Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • bello2011
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14:31
De situatie is als volgt.
Een WTW unit welke was d.m.v. een perilex wcd aangesloten op een 3-standenschakelaar. Een normale en veel voorkomende situatie.

Bij het vervangen van de WTW, welke een euro stekker heeft en waar de capaciteitsregeling werkt met een potentiaalvrij contact is in de perilex wcd een splitter gestoken van perilex naar 2 euro. En daarin zit de voeding van de WTW unit én een adapter met een potentiaal vrij contact die de capaciteit van de WTW regelt, afhankelijk van de stand van de 3-standenschakelaar.

Wat vinden jullie hier van? Is dit het doelmatig gebruik van een perilex wcd? Mag je volgens de NEN1010/NEN3140 een installatie op deze manier in elkaar zetten?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ROcH6LQ_SDnCacwLldHeStePrDc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6fRIZHhUoKycDXggZ2oNGVBL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 21% gewijzigd door bello2011 op 23-12-2020 20:04 ]

Alle reacties


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:43
Nee.
Maar de NEN is ook maar een norm natuurlijk en geen wet. Sowieso zit je al met het feit dat dit zich los kan werken door de zwaartekracht met slecht contact tot gevolg.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-11 22:44
Of het wel of niet voldoet, in beide gevallen moet je dit niet willen. Maar wel makkelijk te vervangen, was wellicht nog goedkoper ook dan 2x een verloop ertussen.

Perilex eraf, vervangen voor lasdoos met dubbele wcd deksel. Draden van 3-standenschakelaar afdoppen en in lasdoos stoppen. En je bent de beide verloopjes al kwijt.


Voor nieuwbouw en/of renovatie moet je voldoen aan het bouwbesluit, hierin wordt verwezen naar de NEN1010, dus de NEN1010 krijgt op die manier wel een wettelijke ondertoon.

  • bello2011
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14:31
S-te-fan schreef op woensdag 23 december 2020 @ 20:58:

Perilex eraf, vervangen voor lasdoos met dubbele wcd deksel. Draden van 3-standenschakelaar afdoppen en in lasdoos stoppen. En je bent de beide verloopjes al kwijt.
Dan is men de 3-standen regeling kwijt. Dit is op te lossen met een draadloze bediening en dat geeft weer extra kosten. De situatie is aangetroffen waar een installateur complexmatig in een reeks woningen de WTW heeft vervangen.

  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-11 22:44
Hoe functioneert die 3-standenschakelaar nu met de wtw dan?
Waar is die capaciteitsregeling op de 3-standenschakelaar aangesloten?

Die verloop in de perilex zet enkel L1, N en aarde door. Zodat een normaal stopcontact ontstaat. De elektricien had vervolgens 2 stopcontacten nodig en heeft daar dus weer een splitter in gedrukt.

De overige 2 contacten (in dit geval van de standenschakelaar) worden niet naar de toren van verloopjes doorgezet.

  • bello2011
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14:31
Ik begrijp dat men een perilexadapter heeft gebruikt van de WTW fabrikant. In deze adapter zit een schakeling welke dmv een kabeltje met RJ12 connector op de WTW wordt aangesloten.
In dit geval gebruikt de installateur het originele kabeltje niet maar een aparte besturing waarop CO2 sensoren zitten. Deze aparte besturing buiten de WTW heeft weer zijn eigen voeding. Dus om die reden een adapter naar 2 wcd.
Pagina: 1