Hi Tweakers,
Ik hoop oprecht dat iemand van jullie inzicht kan geven want ik kom er even niet meer uit.
Op een bewust dag zonder echte bijzonderheden sloeg de hoofd aaschakelaar aan dus alle groepen zonder stroom. Nadat ik de hoofd aardlek weer had ingeschakeld en de 4 groepen weer had aangezet leek alles weer ok. ECHTER
Het bleek dat van de groep #3, te weten de Keuken en een van de boven slaapkamers geen apparaten werkten in de stopcontacten werkten.
Nadat ik alle apparaten uit alle stopcontacten had gehaald en ging meten had ik 220V op de bruine draad en ~100V op de blauwe draad!! op all stopcontacten in keuken en boven slaapkamer.
Echter, in de meterkast bij die groep #3 gewoon nettjes 220V op bruin en 0V op blauw!!!
Nog iets eigenaardigs... als ik een van de kabels in de keuken los maak dan meet ik 220v op de bruine en 0v op de blauwe. Dan 1 van de draaden naar een van de stopcontacten 0v op bruine en 0v op blauw. Als ik echter alleen de bruine 220v doorverbind met de 0v bruin dan staat daar netjes 220v op. Maar op de blauwe staat dan opeens ook 100v!! en die was nog niet doorverbonden met de andere blauwe.
Het is een oud huis met dicht platfond en dichte vloer. Dus kan niet zomaar alles openbreken om te onderzoeken.
Ik zoek dus even slimme mensen met slimme ideeen!!
1) Wat is hier aan de hand
2) Hoe kan het dat aan de meterkast zijde er 220V en 0V staat en in de keuken op dezelfde groep 220v en 100v?? Dan moet er iets tussen zitten lijkt het maar wat?
3) Waar moet ik zoeken en wat zouden mijn volgende stappen moeten zijn zonder het hele huis open te breken?
Ieder idee, suggestie & tip is welkom!!
Dank alvast
Ik hoop oprecht dat iemand van jullie inzicht kan geven want ik kom er even niet meer uit.
Op een bewust dag zonder echte bijzonderheden sloeg de hoofd aaschakelaar aan dus alle groepen zonder stroom. Nadat ik de hoofd aardlek weer had ingeschakeld en de 4 groepen weer had aangezet leek alles weer ok. ECHTER
Het bleek dat van de groep #3, te weten de Keuken en een van de boven slaapkamers geen apparaten werkten in de stopcontacten werkten.
Nadat ik alle apparaten uit alle stopcontacten had gehaald en ging meten had ik 220V op de bruine draad en ~100V op de blauwe draad!! op all stopcontacten in keuken en boven slaapkamer.
Echter, in de meterkast bij die groep #3 gewoon nettjes 220V op bruin en 0V op blauw!!!
Nog iets eigenaardigs... als ik een van de kabels in de keuken los maak dan meet ik 220v op de bruine en 0v op de blauwe. Dan 1 van de draaden naar een van de stopcontacten 0v op bruine en 0v op blauw. Als ik echter alleen de bruine 220v doorverbind met de 0v bruin dan staat daar netjes 220v op. Maar op de blauwe staat dan opeens ook 100v!! en die was nog niet doorverbonden met de andere blauwe.
Het is een oud huis met dicht platfond en dichte vloer. Dus kan niet zomaar alles openbreken om te onderzoeken.
Ik zoek dus even slimme mensen met slimme ideeen!!
1) Wat is hier aan de hand
2) Hoe kan het dat aan de meterkast zijde er 220V en 0V staat en in de keuken op dezelfde groep 220v en 100v?? Dan moet er iets tussen zitten lijkt het maar wat?
3) Waar moet ik zoeken en wat zouden mijn volgende stappen moeten zijn zonder het hele huis open te breken?
Ieder idee, suggestie & tip is welkom!!
Dank alvast