Help! Ik heb op mijn slaapkamer 2 electrische rolluiken. Ik wil de bestaande schakelaars vervangen (want lelijk), maar loop tegen een probleem op.
Oude situatie:
Per rolluik 1 analoge schakelaar. Per schakelaar een fase draad (bruin) en 2 schakel draden (voor omhoog en omlaag, beiden zwart).
Probleem:
De nieuwe schakelaars zijn touch schakelaars en hebben een nuldraad (blauw) nodig. Geen probleem, dacht ik. Er zit een blauwe draad in de inbouwdoos, dus ik heb die afgetakt en aangesloten.
Schakelaar 1 voor rolgordijn 1 doet het daarmee.
Schakelaar 2 voor rolgordijn 2 doet het niet, met een identieke aansluiting.
Schakelaar 2 zelf is niet kapot, dat heb ik gecheckt door m te verwisselen met 1.
Als ik schakelaar 2 dus aansluit, gebeurt er gewoon niets met het rolgordijn. Sluit ik de analoge schakelaar (die geen nul nodig had) weer aan, dan werkt het wel.
Wat doe ik fout? Hoe kom ik erachter waarom schakelaar 1 wel werkt en schakelaar 2 niet, terwijl ik die op dezelfde manier aansluit?
Het zal ongetwijfeld met de gebruikte nuldraad te maken hebben, maar hoe kom ik daarachter en hoe zou ik dat kunnen oplossen? Er loopt maar 1 nuldraad in de inbouwdozen, maar die kan ik vermoedelijk dus niet voor beide schakelaars gebruiken?
Oude situatie:
Per rolluik 1 analoge schakelaar. Per schakelaar een fase draad (bruin) en 2 schakel draden (voor omhoog en omlaag, beiden zwart).
Probleem:
De nieuwe schakelaars zijn touch schakelaars en hebben een nuldraad (blauw) nodig. Geen probleem, dacht ik. Er zit een blauwe draad in de inbouwdoos, dus ik heb die afgetakt en aangesloten.
Schakelaar 1 voor rolgordijn 1 doet het daarmee.
Schakelaar 2 voor rolgordijn 2 doet het niet, met een identieke aansluiting.
Schakelaar 2 zelf is niet kapot, dat heb ik gecheckt door m te verwisselen met 1.
Als ik schakelaar 2 dus aansluit, gebeurt er gewoon niets met het rolgordijn. Sluit ik de analoge schakelaar (die geen nul nodig had) weer aan, dan werkt het wel.
Wat doe ik fout? Hoe kom ik erachter waarom schakelaar 1 wel werkt en schakelaar 2 niet, terwijl ik die op dezelfde manier aansluit?
Het zal ongetwijfeld met de gebruikte nuldraad te maken hebben, maar hoe kom ik daarachter en hoe zou ik dat kunnen oplossen? Er loopt maar 1 nuldraad in de inbouwdozen, maar die kan ik vermoedelijk dus niet voor beide schakelaars gebruiken?