Ik heb een Atag i28EC aangeschaft vanwege het lage minimale vermogen en de mogelijkheid van uitbreiding met een warmtepomp. Ik lijk momenteel door mijn waterzijdige inregeling van mijn verwarmingssysteem tegen een ander probleem aan te lopen met deze ketel. Het lijkt erop dat het vermogen van de pomp te groot is waardoor deze water door de bypass in de CV pompt. Er is een flow van ca. 300l/h mogelijk, dit lijkt mij in het principe genoeg water voor de pomp.
Toch zie ik dat de retour die de CV aangeeft veel hoger is dan de daadwerkelijke retour (gemeten bij de retourleiding) ongeveer 45 graden die de CV aangeeft en 32 gemeten op de leiding (leiding voelt ook lauw aan).
In eerste instantie dacht ik dat het er mogelijk mee te maken had dat de weerstand in de leidingen te groot was (de CV installatie is voorzien van automatische debietregeling) en hierdoor er water door de Bypass werd geduwd in de CV ketel. Na testen met alle radiator volledig open (hierbij zou toch zeker een flow van 600l/h gehaald kunnen worden). Blijft de retourtemperatuur nog steeds onverklaarbaar hard stijgen, zonder dat de retourleiding warm wordt.
Hebben mensen soort gelijke ervaringen met deze Atag ketel, of heb ik er één gekregen met slappe bypass
. Als mensen instellingen zouden kunnen delen zou dat ook fijn zijn.
Atag i28EC
Aanvoer 50C, gradient 3, stooklijn 11
Pomp max 61%
Pomp min 61% (schijnt niet lager te kunnen)
Toch zie ik dat de retour die de CV aangeeft veel hoger is dan de daadwerkelijke retour (gemeten bij de retourleiding) ongeveer 45 graden die de CV aangeeft en 32 gemeten op de leiding (leiding voelt ook lauw aan).
In eerste instantie dacht ik dat het er mogelijk mee te maken had dat de weerstand in de leidingen te groot was (de CV installatie is voorzien van automatische debietregeling) en hierdoor er water door de Bypass werd geduwd in de CV ketel. Na testen met alle radiator volledig open (hierbij zou toch zeker een flow van 600l/h gehaald kunnen worden). Blijft de retourtemperatuur nog steeds onverklaarbaar hard stijgen, zonder dat de retourleiding warm wordt.
Hebben mensen soort gelijke ervaringen met deze Atag ketel, of heb ik er één gekregen met slappe bypass

Atag i28EC
Aanvoer 50C, gradient 3, stooklijn 11
Pomp max 61%
Pomp min 61% (schijnt niet lager te kunnen)