 14:22 . Reden: voorbeeld picoc bijgevraagd ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johnnygo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 02-09 17:11
Kan gemakkelijk opgelost worden door er een ‘and’ block tussen te zetten. Daar zet je dan een schakelaar, of een tijdschakelaar of wat je maar wil. Als die dan aan is zal de bel ook meedoen. Anders niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t.h.e.
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 01-09 11:20
Precies wat Johnnygo zegt, ik activeer dit zo bijvoorbeeld met RAQ van de kinderslaapkamer.
hiermee activeer ik bedrijfmodus slapen kids (ook om het licht op de kinderkamer niet automatisch aan te laten gaan) als die actief is en je inverteert de ingang van je AND block.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P5Y
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 05-01-2022
Yup, had het reeds opgelost met de tips van @Johnnygo
Dit is wat ik nu heb. En dit werkt. Behalve de IR-terug afzetten. Maar dat ligt aan DoorBird die het commando niet accepteert denkik.

Voordeurbel automatisch uit en aan. Zodat kids niet wakker worden van geblaf van onze honden.
En dan een switch erbij gestoken zodat ik deze kan aan/af leggen in de namiddag voor het middagdutje indien gewenst.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y62NMuJ2_z0U7PfcDnQEDceUbhQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Viag7nEBqlc0P6XUoLWbpzWQ.png?f=fotoalbum_large

Bedankt voor de hulp @Johnnygo en @t.h.e.