Beste medetweakers,
wij gaan ook duurzaam computeren (deden we al, maar nu gaan we zelf de nodige voltages aanmaken) en hebben een aantal offertes opgevraagd.
Uitgangssituatie:
dakvlak onder 60graden helling, ZO-orientatie 3,85(m)x5(m), vrij van schaduw.
jaarverbruik 2100kWh/j
We willen een PVinstallatie die net onder ons jaarverbruik zit of iets erboven (rekening houdend met degeneratie van panelen en een reductie van ca 15% over 25jaar
We willen een veilig systeem. In eerste instantie gekeken naar micro-omvormers (enphase) omdat die buiten liggen en geen vlamboog veroorzaken.
In de offertes is gevraagd om installatie en ingebruikstelling mee te nemen, de offertes zijn dus allen vergelijkbaar. Offerteprijs is na forfait en teruggave BTW
Offerte A:
7x Longi Solar360WP, 7x Enphase IQ7+, 1x Envoy S ->€3150
Offerte B
8x Trina Solar 325WP, 1x Growatt 2000s, 1 Shinelink ->€2563
Offerte C:
8x DMEGC 330WP, 8x P360 optimizers, SolarEdge 2500H -> €2900
Offerte D
8x Trina Solar 325WP, 8x Tigo optimizers, GoodWe GW2500-NS -> €3126
Welke offerte vinden jullie reëel?
En verder hebben we de volgende ideeën die jullie wellicht goed kunnen beoordelen:
- die Enphas iQ7+ met 360WP panelen; gaat dat wel goed? Ik lees dat de enphase micro's niet het volledige opgewekte vermogen kunnen doorzetten en clippen op ca 270W. Is dat zo? Want ini dat geval komen we niet op het door de installateur opgegeven vermogen van
- Waarom zou je optimizers installeren op een installatie die geheel schaduwvrij is?
Zien we verder nog zaken over het hoofd waar jullie raad kunnen geven?
wij gaan ook duurzaam computeren (deden we al, maar nu gaan we zelf de nodige voltages aanmaken) en hebben een aantal offertes opgevraagd.
Uitgangssituatie:
dakvlak onder 60graden helling, ZO-orientatie 3,85(m)x5(m), vrij van schaduw.
jaarverbruik 2100kWh/j
We willen een PVinstallatie die net onder ons jaarverbruik zit of iets erboven (rekening houdend met degeneratie van panelen en een reductie van ca 15% over 25jaar
We willen een veilig systeem. In eerste instantie gekeken naar micro-omvormers (enphase) omdat die buiten liggen en geen vlamboog veroorzaken.
In de offertes is gevraagd om installatie en ingebruikstelling mee te nemen, de offertes zijn dus allen vergelijkbaar. Offerteprijs is na forfait en teruggave BTW
Offerte A:
7x Longi Solar360WP, 7x Enphase IQ7+, 1x Envoy S ->€3150
Offerte B
8x Trina Solar 325WP, 1x Growatt 2000s, 1 Shinelink ->€2563
Offerte C:
8x DMEGC 330WP, 8x P360 optimizers, SolarEdge 2500H -> €2900
Offerte D
8x Trina Solar 325WP, 8x Tigo optimizers, GoodWe GW2500-NS -> €3126
Welke offerte vinden jullie reëel?
En verder hebben we de volgende ideeën die jullie wellicht goed kunnen beoordelen:
- die Enphas iQ7+ met 360WP panelen; gaat dat wel goed? Ik lees dat de enphase micro's niet het volledige opgewekte vermogen kunnen doorzetten en clippen op ca 270W. Is dat zo? Want ini dat geval komen we niet op het door de installateur opgegeven vermogen van
- Waarom zou je optimizers installeren op een installatie die geheel schaduwvrij is?
Zien we verder nog zaken over het hoofd waar jullie raad kunnen geven?