Kabelkeuze voor zonnepanelen schuur -> meter kast

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antipode
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 25-06 10:18

antipode

-=Got is in the details=-

Topicstarter
Beste medetweakers,

Op 20m afstand van mijn huis, en in totaal zo’n 40m afstand van de meterkast, staat een schuur waar ik ruimte heb voor 8 zonnepanelen. Binnenkort wordt in de tuin gewerkt en is er ruimte om alvast de kabels hiervoor aan te leggen. Ook om dan gewoon elektriciteit in het schuurtje te krijgen.

Ik probeer erachter te komen wat de handige plek is voor de omvormer, en welke kabels het best gebruikt kunnen worden. Ik lees enerzijds dat het handig is om de omvormer niet verder dan 20m bij de meterkast te plaatsen. Dat zou dan pleiten voor 6mm solar kabel, dubbel geïsoleerd, tussen zonnepanelen en omvormer. Anderzijds lees ik dat de omvormer ook wel op 40meter van de meterkast kan hangen. Dat zou bij mij ook kunnen, dan hang ik hem aan de noordzijde van het schuurtje.

Welke kabels en plek van de omvormer zouden jullie adviseren, wetende dat er hoe dan ook gegraven gaat worden?

Beste antwoord (via antipode op 02-12-2020 20:36)


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 16:33
dc in de schuur houden en ac de langste lengte laten overbruggen. als je totaal 40m moet overbruggen dan zou ik 3x4mm2 leggen. Afhankelijk van wat je nog meer in die schuur doet kan het slim zijn om gelijk meer kabel te leggen Of gewoon een loze buis waar je later nog van alles in kunt leggen.
Voor monitoring van de omvormer kan het slim zijn UTP mee te trekken.

Veroordeel niet, verwonder u slechts

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 09:23
Ik zou DC altijd bij de garage houden en de AC kabels naar de meterkast. 8 panelen kan makkelijk met 2,5mm² maar als je toch bezig bent, toekomst proof... zou ik er 4 of 6mm² in leggen en dan gelijk 5x4mm² bijvoorbeeld, voor krachtstroom.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antipode
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 25-06 10:18

antipode

-=Got is in the details=-

Topicstarter
Gieliovd520 schreef op woensdag 2 december 2020 @ 13:58:
Ik zou DC altijd bij de garage houden en de AC kabels naar de meterkast. 8 panelen kan makkelijk met 2,5mm² maar als je toch bezig bent, toekomst proof... zou ik er 4 of 6mm² in leggen en dan gelijk 5x4mm² bijvoorbeeld, voor krachtstroom.
Dank voor je advies.

Bedoel je dan zoiets voor de AC kabel?
https://www.airsen.nl/product/kabel-5x4-mm-per-meter/

En zoiets voor de DC kabel?
https://www.elektramat.nl/solar-kabel-6mm-rood-per-1-meter/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wij
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 03-07 15:59

wij

Als je de kabel gaat ingraven dan kun je beter een grondkabel zoeken met een buitenmantel. Dat is veiliger.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bazzzzzz
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-07 17:44
ik heb een rioolbuis van 110mm van het huis lopen naar 19m verderop mijn schuur. Pas bij de schuur zit er een bocht in. In deze buis liggen 2 ymkv-as kabels:
https://www.sandervunderi...-mm2-4-mm2-per-meter.html
https://www.sandervunderi...m2-2-5-mm2-per-meter.html

Daarnaast ligt er ook al een ethernet kabel in:)

Op deze manier kan ik zelfs nog waterleidingen leggen in de toekomst. Grondkabel is eigenlijk overdreven omdat de kabel ook in een buis ligt maar het prijsverschil is op dit moment vrij klein dus ik zou het wel doen.

[ Voor 4% gewijzigd door bazzzzzz op 02-12-2020 14:27 ]


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 16:33
dc in de schuur houden en ac de langste lengte laten overbruggen. als je totaal 40m moet overbruggen dan zou ik 3x4mm2 leggen. Afhankelijk van wat je nog meer in die schuur doet kan het slim zijn om gelijk meer kabel te leggen Of gewoon een loze buis waar je later nog van alles in kunt leggen.
Voor monitoring van de omvormer kan het slim zijn UTP mee te trekken.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antipode
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 25-06 10:18

antipode

-=Got is in the details=-

Topicstarter
Dank jullie wel allemaal. Hier kan ik goed mee uit de voeten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 09:23
Die zwarte kabel uit je link heeft meer weg van een snoer. Ik bedoel en standaard grijze kabel als deze:
https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-5x4-per-meter/

Inderdaad niet los in de grond leggen, dan moet je een grondkabel hebben. Ymvk-as is de naam dan geloof ik.

Solar kabel is altijd goed.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!